Retour
Menu utilisateur
Menu

Option E02 grisée sur PAC DAIKIN (plancher raffraichissant)

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 211 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour,

Ayant fait construire en 2020, nous avons opté pour une PAC, et notre constructeur nous a assuré qu'elle était réversible (mais pas possible de l'installer directement à cause de la RT 2012...). Nous disposons d'un plancher chauffant, et l'idée était, vu les étés qui s'annoncent, de pouvoir grapiller quelques degrés à l'intérieur en faisant circuler de l'eau froide à l'intérieur.
J'achète donc un kit de conversion, qui consiste en fait finalement en un simple changement de pièce, un branchement sur la carte mère puis couper un pont sur la carte mère (J01). Tout se déroule sans aucun soucis, puis je remets l'eau et l'électricité, et je remets de la pression dans le circuit. La PAC démarre sans soucis, comme avant l'installation, je ne suis plus qu'à un pas de pouvoir rafraichir ! Et là, c'est le drame...
Je me suis évidemment bien renseigné en amont sur la marche à suivre, et je rentre donc en mode installateur, puis dans le menu installateur, je vais dans "aperçu des réglages sur site". Le but est de faire basculer un paramètre, le E-02, de 1 à 0. Je défile pour arriver sur les réglages en "E", je confirme en cliquant sur la molette de gauche, et là... rien... je ne peux absolument rien modifier dedans. Je fais un tour dans les autres paramètres : aucun soucis, je peux quasiment tout modifier, mais pas celui qui m'intéresse...
Mon unité intérieure est un modèle EHVZ04S18DA6V, et après moultes recherches, et même si ce n'est jamais très clair avec Daikin, je peux effectivement confirmer qu'elle est réversible, et pourtant, ce fameux paramètre est grisé. Dans les menus, cela correspond également au menu 4.6 "Type d'unité", et c'est également grisé.
Je suis un peu désespéré, de ne pas trouver de personnes ayant le même problème ou même un moyen de faire une mise à jour ou un début de solution. C'est pourquoi je me tourne vers vous, en espérant très fort que vous pourrez m'aider.

En attendant des réponses salvatrices, un bon week-end à tous !
Cédric
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 300 message Gironde
Bonjour,
J'ai essayé sur ma PAC DAIKIN EHVH04S18DA6V et le paramètre E02 est également grisé. (Seul le paramètre E08 est modifiable).
N'ayant pas encore le kit de conversion, je pensais que cela était du au fait que le pont sur la carte mère n'était pas coupé... mais à priori de votre coté vous avez fait la manip...
Si vous trouvez la solution, cela m'intéresse.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour
Combien de temps à durer la coupure de tension ? Il faut au moins 2 minutes pour vider des condensateurs
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour
La PAC est restée coupée pendant toute la durée de la manipulation (changement de la pièce, branchement et coupe du pont J01), donc je dirai au moins 20-30 minutes.

Je fais un edit pour rajouter le point suivant : je vois dans le manuel de l'installateur et derrière le capot métallique une référence à une vanne M2S, décrite comme "vanne 2 voies pour le rafraîchissement", qui est sensée venir se brancher sur le bornier X2M entre les bornes 21 et 28 ou 29 (suivant no ou nc). Y'a t-il donc quelque chose d'autre à installer et à brancher pour profiter du mode frais ?
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 300 message Gironde
Bonjour,
Juste pour signaler qu'après avoir coupé le pont J01, j'ai bien pu modifier le paramètre E02 dans le menu "réglage sur site".
La PAC est bien débridée en rafraichissant.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour,
Juste pour signaler qu'après avoir coupé le pont J01, j'ai n'ai pas accès au paramètre E02 dans le menu "réglage sur site".
Avez-vous une idée ?
Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 06h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir