Env. 10 message Nord
Salut à tous!

Je suis petit nouveau sur le forum (dans la rédaction de message) mais ce forum m'a pas mal aidé dans mes projets et je vous en remercie


Voilà, maintenant le sujet  de ma sortie de l'ombre :


J'ai acheté il y a quelques années une maison des années 70 et au bout de quelques incidents (prises qui crament, fusible qui claquent, fil à la base des fusibles qui fondent) je me suis décidé à rénover entièrement le réseaux électrique de ma maison.
J'ai toujours aimé l'électricité et je n'ai pas eu beaucoup de mal à faire mes schémas, passage de câble etc...

Seulement, il y a une question dont je n'ai jamais trouvé la réponse:

Est-il correcte selon la sainte norme N15-100, d'avoir un interrupteur différentiel éloigné de ses disjoncteurs divisionnaire?


Situation:   J'ai le tableau principale de ma maison qui contient l'interrupteur différentiel en question. Celui-ci est en amont de mon tableau électrique de la buanderie (buanderie qui est juste à l'arrière de mon garage qui est collé à ma maison donc peu de distance).

Vous me direz pourquoi ne pas avoir mis l'interrupteur dif dans l'autre tableau?^^ 
Juste car j'espère éviter de percer un énième trou dans un mur porteur et que les seuls fils que je n'ai pas changés dans cette maison sont ceux qui vont jusqu'à la buanderie (fil en 2.5² évidemment sinon pas marrant^^).

Maintenant je ne pense pas que ça pose soucis mais je préfère demander avant de cloturer ce beau projet.


Grand merci d'avance pour votre attention
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous auriez dû ouvrir un nouveau sujet pour cette nouvelle question.

Mais pour y répondre, pas de problème normatif si l'interrupteur différentiel et les disjoncteurs sont éloignés. En revanche pas forcément très pratique.

Par contre je n'ai pas compris pourquoi des fils en 2,5² vous empêchent de mettre un interrupteur différentiel 30mA dans le tableau buanderie.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nord
Désolé je n'ai apparemment pas bien compris le fonctionnement de ce forum.
Je pensais que dès la création du compte, on m'avait directement renvoyé vers la création d'un sujet :/

Pour répondre à votre question:

Une section 2.5² alimentant un interrupteur différentiel de 40A, ça pose un peu problème non?^^
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le câble en aval du disjoncteur de branchement est à votre charge et pas à celle d'ERDF.
Si la section ne convient pas c'est à vous de le changer.
Le bornier du bas du DB n'est pas plombé à cet effet.

A noter que du 10² est correct jusqu'à 22m avec un DB 15/45A
Mais en revanche pas suffisant pour un DB 30/60A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
yugiro a écrit:
Une section 2.5² alimentant un interrupteur différentiel de 40A, ça pose un peu problème non?^^


Non aucun

40A c'est la valeur maxi qu'il encaisse avant de se détériorer.
Si vous tirer beucoup moins parce qu'il y a un disjoncteur 20A en amont ce n'est pas un problème
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nord
Carminas a écrit:
yugiro a écrit:
Une section 2.5² alimentant un interrupteur différentiel de 40A, ça pose un peu problème non?^^


Non aucun

40A c'est la valeur maxi qu'il encaisse avant de se détériorer.
Si vous tirer beucoup moins parce qu'il y a un disjoncteur 20A en amont ce n'est pas un problème

Derrière il y a quand même :  le lave linge(20A), séche linge(20A), prises garage(16A), éclairage garage (10A)et porte garage(10A).
Une section de 2,5² pourrait supporter ça?
Merci d'avoir répondu à mon message qui était en faite pour un autre sujet, je ne comprends pas, j'ai fait répondre sur le sujet en question et cela l'a mis à la suite de celui-ci ...
Bref du coup je n'aurais pas dû rééditer pour vous répondre. :/
Bravo pour la rapidité de réponse d'ailleurs

Quand vous dites "disjoncteur de branchement", vous parlez de l'interrupteur générale c'est bien ça? Car si c'est ça, ce disjoncteur est fixé avec le compteur sur une planche de bois et 2 des 4 vis sont plombées^^ La gaines qui alimente ma maison passe directement sous cette planche. Du coup je ne peux pas changer le câble 10² en sortie de compteur :/
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
2,5² peut être juste pour tout cela si cela fonctionne simultanément. Mais tant que LL et SL ne tournent pas ensemble cela devrait passer
Mais c'est un autre problème (effectivement à traiter), qui n'a rien à voir avec la présence ou non en local du différentiel.

Le disjoncteur de branchement, c'est le disjoncteur général d'EDF, celui qui est plombé.
En général on arrive à changer le cable en attachant le nouveau à l'ancien et en tirant doucement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nord
Carminas a écrit:2,5² peut être juste pour tout cela si cela fonctionne simultanément. Mais tant que LL et SL ne tournent pas ensemble cela devrait passer
Mais c'est un autre problème (effectivement à traiter), qui n'a rien à voir avec la présence ou non en local du différentiel.

Le disjoncteur de branchement, c'est le disjoncteur général d'EDF, celui qui est plombé.
En général on arrive à changer le cable en attachant le nouveau à l'ancien et en tirant doucement

 
Les deux tournent souvent ensemble donc c'est bien ce que je pensais, vaut mieux pas que je me risque à alimenter l'interrupteur différentiel avec du 2,5²



Pour le câble du disjoncteur de branchement, je pense que mon installation ne permet pas de le changement si facilement.


Bref ma question a trouvé réponse. Merci beaucoup
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 18h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir