Problème adoucisseur d'eau vanne fleck 5600SXT
Bonjour,

je suis possesseur d'un adoucisseur d'eau avec une vanne fleck 5600SXT.

Petit problème, mon eau est redevenue dure il y peu.

J'ai constaté que je ne consomme plus de sel.

Avec l'aide de certains tutaux, j'ai démonté la quasi totalité de du sytème d'aspiration d'eau saumurée, tout nettoyé, testé mais il survient un problème lors du "rinçage lent". L'eau saumurée n'est toujours pas aspirée et à la place, c'est l'eau d'arrivée qui passe par la résine et sort vers l'évacuation. J'ai fait un test: couper l'arrivée d'eau et la, ça aspire l'eau saumurée...la vanne ne ferme pas le by-pass automatiquement alors qu'elle le devrait.

Du coup, la je sèche. Je démonterai le by-pass demain pour voir si il n'est pas obstrué.

Mais si vous avez d'autres idées, je suis preneur

EDIT: j'ai voulu voir avec le vendeur mais, il est en liquidation judiciaire ( meseo.fr)

Cordialement,

Manu
0
Partager
Sujet résolu !
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
Baghool
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : moins d'1m
Le 10/02/2018 à 18h32
C'est tout bon, mon problème est réglé, ça tourne normalement.

Quelle plaisir d'avoir à nouveau de l'eau adoucie
0
Partager
Baghool
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : moins d'1m
Le 10/02/2018 à 18h32
C'est tout bon, mon problème est réglé, ça tourne normalement.

Quelle plaisir d'avoir à nouveau de l'eau adoucie
0
Partager
famillecoeur

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 700
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 an
Le 11/02/2018 à 00h45
Baghool a écrit:C'est tout bon, mon problème est réglé, ça tourne normalement.

Quelle plaisir d'avoir à nouveau de l'eau adoucie

Bonsoir,
Pouvez-vous indiquer comment cela a été résolu, afin que cela serve à d'autres ?
0
Partager
Baghool
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : moins d'1m
Le 11/02/2018 à 11h52
Oui pas de problème.

A la vue de mon problème d'entrée d'eau courante pendant la phase de nettoyage à l'eau saumurée, j'ai pensée que le problème venait du by-pass peut être encrassée.

Une fois démontée, il n'avait rien, pas une saleté rien.

J'ai décidé d'enlever le piston qui fait front pour commander l'arrivée et sortie d'eau. Il était propre, pas de problème apparent, le système coulissant faisait son travail.

J'ai ensuite enlevé la série de joints et de cales plastiques qui sont dans le corps de la vanne et la sur le dernier joint, une saleté de 2 millimètre ce qui fait qu'il était légèrement décalé par rapport au trou. Nettoyé, graissé, remonté et la miracle tout à fonctionné.

Concrètement, si il y a un problème, faut tout démonter, tout nettoyer, tout vérifier scrupuleusement, voir les mouvements des pièces et le fonctionnement nominale de chacune. Et on trouve forcément la panne.
0
Partager
Baghool
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : moins d'1m
Le 11/02/2018 à 11h55
Et je poste la notice détaillée de la vanne fleck qui m'a beaucoup aidé pour comprendre la course du piston:
http://waterpurification.pentair.com/Files/KnowledgeBase/Ite[...]xt-upflow-revh-fe15.pdf
0
Partager
famillecoeur

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 700
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 an
Le 11/02/2018 à 22h07
Bonsoir

Merci beaucoup pour les précisions.
Votre adoucisseur tournait depuis combien de temps avant cette panne ?
0
Partager
Baghool
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : moins d'1m
Le 11/02/2018 à 22h26
L'adoucisseur était en place depuis 2 ans tout rond, à quelques jours près.
0
Partager
En cache depuis le jeudi 15 février 2018 à 13h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Fuite sur cuve adoucisseur d'eau »
Discussion lancée par - 1 réponses
« Fuite chauffe-eau avec adoucisseur »
Discussion lancée par - 11 réponses
« Novice: choix d'adoucisseur d'eau - maison neuve »
Discussion lancée par - 11 réponses
« Adoucisseur d'eau ou autre »
Discussion lancée par - 2 réponses
« Un adoucisseur d'eau est-il vraiment nécessaire ? »
Discussion lancée par - 14 réponses
« Isolation réseau sous dallage »
Discussion lancée par ChachaMax - 5 réponses
« Diamètre 16 absolument pour alimentation douche ? »
Discussion lancée par Breizhman35 - 6 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir