Menu utilisateur
Menu

Pour mieux comprendre

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 224 fois
gloupskiki
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 mois
Le 11/01/2018 à 08h39
Pour mieux comprendre
à quoi pourrait me servir le contacteur jour nuit (la je plane complètement)

j'ai une installation avec pompe à chaleur air/ eau/eau (chauffage et ballon eau chaude)

mon fournisseur prévoit d'ouvrir la ligne heure creuse/heure plein

quel installation dois je faire? et pourquoi?

merci de votre réponse
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
Actuellement connecté ! Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
Le 11/01/2018 à 08h45
Le fournisseur de quoi ?

Il faut savoir qu'aujourd'hui avec une installation classique avec chauffe-eau à accumulation classique l'abonnement HC est à peine rentable.

Si c'est la PAC qui produit l'ECS, cela va être difficile de rentabiliser cet abonnement.

Demandez plus de précision à votre installateur.
0
Carminas
Partager
gloupskiki
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 mois
Le 11/01/2018 à 08h50
Oui c'est le PAC, mais la la question ce n'est pas pour chercher l'économie, c'est comprendre si cela est vraiment neccessaire
mon fournisseur élec, viens me pose le compteur Gé. avec abonnement hC/HP
0
Partager
Actuellement connecté ! sili40

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 1000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
Le 11/01/2018 à 10h06
Bonjour,

Une PAC a un meilleur rendement lorsqu'il fait chaud (14h-16h si on simplifie).
Si les HC tombent la nuit vous allez perdre beaucoup d'argent.

C'est pour ça qu'avec une PAC on conseille généralement un tarif de base.

A+
1
Mon récit: https://nataliayoan.forumconstruire.com
Partager
gloupskiki
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 mois
Le 11/01/2018 à 12h33
C'est une installation neuve avec LA NORME A5,
j'ai tiré une ligne (EN ATTENTE DANS LE DOUTE) pour le tic du socle ext. vers la goulotte int. ,
mais je n'ai pas posé de contacteur au tableau,
à savoir que j'ai un disjonteur Gé EN intérieur EN + DE CELUI QUE edf va poser dans le socle ext.

edf me conseille les heure creuse et pleine malgré ça
0
Partager
ALAIN47300

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 1 an
Le 11/01/2018 à 12h54
Sili a raison Wink
0
Partager
Actuellement connecté ! sili40

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 1000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
Le 11/01/2018 à 12h55
Donc EDF a tort Laugh
0
Mon récit: https://nataliayoan.forumconstruire.com
Partager
ALAIN47300

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 1 an
Le 11/01/2018 à 13h01
Com' d'hab LaughLaughLaugh
0
Partager
Actuellement connecté ! sili40

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 1000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
Le 11/01/2018 à 13h06
D'ailleurs, en faisant une simulation avec EDF, ils conseillent les HC/HP.
La même simulation chez Direct Énergie conseille le tarif base...

Je n'ai pas testé les autres fournisseurs mais on voit déjà qu'il y a un problème Laugh
0
Mon récit: https://nataliayoan.forumconstruire.com
Partager
gloupskiki
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 mois
Le 11/01/2018 à 14h07
Alors, que dois je faire?
à la final, le tic sera raccordé sur un compteur d'information, mais en ce qui concernant les hp/hc
à quoi cela va me servir? il y a t'il vraiment un besoin pour le PAC? ou autres?
si l'abonnement de base ça ne change presque rien à l'offre HP/HC
0
Partager
Actuellement connecté ! sili40

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 1000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
Le 11/01/2018 à 14h17
Comme déjà précisé, tout dépendra des heures auxquels vous profiterez des Heures Creuses.
Si de nuit: vous perdez
Si en plein après-midi, vous devriez gagner (je n'en suis même pas certain...)

Mais la seule solution pour le savoir serait de prendre un abonnement HP/HC (ça tourne en rond oui)...
De plus, l'abonnement HP/HC oblige à une certaine rigueur puisqu'il est plus intéressant financièrement de lancer les machines en HC.

Donc si je devais conseiller quelque chose, mais qui n'engage que moi: Prendre le tarif de base.
0
Mon récit: https://nataliayoan.forumconstruire.com
Partager
Manu65

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 3000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
Le 11/01/2018 à 14h17
Le tarif HC/HP vous propose un tarif (un peu) moins cher pour l'électricité en heures creuses.

Mais l'abonnement est plus cher. Ça peut être (un peu) interessant si vous avez de fortes consommations d'électricité la nuit.

Avec une PAC et un chauffe-eau thermodynamique, il est intéressant de les faire fonctionner quand il ne fait pas trop froid dehors, et donc le jour. Donc il n'est alors pas intéressant d'avoir un abonnement HC/HP.

Donc si vous n'avez pas encore souscrit un abonnement HC/HP, ne le faites pas. Si vous avez déjà souscrit, il est encore temps de changer d'abonnement, et même de changer carrément de fournisseur d'électricité, il y en a presqu'une vingtaine.
0
Mon récit : http://bistorte.forumconstruire.com
Mes textes et photos sur FC sont soumises au choix à la licence WTFPL version 2, ou LPRAB
Partager
Actuellement connecté ! sili40

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 1000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
Le 11/01/2018 à 14h23
Manu65 a écrit:Mais l'abonnement est plus cher. Ça peut être (un peu) interessant si vous avez de fortes consommations d'électricité la nuit.

Avec une PAC et un chauffe-eau thermodynamique, il est intéressant de les faire fonctionner quand il ne fait pas trop froid dehors, et donc le jour. Donc il n'est alors pas intéressant d'avoir un abonnement HC/HP.

Vous partez du principe que les HC tombent la nuit ce qui n'est pas toujours le cas ! Sinon on est d'accord sur l'absurdité de prendre un abonnement HP/HC avec une PAC.
0
Mon récit: https://nataliayoan.forumconstruire.com
Partager
gloupskiki
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 mois
Le 11/01/2018 à 14h29
Merci de votre réponse !!!
SAUF ERREUR DE MA PART les heure creuse, 3 options
1 de 22h à 6h
1 de minuit à 8h
et l'autre il me semble que c'est de 20h à 4h mais la j'ai un doute
0
Partager
Manu65

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 3000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
Le 11/01/2018 à 14h29
Oui, sili40 tu as raison. Mais le gain minime oblige à une gestion qui peut être plus complexe... pour plus de gain du tout, peut-être.

On gagnera plus en choisissant un bon fournisseur : gain en €, ou gain éthique et en réduction de déchets nucléaires en allant chez Enercoop.
0
Mon récit : http://bistorte.forumconstruire.com
Mes textes et photos sur FC sont soumises au choix à la licence WTFPL version 2, ou LPRAB
Partager
En cache depuis le lundi 10 décembre 2018 à 19h18

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Difficultés pour poser prises encastrées »
Discussion lancée par Lapepette - 5 réponses
« Surtension ? »
Discussion lancée par maxf - 17 réponses
« Arrivée de fils (2 orange et un noir) »
Discussion lancée par caross - 4 réponses
« Inversionj phase neutre »
Discussion lancée par roger66 - 45 réponses
« Rajout de prises au sous sol »
Discussion lancée par yoyoly - 7 réponses
« Alimentation tableau principal »
Discussion lancée par neuneu - 8 réponses
« Coffret encastré dans placo »
Discussion lancée par patito - 11 réponses
3
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir