Role du thermostat du ballon echangeur. Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 126 fois
blxc
Auteur du sujet

Messages : Env. 40
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 4 ans
Le 26/12/2017 à 20h02
Role du thermostat du ballon echangeur.
Bonjour,
j'aimerais connaitre le rôle exact du thermostat qui est sur le ballon échangeur.

J'ai une chaudière fioul qui par l'intermédiaire du ballon échangeur de 240 litres, produit l'ECS.

Sur ce circuit de chauffe, il y a un circulateur commandé par la chaudière suivant les infos du thermostat du ballon échangeur.
A savoir: 
-Si ce thermostat est en dessous de 40°, le circulateur s'arrête.
-Si ce thermostat est au dessus de 40°, le circulateur tourne sans s’arrête.

La chaudière est réglée pour chauffer jusqu'à 60. L'eau du ballon est à 50° en sortie de celui-ci (thermomètre installé sur la sortie).
Ce que je ne comprends pas c'est que:
Normalement, si je mets le thermostat du ballon sur 45°, une fois cette température à l'intérieur du ballon atteinte, le circulateur devrait bien s’arrêter non ? Et redémarrer quand l'eau du ballon est en dessous de 40° ?

Où alors, ce n'est pas le rôle de ce thermostat et dans ce cas, à quoi sert-il?

Je précise que la chaudière a 15 ans et que le thermostat du ballon également. le ballon lui-même AUER PEJ 240 (lien ballon) à moins d'un mois.

Au cas ou il se pourrait que le thermostat soit HS, pourriez-vous me dire quel genre de thermostat va sur ce ballon?
Y en a t-ils qui sont programmables de manière à avoir une température constante (ex 50°) avec un pic à 60° pendant 1h ?

Merci de votre aide.
En espérant que vous avez passé un joyeux noël et que vous passerez une bonne fin d'année.
@+
 
0
Partager
Sujet résolu !
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...

Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
bibi037

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 2000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 2 ans
Le 29/12/2017 à 19h44
Bonjour,

votre thermostat fait le boulot à l'envers, le circulateur dont vous parlez, c'est bien une pompe de charge depuis la production vers le serpentin du ballon, c'est pas un circulateur de boucle d'eau chaude sanitaire qui va au dernier lavabo et retourne à la chaudière qui maintient la température d'eau chaude ??
0
Partager
blxc
Auteur du sujet

Messages : Env. 40
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 4 ans
Le 30/12/2017 à 08h52
Bonjour Bibi037,
oui, c'est bien "la pompe" qui fait circuler l'eau dans l'échangeur (serpentin).
Ce n'ai pas un bouclage pour l'eau chaude.
Pour le thermostat, c'est un problème de branchement des fils (pas forcement sur ce thermostat mais peut être au niveau de la chaudière) ?
Merci,
@+
0
Partager
bibi037

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 2000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 2 ans
Le 30/12/2017 à 08h59
Ok,

c'est depuis la chaudière que vous régler la consigne de température d'eau chaude sanitaire, ce que vous appeler le thermostat sur le ballon est plutôt une sonde ou un indicateur de température, vous avez fait des travaux électrique sur votre tableau ou sur l'alim de chaudière récemment ? certaine réagisse bizarrement à l'inversion phase/neutre. D'autre part vous devez pouvoir contrôler la sonde qui rentre dans un fourreau du ballon, elle est peut-être HS, faut juste trouver la résistance sur la doc technique.Commencer par vérifier toute les connections.
0
Partager
blxc
Auteur du sujet

Messages : Env. 40
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 4 ans
Le 30/12/2017 à 14h57
La chaudière fait partie d'une ancienne maison que je viens d'acheter.
Sur l'installation chaudière, j'ai juste changé le ballon échangeur qui avait une fuite.
Je n'ai rien touché point de vue électricité. J'ai même remis l'ancienne "sonde" (Que j'appelais thermostat).
Vérifier les connexion??? Dans la sonde? A la connexion de la chaudière?
Doc thermique.... je n'ai que celle du brûleur...
Je sais que le système à une 15 aine d'années, après...je ne sais pas grand chose.
Même pas sur que cela fonctionnait correctement avant de changer l'échangeur et les anciens propriétaires sont dans l'incapacité de me confirmer que leur chaudière fonctionnait correctement ou comment elle se réglait point de vue ECS et encore moins d'explication sur cette sonde.
Mais sentir que le circulateur tourne en permanence me parait louche bien que je ne sois pas chauffagiste. Je pense également que cet état de fait engendre une surconsommation de fioul.
0
Partager
bibi037

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 2000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 2 ans
Le 30/12/2017 à 15h19
C'est sur que le circulateur tourne en permanence vous fait consommer d'avantage, quand je dit vérifier les connexions, c'est voir si un fil est desserrer ou autre, si absence de doc sur la régul avec le type vous pouvez trouver sur le net.
0
Partager
Raymond037

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 2000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 8 ans
Le 30/12/2017 à 15h20
Bonjour,

Essayez, au niveau de la chaudière, d'inverser les fils(il doit y en avoir 2) venant du thermostat.
0
Partager
blxc
Auteur du sujet

Messages : Env. 40
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 4 ans
Le 31/12/2017 à 18h25
Je reprendrai ce post après les fêtes.
Bonne année!
@+
0
Partager
foues

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 2000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 11 ans
Le 01/01/2018 à 15h08
Bonjour
La sonde est au milieux de la hauteur du ballon (a condition qu'elle soit bien au fond du doigt de gant). Du coup tant que la stratification n'est pas complète,tu peux avoir une eau a 40° au niveau de la sonde et 50° en haut du ballon. La vitesse de stratification dépend de la puissance de l'echangeur et du delta entre l'eau de la chaudière et la temperature de consigne du ballon.
Chauffer 240L d'eau a 50° a travers un echangeur avec une eau a 60° ca prend du temps.
0
Partager
blxc
Auteur du sujet

Messages : Env. 40
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 4 ans
Le 01/05/2018 à 17h24
Bonjour,
désolé pour le déterrage de post mais c'est pour le marqué comme résolu.
Le solution était bien dans la stratification incomplète.
La chaudière n'était pas réglée assez chaude. De pas grand chose mais pas assez.
Chose faite, le circulateur coupe bien quand c'est à température.
Donc, merci à tous pour votre aide.
@+
0
Partager
En cache depuis le jeudi 12 juillet 2018 à 17h32

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis chaudière fioulArtisan
Devis chaudière fioul
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Cuve fuel verticale »
Discussion lancée par illosys - 8 réponses
« Problème Geminox FCX fioul »
Discussion lancée par ceciled - 1 réponses
« Diamètre des tuyaux de chauffage »
Discussion lancée par Jack79 - 3 réponses
« Odeur de fioul importante »
Discussion lancée par Incompétente - 4 réponses
« Chaudière au fuel et condensation »
Discussion lancée par Gatinois - 3 réponses
« Souci régulation de chauffage »
Discussion lancée par mobio - 4 réponses
« Renovation chaudière »
Discussion lancée par palmyra013 - 2 réponses
3
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir