Piloter une V3V avec une sonde exterieure
Bonsoir,

voila , je modifie une de mes installations , j'ai 2 réseaux PC et 1 réseau radiateurs

donc si pas trop de lag pour le réseau radia en revanche pour les PC je veux améliorer ça , je suis en train de réguler par pièces et je veux pouvoir jouer sur les tempés d'entrées collecteurs

pour ce faire , commander la V3V avec une sonde extérieure

et en fait il me faut une interface entre les deux

avez vous une idée d'un produit qui ferait le job ?

merci d'avance de votre aide




ps: je n'ai qu'une v3V manuelle donc je cherche un système global : V3V-interface-sonde ext
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompes à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
john8854

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 11 mois
Le 08/12/2017 à 01h52
Bonsoir,

Vous cherchez quelque chose de ce type ? ( le premier que j'ai trouvé, je n'ai pas d'action chez eux Wink )
http://nideck.com/kit-de-melange-regulateur-nideck-clima/233[...]ule-hydraulique-n2.html

Par contre, renseignez-vous sur comment est géré le déphasage avec ce genre de régulateur. Sachant que vous pouvez avoir un déphasage de 6 heures ou plus sur votre plancher chauffant, il serait dommage de ne plus avoir de chauffage en début de soirée parce qu'il y a eu du soleil en milieu d'après-midi.
1
Partager
Actuellement connecté ! ALAIN47300
Auteur du sujet

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 500
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 1 mois
Le 08/12/2017 à 10h45
Merci john ,

oui voila c'est un truc comme ça que je demandais

mais mes vannes de nourrices sont thermostatisées par pièces avec sonde déportée ds chaque pièce donc selon ma programmation chacune peut avoir une consigne différente , les thermo agissant sur le flux de chaque circuit

avec cette sonde qui agira sur la tempé d'entrée de nourrice, je veux juste varier de très peu pour anticiper mais effectivement du coup faut faire attention au déphasage , ça c'est convenu

du coup si j'anticipe pas le lag ds ma programmation je vais avoir 2 fois le problème ? un avec les thermo et deux avec la sonde ext, puisque le phénomène apport solaire est identique

j'ai le neuronne qui touche la paroi a force LaughLaugh

du coup si j'anticipe en prog en connaissant mon lag (env 4h ) je n'ai pas besoin de sonde ext au final ???
0
Partager
Actuellement connecté ! ALAIN47300
Auteur du sujet

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 500
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 1 mois
Le 30/12/2017 à 21h17
BON EN FOUINANT DS MON BAZARD

j'ai trouvé une gestion MOELLER EASY 412-DC-R

esceque l'un d'entre vous connait ? Wink
0
Partager
Praetor

Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
Le 30/12/2017 à 21h37
ALAIN47300 a écrit:BON EN FOUINANT DS MON BAZARD

j'ai trouvé une gestion MOELLER EASY 412-DC-R

esceque l'un d'entre vous connait ? Wink


Bonsoir Alain,

C’est un relais programmable anciennement Klockner Moeller, aujourd’hui Eaton. La programmation est relativement facile et intuitive avec des blocs fonctionnels via son ecran mais également avec un petit logiciel gratuit sur le PC, il est doté de 8 entrées digitales (dont 2 configurables en analogique 0-10V) et 4 sorties relais.
1
Partager
Actuellement connecté ! ALAIN47300
Auteur du sujet

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 500
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 1 mois
Le 30/12/2017 à 22h42
Merci Praetor, toutefois la bille en informatique que je suis est incapable de programmer ca, ni de savoir si :

-je peux commander ma V3V mélangeuse a partir de la sonde extérieure et quel matos (V3V et S ext) ?

-je peux commander une ou deux V3V on-off a partir de ctn sur mon retour chauffage et ctn panneaux solaire si cette dernière est plus froide que mon retour chauffage

-je peux commander l'arrêt chaudière si la ctn ballon dit que c'est assez chaud

-je peux commander le démarrage chaudière si la ctn ballon dit que c'est plus assez chaud

-je peux commander une V3V on-off pour chauffer la piscine en cas de surchauffe du panneau solaire ou qd le besoin du ballon est couvert

et pour faire tout ca quel matos me faut-il ?

merci d'avance
0
Partager
Praetor

Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
Le 01/01/2018 à 19h23
Bonsoir et bonne année !

Je laisserais les experts en régulation donner leur avis, mais je pense que vous avez besoin un quelques chose qui mesure en permanence via des entrées analogiques et fait un ajustement de votre V3V via une sortie analogique également. Vous avez je pense besoin de plus qu'un simple on off, vous serez peut-être limité avec le module Easy.
0
Partager
Actuellement connecté ! ALAIN47300
Auteur du sujet

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 500
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 1 mois
Le 01/01/2018 à 19h57
Meilleurs voeux également , ah oui j'avais vu deux entrées analogiques mais j'avais pas tilté qu'il n'y avait pas de sorties

merci a toi Wink
0
Partager
Actuellement connecté ! ALAIN47300
Auteur du sujet

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 500
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 1 mois
Le 04/01/2018 à 18h47
Bon du coup j'ai replongé mon nez ds mes greniers et j'ai retrouvé ma regul prevue pour un autre site mais bon faut voir .........

c'est une honeywell 200-32

DU COUP JE DOIS POUVOIR TOUT PILOTER Mon INSTALS W00tW00t

ceux qui s'y connaissent qu'en pensez vous ? (j'ai pas dis quand hein , mais 'qu'en')
0
Partager
En cache depuis le mardi 09 janvier 2018 à 08h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Plancher chauffant et Ilot central »
Discussion lancée par - 4 réponses
« Poele Ilot Invicta »
Discussion lancée par - 2 réponses
« Gaine plate pour hotte ilot »
Discussion lancée par - 2 réponses
« Chauffage au sol et ilot central »
Discussion lancée par - 7 réponses
« Problème avec PAC air eau »
Discussion lancée par PRJUADAL - 4 réponses
« Choix PAC, Chaudière hybride ou Chaudière à condensation ? »
Discussion lancée par boual - 3 réponses
« Recherche tout type d'infos afin de construire une cheminée »
Discussion lancée par taratata - 9 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir