Retour
Menu utilisateur
Menu

Tuyau de clim percé peut être par plaquiste, conséquences ?

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 465 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 200 message Herault


Bonjour,

Nous avons trouvé de l eau à 2 reprises qui goutte depuis le haut du bâti d une porte à galandage.
C est dans une extension, et l eau n est pas encore branchée ( pas de sanitaires encore posés  )
En cherchant des photos de ce qui pouvait y avoir dans le faux plafond voici ce que j ai trouvé :
Je pense que les tuyaux peuvent avoir été percés par les vis placo lors du placage du plafond, c est la seule explication que je trouve.
La climatisation est une Daikin multisplits avec 3 splits dont 2 qui desservent des chambres à l étage.
Ma question est comment réparer cette fuite? Est ce que le tuyau ou les tuyaux doivent être changés depuis l unité intérieure murale jusqu au bout de l évacuation d un seul tenant? Ou y a t il une autre réparation qui peut être effectuée ? 
Est ce juste le tuyau d évacuation des condensats qui est touché ? La clim fonctionne très bien.
L extension est faite en maîtrise d’œuvre.
Je vous remercie.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, si la clim fonctionne, le plaquiste n'a pas percé le tuyau de gaz, sinon il aurait fallu changer le tube et remettre du gaz, une soudure aurait peut-être suffi, si ce n'est que le tube des condensats ce n'est pas grave, en principe, c'est un tube PVC (selon les monteurs) un bout de scotch armé devrait suffire
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Sur la photo, ça ne ressemble quand même pas à un tube d'évacuation de condensats, plutôt à des bi-tube de gaz. Du coup, peut-être qu'il n'y a rien de percé mais que c'est de la condensation ? Il faudrait demander à celui qui a fait l'installation de la clim pour être sûr.

a+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, percer un tuyau de cuivre avec une vis placo ? par contre on voit bien une gaine de Wmc, ça pourrait être la condensation dans cette gaine
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 200 message Herault
Et est ce que ça pourra être le gaz r32 qui devient liquide à un moment donné ?
Effectivement les tuyaux de condensats ne sont pas à cet endroit.
Merci!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 200 message Herault
Pardon je n avais pas vu la réponse de plaquisteheureux. Du coup en retirant la bouche de vmc je peux vérifier si le tuyau de vmc est percé? Je dois m y prendre comment? Ou alors je dois découper le placo du plafond?
Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
à mon avis il va valoir faire une découpe dans le placo, dommage de poser ce genre de gaine dans des lieux inaccessibles car elles vieillissent plutôt mal
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Qu'en pense le maître d'oeuvre ?
C'est quand même sa mission de s'assurer de la bonne exécution des travaux.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le jeudi 02 mai 2024 à 06h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir