Retour
Menu utilisateur
Menu

Daikin 16kW et Eau chaude sanitaire code AC Résolu

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 222 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Deux Sevres
Bonjour à tous,

Nouveau sur le forum et dans mon logement,



J’ai un problème sur mon installation Daikin (16 kW ERHQ011AAV3 pour chauffage au sol basse température de la maison ) reliée à un
Ballon (ECS EKHWS(U)150~300A3V3)



Symptômes:
+ Eau chaude toujours en fonctionnement
+ Erreur code AC

Après quelques heures / essais il se trouve que:


+ l’erreur AC correspond à la sécurité thermique de la résistance du ballon,
Elle entraîne aussi la perte de la valeur de la température d’eau chaude sanitaire

+ Avec l’erreur AC, si le mode ECS est sur ON la PAC chauffe qu’elle que soit la consigne.

+ Si je réactive la protection thermique :
- La température du ballon est de nouveau visible
- le code AC disparaît
- La résistance d’appoint du ballon chauffe en permanence, même avec le mode ECS sur OFF ( sans que la PAC ne tourne, puis la sécurité du ballon se déclenche.

La sonde de température du ballon est ok. ( sonde testée et remplacée)


Je ne sais pas si le problème est électronique ou électrique (et si l’ensemble à réellement bien fonctionné un jour) .

Pour vérifier quelqu’un sait il si en mode pilotage OFF la puissance est coupée au niveau du ballon ou au niveau de la PAC ?

Auriez vous une piste?

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 6 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 20 message Deux Sevres
Bonjour,
Un réparateur est passé.
La puissance de la résistance thermique avait été branchée directement sur le disjoncteur, ce qui empêchait toute régulation.
J'avais aussi noté l'inversion des fils de pilotage 13 et 14 (mais sûrement sans impact).
C'etait un câblage plutôt risqué !
Messages : Env. 20
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 00h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir