Retour
Menu utilisateur
Menu

Chute de tension Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 199 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Loire Atlantique
Bonjour à tous,

Je suis nouveau sur ce forum et je souhaite vous parler du dysfonctionnement que je constate.
j'ai acheté un pavillon ancien il y a un an. Pour éclairer ma cuisine je dispose d'un interrupteur simple allumage, qui commande un plafonnier équipé de lampes leds. Jusqu'à présent tout fonctionnait, mais depuis hier, j'ai constaté que les lampes ne s'éclairaient pas correctement.
J'ai vérifié les lampes, elles fonctionnent normalement sur un autre point d'éclairage. J'ai retiré mon plafonnier et je constate bien une tension de 230 V aux dominos, circuit fermé. J'ai mis en place une lampe à incandescence, et elle ne s'allume pas.
Je constate une tension de 79 v. 
Je ne comprends pas pourquoi ça a fonctionné ....
Si vous avez des idées je suis preneur. Je ne peux pas vérifier le câblage, la couleur des fils ne correspond pas en sortie de l'interrupteur et aux bornes de la lampe.

Cordialement
Merci
Messages : Env. 40
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour, tu as surement un fil de neutre débranché quelque part, au passage les dominos sont à proscrire au profit des bornes automatiques.
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
surement un mauvais serrage quelque part
il faut vérifier toutes les connexions du circuit.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Loire Atlantique
Mauvais serrage = panne mais aussi risque d'incendie...
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Loire Atlantique
Merci pour ces infos, j'ai trouvé ce qui n'allait pas. Il ya une petite boîte de dérivation très ancienne (en fer) dans un réduit sous l'escalier. Les conducteurs qui ont été remplacés sont vissés, le conducteur provenant de l'interrupteur était cassé. J'ai fait une réparation provisoire, je remplacerai tout ça rapidement. J'ai découvert également que le disjoncteur ne coupait que le neutre, la phase étant sur un autre circuit. Pas top, mais si je veux rectifier, il faudra tout passer en apparent.
Encore merci pour ce coup de main.
Messages : Env. 40
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 02h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir