Retour
Menu utilisateur
Menu

Pare vapeur ossature bois

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 328 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Doubs
Bonjour,

Actuellement en pleine autoconstruction, je me permets de solliciter vos aides care j'ai un doute sur le pare vapeur ou frein vapeur à mettre à l'intérieur du bâtiment. Il s'agit d'une habitation ossature bois toit plat.

Le toit est déjà fait et est ainsi de l'extérieur vers l'intérieur :
- Membrane Soprema Flagon pour l'étanchéité
- Isolant polyuréthane en 160
- Pare vapeur Alu Vap Baudertec
- OSB3 épaisseur 18mm
- Poutre en I 350

Les murs sont ainsi :
- Pare pluie Salola Aeroplus UV3
- OSB3 18
- Laine de bois isonat 160 entre le bois d'ossature

Maintenant, je vais procéder à la mise en oeuvre de mon pare-vapeur / frein-vapeur et je me pose pleins de questions quant à cela. Je n'arrive pas vraiment à trouver une réponse claire à cela.

Je pensais mettre un frein-vapeur de type hygrovariable comme celui là : https://www.bricozor.com/ecrans-frein-vapeur-aerovap-hygromax-salola.html?gclid=Cj0KCQjwoInnBRDDARIsANBVyAS6aui0sBUUU1qa6-2lI7WWlyvgxNeo0X5O0xgdx17Wwpi_O5KleN8aAtb9EALw_wcB

En hiver, ce frein vapeur aura un SD de 100 et ne laissera pas passer la vapeur d'eau de l'intérieur vers mon isolant et en été, un SD de 0.5 qui laissera respirer mon isolant avec la vapeur d'eau de l'extérieur vers l'intérieur.

Qu'en pensez vous de cela ?

Aussi, j'ai lu que ce frein-vapeur (qui agit comme un pare-vapeur finalement) devrait être mis jusqu'en haut des murs. Je compte bien prendre mon temps et le poser correctement. Mais est-ce que je dois aussi recouvrir le plafond avec ce frein-vapeur sachant que j'ai un pare-vapeur SD 1000 à l'extérieur sous mon isolant ?

Est-ce que la DTU accepterait ce type de pare-vapeur ? J'ai lu quelque part que les assurances accepterait d'intervenir en cas de sinistre d'humidité lorsqu'il s'agit d'un pare-vapeur avec un SD > 18 comme le précise la DTU sur les MOB. Dans plusieurs vidéos que j'ai pu regarder, ils parlent de frein-vapeur. Est-ce vrai à ce sujet ?

Merci beaucoup de vos aides !!
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez sur la page devis isolation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,
Avec de l'OSB, il vaut mieux partir sur un pare-vapeur plutôt qu'un frein vapeur : vous ne savez pas quel est le SD réel de l'OSB 3, il est trop variable suivant les méthodes de fabrication. Pour du mur perspirant, il y a d'autres panneaux certifiés (me rappel plus exactement, mais par exemple Durelis VapourBlock Spano ; quoique je n'ai pas réussi à vérifier le SD). De mémoire il n'y a que 3 panneaux de particules pouvant être utilisé en contreventement, étanchéité à l'air ET frein vapeur.
Il faut bien respecter un SD dégressif de l'intérieur vers l'extérieur (le SD le plus élevé se trouve à l'intérieur, et ensuite on descend petit à petit en SD).
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Doubs
Bonjour,

je vous remercie de votre réponse mais le frein vapeur proposé par Sanola est un peu vu comme un pare vapeur non ? comme en hiver il aura un SD de 100 et été un SD de 0.5. Qu'en pensez vous de ce produit ?

Et est ce que je dois aussi le mettre sur le plafond côté intérieur sachant que j'ai déjà un pare-vapeur avec un SD de 1000 sur l'OSB côté extérieur ?

Mon frère me disait de mettre quelques gaines VMC à l'intérieur de mon doublage pour aspirer l'humidité qui pourrait venir se loger entre. Qu'en pensez vous de cette idée ?

Merci de votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Oula non, on ne va pas commencer à sortir des DTU et inventer des trucs ! ^^
Si vous mettez une gaine de VMC dans l'isolant, déjà vous aurez moins d'isolant, vous aurez moins d'air, donc ça isolera moins. La circulation de l'air dans l'isolant jusqu'à la gaine de VMC ne sera pas non plus homogène. C'est une très mauvaise idée.

Si vous avez un SD élevé dehors (le pare-pluie, et l'OSB 3), il faut mettre un SD encore plus élevé à l'intérieur. Le transfert de vapeur se fait toujours dans un seul sens : de l'intérieur vers l'extérieur.

Pour votre plafond, le polyuréthane est naturellement insensible à la vapeur d'eau. Un pare-vapeur serait mieux, mais je ne suis pas certain qu'il soit nécessaire.
Au passage, en isolant pour le toit, il n'y avait pas pire, vous risquez de crever de chaud en été.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Doubs
Re,

Merci pour vos éléments. Oui on ne vas pas inventer des trucs c'est sûr mais c'est juste histoire de ne vraiment pas être embêté par l'humidité.
Mon pare-pluie que j'ai actuellement est un Aeroplus UV3 SALOLA avec un SD de 0.13 et l'OSB 3 théoriquement possède un SD de 1.06 (mais ce n'est jamais sûr).

Donc un pare-vapeur comme celui que je dis devrait faire l'affaire je pense.
Mais entre le Salola hygrovariable et la membrane Knauf insulation homeseal lds 100 : https://www.toutfaire.fr/mem[...]-mm-fr.html
Lequel choisirait vous ?

Pour le plafond, si je suis ce que vous me dites, effectivement le pare-vapeur qui est sur le toit et sous mon isolant ne sert à rien comme le Vap Alu à un SD de 1000..
Par contre, pourquoi dites vous que le confort d'été n'est pas super sur ce type d'isolant ?
J'ai pris du Knauf Thane MulTTI : https://www.knauf.fr/solutio[...]nt-apparent
En épaisseur 16 avec un R de 7.30. Ce n'est pas super en été ?

Merci de votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Pour les membranes, je n'ai pas d'avis. Mes connaissances sont trop théoriques.
Pour l'isolant, il a un excellent lambda (0.0216W/m².K, c'est très bon) mais le polystyrène et le polyuréthane ont une capacité thermique qui est faible comparé aux autres isolants. Du coup, l'été, le soleil va taper dessus, vite le faire monter en température et la chaleur se transmettre à l'intérieur. L'avantage c'est que dès qu'il va commencer à rafraichir ça se rafraichira aussi vite, mais le déphasage va être bof.

Bon, je modère, je viens de vérifier sur Ubakus.de, si je ne me suis pas trop planté ça ferait un déphasage de 7.3h. Bon, c'est pas non plus l'idéal, mais je m'attendais à pire.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Doubs
Salut,

Merci pour ton aide.
Oui effectivement j’avais aussi vérifié cela sur ubakus et c’était pour moi le meilleur justement pour ne pas atteindre le point de rosée.

Cela dit maintenant j’ai peur de mon pare vapeur. Il est vraiment technique. En été ce n’est qu’à partir d’un SD de 100 et hiver un SD de 0,5, que l’humidité commencera à passer. Mais la vraie question est plutôt est que je dois assurer sa continuité sur le plafond.. c’est là dessus où j’ai vraiment peur. Mais bon j’ai quand même un vide d’air de 350.. qu’en penses tu de cela?

Merci de ton aide.
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Doubs
Salut le forum !

Personne d'autre pour me donner son avis sur le fait de mettre ou non un pare vapeur à l'intérieur malgré le fait que j'en ai un à l'extérieur please ? :'(

Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Doubs
Bonjour,

Toujours personne alors ?

Voici un lien pour la configuration de mon toit : https://www.materiaux-nature[...]ures-plates
Il s'agit de l'isolation sur toiture OSB.

Dans cet article, on voit qu'il précise qu'il ne faut pas de frein-vapeur ou pare-vapeur.
Cela dit, en vérifiant sur ubakus, le logiciel me précise qu'il y a un risque de condensation!!!

Là je ne comprends rien. Quelqu'un peut me guider SVP ??

Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis hier à 07h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir