Bonjour.
Bien que suivant régulièrement ce forum, je poste peu.
Aujourd'hui, j'aimerai avoir vos avis sur la nécessité d'installer un pare-vapeur sous un espace laissé vide.

Au-dessus de l'espace des pièces à vivre, il y a un espace de 400 mm où passent l'électricité et les gaines de vmc df. Il est constitué d'un BA13 en guise de plafond et de dalles aggloméré ctbh de 19 mm en guise de plancher des combles.
Au départ, nous avions prévu d'insuffler 400 mm de ouate dans cet espace de 400 mm ; mais comme je n'ai pas prévu de pare-vapeur , je dois poser l'isolant (la ouate) sur le plancher des combles. 450 mm vont ainsi être soufflés.

Notre questionnement : est-ce qu'il est possible de procéder ainsi sans mettre de pare-vapeur sous la ba13 ? Nous nous questionnons sur la vapeur d'eau qui va migrer dans cet espace et si elle peut engendrer des problèmes ... ???

Sinon, en alternative : nous pouvons rajouter du BA13 avec pare-vapeur sous le BA13 existant et souffler 400 mm dans cet espace.
Dans cette configuration, nous craignions un point de rosée au niveau des dalles d'aggloméré ctbh et un possible pourrissement de la ouate.  Dans ce cas, je pars du principe qu'un isolant doit être mis. Je pense à deux couches de laine de bois en 60 mm.
Cette solution est-elle meilleure que la première en terme d'isolation ?
Qu'en pensez-vous ?

Merci par avance de vos avis et conseils.
Bon week-end.
Roland.






P.S. : Afin de mieux expliquer notre problème, j'ai fait (très rapidement ) un dessin sous paint.



Je poste ici
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de carrelage...

Allez dans la section devis carrelage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de carreleurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-25-devis_carrelage.php
elisa21

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 60000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 12 ans
Le 13/01/2018 à 17h24
Bonjour


je n'ai pas compris la solution alternative (si BA13 sous l'existant, attention au poids) , pourriez-vous completer votre schéma avec cette seconde possibilité ?
0
Partager
Roland05
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 6 ans
Le 13/01/2018 à 17h44
Bonsoir Elisa21 et merci de vous intéresser à notre problème.

L'ossature métallique est, je pense, assez solide et pourrait recevoir une charge supplémentaire. Les solives sont espacées de 60-65 cm environ ; et les suspentes sont fixées sur chaque solive et espacées entre elles de 40 cm.

Pour résumé, actuellement, il n'y a que les dalles d'aggloméré ctbh 19 mm de posées ainsi que le placo plâtre.
Comme je n'ai pas mis de pare-vapeur, je me demande quelle serait la solution la meilleure à adopter.
- Soit, c'est l'option ouate sur le plancher des combles ; dans ce cas, faut-il un un pare-vapeur sous le BA13 ?
- soit c'est une seconde couche de BA13 avec pv intégré et ouate soufflée dans l'espace entre BA13 et CTBH.

Si vous avez d'autres solutions, je suis preneur .
S'il faut ôter les dalles d'aggloméré, je le fait ! Pour le BA13, ce serait plus compliqué car les cloisons des chambres ont été installées après les plafonds .

Merci.
Roland.








0
Partager
Bricoler67

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 5 mois
Le 13/01/2018 à 21h13
Bonsoir
Entre les solives pour poser l'isolation avec le film pare vapeur côté BA13
Vous pouvez combler avec de l'isolant sans pare vapeur pour arriver à une hauteur de 400 m2
Vous poser et fixer les panneaux de 19 mm
0
Partager
Roland05
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 6 ans
Le 13/01/2018 à 21h36
Bonsoir Bricoler67.
Je crains de ne pas comprendre vos recommandations.
Je comprends que vous recommandez d'enlever les dalles d'aggloméré, de poser un pare-vapeur au-dessus du BA13, l'isolant et de refermer les dalles d'agglo ?
Si c'est le cas, je trouve cela compliqué avec les suspentes déjà posées.
Merci.
Roland.
0
Partager
Bricoler67

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 5 mois
Le 13/01/2018 à 21h45
Oui il faut enlever les dalles agglos
Posez la laine de verre avec un pare vapeur, et remplir avec de la laine de verre pour arriver à une hauteur de 400 mm
Si vous trouver une laine de verre de 400 avec pare vapeur, ça me paraît improbable...
J'ai procédé de même il y a quelques années, le résultat au niveau confort est perceptible
C'est vrai ça nécessite d'enlever les dalles
Procéder par étape, enlever les dalles, mettre l'isolant et ainsi de suite
Qu'elle surface avez vous à faire ?
0
Partager
Roland05
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 6 ans
Le 13/01/2018 à 21h59
Nous avons 135 m² en combles.
Je n'aime pas trop la laine de verre, souvenirs négatifs de quand je bossais en toiture.
Roland.
0
Partager
Bricoler67

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 5 mois
Le 13/01/2018 à 22h00
Oui je comprends
Il y d'autres produits même plus efficace
0
Partager
Roland05
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 6 ans
Le 13/01/2018 à 22h22
Oui, notamment la ouate apparemment.
Le plus simple est de la souffler sur le plancher des combles.
Dans ce cas, je me demande s'il est impératif de poser un pare-vapeur sous le placo BA13 ...

Bonne soirée.
Roland.
0
Partager
Roland05
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 6 ans
Le 14/01/2018 à 16h55
Bonjour.
Pas d'avis sur la nécessité d'un pare-vapeur si la ouate est posée sur le plancher des combles ?

Dans cette configuration, quid de l'humidité qui va stagner dans cet espace de 400 mm entre placo et agglo ?

Merci de vos avis.
Bonne soirée.
0
Partager
ManuTaden

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 2000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 2 ans
Le 14/01/2018 à 18h04
Je pense que le pare vapeur n'est pas obligatoire si la ouate est posée sur le plancher parce que votre CTBH est pas mal étanche à l'air. J'ai cherché une fiche technique avec le Sd ou le mu du CTBH mais je n'ai rien trouvé, mais je le pense plus élevé qu'avec un OSB qui en 19 mm a souvent un Sd 5m.
si vous avez un doute vous pouvez toujours poser un Proclima Dasatop au sol.

Cdlt
0
Partager
En cache depuis le lundi 09 juillet 2018 à 03h22

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis pose carrelageArtisan
Devis pose carrelage
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Decoration : quel professionnel Choisir ?
Decoration : quel professionnel Choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos déco de salons
Photos déco de salons
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
12 idées de salons scandinaves
12 idées de salons scandinaves
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Plancher chauffant »
Discussion lancée par - 2 réponses
« Surcharge plancher etage »
Discussion lancée par - 6 réponses
« Pose du carrelage sur plancher chauffant en hiver »
Discussion lancée par - 3 réponses
« Plancher entrevous plastique!! »
Discussion lancée par - 3 réponses
« Solution pour plancher hourdis+coffre volet roulant ? »
Discussion lancée par - 3 réponses
« Qui a déjà fait appel à l'association Castor? »
Discussion lancée par yumyum - 16 réponses
« Poteau béton mal fait: faut-il le refaire »
Discussion lancée par thomaspicard45 - 2 réponses
3
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir