Chaudière Gaz condensation et circulateur

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 345 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Salut a tout le monde

J'ai une chaudière gaz à condensation, une sonde extérieure et un TA. Ils marchent bien mais j'aimerais baisser la T° d'eau dans les radiateurs.
Car j'aimerais avoir une chaleur douce en continu, donc il faut que le circulateur tourne plus longtemps pour envoyer l'eau à basse t°.

Actuellement la chaudière fonctionne par intermittence, dès que le TA chute de 0.1°C la chaudière redémarre mais le bruleur pousse un peu
histoire de faire monter la T° avant de tourner vers au minimum calculé par la différence du delta départ-retour.
Quand la chaudière est arrêté le circulateur est stoppé 1mn après. Donc les radiateurs se refroidissent pendant un temps T d'arrêt...
Ce qui nous procure un léger inconfort du ressenti (ca refroidit un peu plus vite par le sol) 

Ce soir j'ai baissé la courbe de chauffe, afin de voir si de faire tourner plus longtemps le circulateur, histoire d'envoyer l'eau vers les radiateurs à T°quasi constante et plus longtemps tienne la route...
Mon réseau est bien équilibré. 
Quand apports solaires toute la journée le TA coupe la chaudière entre 10h et 16h car maison bien isolée et ouvrants SE S SO.

Je me demande si le circulateur sur ce type de chaudière à condensation ne devrait-elle pas tourner en continu comme sur une chaudière classique en loi d'eau?
Est ce le fait de faire fonctionner par intermittence consomme plus ou moins qu'en continu?
En intermittence l'eau est envoyée 2-3°C de plus qu'en continu, et que le bruleur fonctionne à puissance modulée.
En continu, la t° de l'eau est quasi constante et bruleur au minimum pour apporter le juste nécessaire.
Donc Continu VS Intermittence, question économies, santé de la chaudière, Usure du circulateur?
Dans les 2 cas ça pourrait chauffer parfaitement ma maison (21,5°C 24/24h)
La courbe modifiée est de 52°C par -20°C et 22 par 20°C donc très proche du PC.
Vous vous chauffez avec un circulateur en continu ?
Etc...

Merci de partager vos expériences.

A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Bonjour,

sujet intéressant, je suis passé par là aussi même si je n'ai pas encore convergé.
dans un premier temps:

1) vous avez quoi comme chaudière?
2) concernant la sonde extérieure, c'est avec elle que vous aurez une chauffe de l'eau au plus juste. Cela se fait avec la loi d'eau (ou courbe de chauffe). Seul inconvénient, c'est long à régler! il faut commencer en début de saison, en plein froid et en fin de saison hivernale. Car la courbe de chauffe représente l'inverse du modèle de déperdition de votre maison (je ne vais pas rentrer dans les explications physiques  ).
3) inconvénient de la sonde extérieure seule : si vous ouvrez une porte pendant quelques minutes, ou si vous allumez votre poêle, et bien la chaudière ne le saura pas! d'où l'intérêt de le coupler avec une sonde TA dans la pièce de vie où il y a un apport par exemple.
4) sur certaine chaudière, il est donc possible de coupler les 2 sondes, voire même de pondérer leur mesure (afin de privilégier la mesure de la sonde TA au lieu de la sonde externe ou vice versa). Avec ces 2 sondes couplées, la chaudière calcule la bonne température de chauffe via la courbe de chauffe, et recale à la hausse ou à la baisse cette température en fonction des informations données par la sonde TA. Là aussi, il faut avoir une courbe de chauffe bien réglée (mais moins précise que le point 2) car la sonde TA recale la température pour targeter la température intérieure de consigne.
5) pour le confort max, d'après mon chauffagiste, il faudrait mettre que la sonde TA. Mais ça sera au détriment de la conso.

Pour ma part, j'utilise pour le moment que la sonde extérieure (car ma sonde TA est dans un placard au froid, donc inutile). J'ai tenté de régler les courbes de chauffe, même si pas évident. Par contre, j'ai pas mal de réglages possibles dans la chaudière (en mode installateur). Je peux par exemple borner la puissance max de chauffe afin d'éviter de lancer la chaudière à fond pour arriver le plus rapidement à la température désirée. Aussi, il m'est possible de borner la température maximale de l'eau de chaudière. sorte de deuxième protection, évitant de chauffer à 75° alors qu'une température plus basse pourrait suffire. Mais toutes valeurs assez hautes au démarrage on pour objectif, comme déjà dit, d'arriver à la température de consigne au plus vite. Comme j'ai dégradé cette logique, alors j'ai mis des plages horaire de chauffage sur lesquelles j'anticipe l'heure de départ. Ainsi quand je rentre à 19h, j'ai demandé à chauffer dès 17h ou 18h, et quand je rentre à la maison, ça a eu le temps de converger vers la température de consigne.
Concernant le circulateur, il y a aussi possibilité de gérer son fonctionnement. Moi j'ai réglé en circulation dès qu'il y a chauffe de l'eau, puis quelques minutes après. Je crois que je peux le laisser aussi activé tout le temps, mais il ne faut pas oublier que ça consomme de l'électricité! D'ailleurs, à ce propos, j'ai vu que le mien avec 2 vitesses réglables manuellement, j'ai mis en vitesse inférieure. ça consomme moins, et ça laisse le temps aux calories de se libérer des radiateurs, évitant aussi un retour trop chaud (et donc moins de condensation, et donc rendement de la chaudière plus faible).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Bonjour

J'ai une chaudière gaz condensation de Dietrich MCR 24/28 qui produit chauffage et ECS instantané.
J'ai aussi une sonde extérieure et un TA avec un hystérésis de 0,1°C.

J'ai effectué des tests et ce ne convient pas car ça surconsomme du gaz quand elle tourne plus longtemps à très basse T° malgré les petits apports en énergie, et que la T° intérieure ne bouge pas...

Je suis revenu à ma ancienne courbe de chauffe (60 à -20°C et 20° à 20°C) ça marche mieux et consomme moins de gaz + moins d'électricité pour le circulateur.

Je me demande comment pourra t-on faire des économies de gaz si on chauffe un PC si mon test est un échec ?

Car dans mon test je l'ai fait fonctionner comme si c'était un PC : à très basse T° et faire tourner le circulateur tout le temps, et que la T° intérieure a resté stationnaire ?

Je pense que ces types de chaudière ne sont pas (bien) conçues pour une RT2012 et ni pour un PC OU alors dire que le PC est plus économique que par des radiateurs soit faux ? Mais comment le prouver et où est l'intrus ?

Certes un PC a plus de confort mais pas forcément plus économique que par des radiateurs chaleur douce ...
Ou alors je ne sais pas quoi ce qui cloche...

Heureusement j'ai fait ce test pour partager mon expérience avec ceux qui ont un choix difficile sur le mode de chauffage.

A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mardi 01 octobre 2024 à 00h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir