Bonjour à tous,

Nouveau sur le forum et dans mon logement,



J’ai un problème sur mon installation Daikin (16 kW ERHQ011AAV3 pour chauffage au sol basse température de la maison ) reliée à un
Ballon (ECS EKHWS(U)150~300A3V3)



Symptômes:
+ Eau chaude toujours en fonctionnement
+ Erreur code AC

Après quelques heures / essais il se trouve que:


+ l’erreur AC correspond à la sécurité thermique de la résistance du ballon,
Elle entraîne aussi la perte de la valeur de la température d’eau chaude sanitaire

+ Avec l’erreur AC, si le mode ECS est sur ON la PAC chauffe qu’elle que soit la consigne.

+ Si je réactive la protection thermique :
- La température du ballon est de nouveau visible
- le code AC disparaît
- La résistance d’appoint du ballon chauffe en permanence, même avec le mode ECS sur OFF ( sans que la PAC ne tourne, puis la sécurité du ballon se déclenche.

La sonde de température du ballon est ok. ( sonde testée et remplacée)


Je ne sais pas si le problème est électronique ou électrique (et si l’ensemble à réellement bien fonctionné un jour) .

Pour vérifier quelqu’un sait il si en mode pilotage OFF la puissance est coupée au niveau du ballon ou au niveau de la PAC ?

Auriez vous une piste?

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 7 ans
Sujet résolu !
 
Votre PAC Daikin affiche l'erreur AC: la résistance du ballon chauffe en continu, entre panne électronique ou électrique; souhaitez-vous contacter un professionnel pour effectuer les travaux et comparer des professionnels ?

Allez dans la section devis Dépannage pompe à chaleur / climatisation du site, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec jusqu'à 3 artisans de votre région pour recevoir des devis comparatifs. Formulaire rapide, gratuit et sans engagement pour trouver un professionnel qualifié et sécuriser vos réparations

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-171-devis_depannage-pompe-a-chaleur-climatisation.php
Généré à l'aide d'une IA
 
Env. 20 message Deux Sevres
Bonjour,
Un réparateur est passé.
La puissance de la résistance thermique avait été branchée directement sur le disjoncteur, ce qui empêchait toute régulation.
J'avais aussi noté l'inversion des fils de pilotage 13 et 14 (mais sûrement sans impact).
C'etait un câblage plutôt risqué !
Messages : Env. 20
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le dimanche 05 octobre 2025 à 06h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir