Avis réglages PAC HT inverter Daikin

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 692 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour à tous,

Je souhaite installé une PAC HT inverter daikin 11 kw + ecs en remplacement de ma chaudiere fioul.
Ref. EKHBRD011ACV1 + ERRQ011AV1

Descriptif de la maison :
Maison des années 60 avec isolation moyenne et double vitrage
Surface de 90 m2 au sol, le rdc anciennement garage et pieces de débarras a été réaménagé en cuisine d'été et pieces a vivre(isolation faite). je pense chauffer le rdc a 16-17° en hiver pour évité la remonter du froid à l'étage en hiver. L'étage qui est la partie a vivre en hiver composé de 3 chambres, cuisine ouverte sur salle, douche, toillette et mezannine pour un total de 300 m3 un peu près.
Je consomme actuellement 1300 litres de fioul et 10 steres de bois.
Nous sommes 6 a la maison.

Question :
L'installation est prévue par le fournisseur mais je voudrais connaitre les parametres de réglages (loi d'eau, horaires de fonctionnement, plage de température, ect...) afin d'etre sur que la PAC tournera au mieux avec une consommation moindre.
De plus je voulais savoir si un ballon de 200 l était largement suffisant pour les besoins de ma famille a savoir que nous pas de baignoire mais une douche.

En attente de vos réponses
Cdlt
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,

J'ai la même PAC (11kw Ht daikin + ecs 200l) que ton Projet avec habitation 120 m2 sur rdc +2 étages, aucun problème de chauffe et ecs (depuis 4 ans),
même avec des températures extrême (pointe à -15° sur 2 jours), tu assure la chauffe a 21° intérieur sans problème.
voit mes différents tuto sur la PAC

pour tes questions ballon ECS de 200 litres aucun problème pour ta famille, même l'été avec de la famille en plus, le maintient température est réalisé en 30mn.

Avec cette PAC je n'ai eu aucun problème a chauffer ma maison a 21° avec des température de - 12° extérieur sur période de 2 semaines

si tu garde les préréglages usine de la loi d'eau tu vas consommer environ 70 kw / 24h avec des température extérieur de - 10

pour cela il te faudra modifier la courbe de loi d'eau suivant ta maison.
tu devra diminuer les températures usine de chauffe pour ECs (et les température de maintient)
j'ai supprimé la chauffe de nuit (pas assez de gain calorifique)
j'ai mis a l'arrêt la fonction anti légionnelle
j'ai mis un fonction température nuit de 00h a 5h30 (19°)
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour Run4,

Merci pour ta réponse.
Donc l'ECS de 200 litres est suffisant.
Lorsque tu parle de la suppression de chauffe de nuit, cela concerne que l'ecs??

Pourrais tu me donner plus de précisions concernant l'année d'installation de ta pac ainsi que la consommation annuelle.
quelles sont tes plages de température journalière.
Et aurais tu des valeurs a me communiquer concernant la loi d'eau.

Cdlt
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour Run4,

Merci pour ta réponse.
Donc l'ECS de 200 litres est suffisant.
Lorsque tu parle de la suppression de chauffe de nuit, cela concerne que l'ecs??

Pourrais tu me donner plus de précisions concernant l'année d'installation de ta pac ainsi que la consommation annuelle.
quelles sont tes plages de température journalière.
Et aurais tu des valeurs a me communiquer concernant la loi d'eau.

Cdlt
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour Run4,

Merci pour ta réponse.
Donc l'ECS de 200 litres est suffisant.
Lorsque tu parle de la suppression de chauffe de nuit, cela concerne que l'ecs??

Pourrais tu me donner plus de précisions concernant l'année d'installation de ta pac ainsi que la consommation annuelle.
quelles sont tes plages de température journalière.
Et aurais tu des valeurs a me communiquer concernant la loi d'eau.

Cdlt
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,

réponses un peux tardive...

Oui j'ai supprimé la chauffe ECS de nuit pour ne garder uniquement celle de jour en modifiant les heures d'usine, j'ai privilégié le moment ou il fait le plus chaud dans la journée (16h00)

mes plages de température et de réglage ont été affinés suite et a des contrôles et relevés journalier pendant la période d'hiver sur 1.5 mois.
chaque maison est différentes les réglages de l'un ne conviennent pas forcement pour l'autre.

 pour ton information:
 avant la PAC en électricité global pour ma maison  (5 personnes) = 3800kw / an (EDF)
Avec PAC l'année est passée en moyenne à 8000 kw / an  (variation entre 7800 et 8300 kw

Je chauffe à 20.5° toute la journée
la nuit à 19° de 0h a 5 h

passage de la chauffe ECS de 60° à 48°
La chauffe des 200 litres ECS pendant la période été (juin au 15 septembre= = moyenne de 11.3 kw / 24 heures
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour tout le monde,

Je viens d'installer ma PAC.
J'en ai profiter pour descendre la température de l'ECS à 55°C
Quelqu'un aurais t'il des valeurs a me communiquer concernant la loi d'eau.
Par défaut les valeurs sont :
3.00 --> -15°C
3.01 --> +15°C
3.02 --> +65°C
3.03 --> +35°C.
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,

Alors c'est fait la PAC est arrivée...

Je vois que les réglages d'usine de 2011 ont un peu bougés mais pas assez a mon avis.

En 2011 les réglages loi d'eau étaient:
3.00 --> -10°C
3.01 --> +15°C
3.02 --> +70°C
3.03 --> +45°C

Les réglages que j'ai optimisés après 2 ans ans de contrôles sont

3.00 _ (température extérieure basse (Lo-A)  --------------------> -7°C
3.01 _ (Température extérieure élevée (Hi-A) -------------------> +15°C
3.02 _ (Température d'eau de sortie chauffage haute ou maxi_Lo_Ti ) --> +61°C
3.03 _ (Température d'eau de sortie chauffage basse ou mini)-----------> +43°C

avec ce type de courbe il faut contrôler sur 3 à 4 jours les consommations EDF, si vous basculez et que les dépenses EDF sont plus élevées il faut reprendre le réglage a l'ancienne valeur

La PAC enclenchera la chauffe chauffage suivant la sonde murale à + 1° ou -1°
valeur demandé : 20°
enclenchement de la chauffe PAC a une température de -1° soit 20° - 1.1° = 18.9°
pour moi 18.9° il fait trop froid

Pour cela on peu "tricher" en faisant croire a la sonde qu'il y a - 0.5° de moins
La PAC s'enclenchera donc  à - 0.5° de compensation
soit 20° - 0.5°
redémarrage du chauffage à 19.4° (c'est mieux que 18.9°)

Pour cela il faut "dérégler la sonde par rapport a la température réelle de l'habitation pour qu'elle affiche - 0.5° par rapport au réel

code 0 . 01 a modifier et programmer - 0.5 °

Loi d'eau pour l'ECS
Code b_02
-  loi d'eau actif pour ECS=1
- loi d'eau non actif pour ECS =0

température de chauffe ECS que l'on peu modifier
code b_00  =35°
code b_01  =45°

temperature de chauffe ECS (sans loi d'eau _ si b_02 = 0)
code b_03

temperature de la chauffe ECS (que j'ai diminuer)
code b_04 = (reglage usine 70°)  __ je l'ai passé à 55°
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour Run4,

Merci pour tes conseils,
Je reçois l'installateur pour affiner les réglages et prendre en compte ces nouveau paramettre.
Toujours dans le but de diminuer ma consommation, je voulais savoir si il était plus judicieux de chauffer le rez de chausser qui est isoler mais qui n'est pas la partie habitable en hiver ou cela est il inutile. faut il garder une certaine temperature au rez de chausser afin d'éviter les deperdission par le sol (a l'étage ) et ou ne chauffer que l'étage?

Cdlt


run4 a écrit:Bonjour,

Alors c'est fait la PAC est arrivée...

Je vois que les réglages d'usine de 2011 ont un peu bougés mais pas assez a mon avis.

En 2011 les réglages loi d'eau étaient:
3.00 --> -10°C
3.01 --> +15°C
3.02 --> +70°C
3.03 --> +45°C

Les réglages que j'ai optimisés après 2 ans ans de contrôles sont

3.00 _ (température extérieure basse (Lo-A)  --------------------> -7°C
3.01 _ (Température extérieure élevée (Hi-A) -------------------> +15°C
3.02 _ (Température d'eau de sortie chauffage haute ou maxi_Lo_Ti ) --> +61°C
3.03 _ (Température d'eau de sortie chauffage basse ou mini)-----------> +43°C

avec ce type de courbe il faut contrôler sur 3 à 4 jours les consommations EDF, si vous basculez et que les dépenses EDF sont plus élevées il faut reprendre le réglage a l'ancienne valeur

La PAC enclenchera la chauffe chauffage suivant la sonde murale à + 1° ou -1°
valeur demandé : 20°
enclenchement de la chauffe PAC a une température de -1° soit 20° - 1.1° = 18.9°
pour moi 18.9° il fait trop froid

Pour cela on peu "tricher" en faisant croire a la sonde qu'il y a - 0.5° de moins
La PAC s'enclenchera donc  à - 0.5° de compensation
soit 20° - 0.5°
redémarrage du chauffage à 19.4° (c'est mieux que 18.9°)

Pour cela il faut "dérégler la sonde par rapport a la température réelle de l'habitation pour qu'elle affiche - 0.5° par rapport au réel

code 0 . 01 a modifier et programmer - 0.5 °

Loi d'eau pour l'ECS
Code b_02
-  loi d'eau actif pour ECS=1
- loi d'eau non actif pour ECS =0

température de chauffe ECS que l'on peu modifier
code b_00  =35°
code b_01  =45°

temperature de chauffe ECS (sans loi d'eau _ si b_02 = 0)
code b_03

temperature de la chauffe ECS (que j'ai diminuer)
code b_04 = (reglage usine 70°)  __ je l'ai passé à 55°
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,

oui il st préférable de chauffer le RDC même non habité
Par contre la température peux être programmée plus basse que les pièces de vie (essayez 18°) a modifier suivant ce que vous souhaitez
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 22h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir