Le 11/02/2018 à 20h49
Raccord PER - Que choisir
Bonsoir à tous !

J'espère que vous avez tous passé un excellent WE

Je début des travaux dans mon futurs appartement dans 5 jours exactement, et je suis toujours à me poser des questions concernant des raccords à utiliser.
Pour bien voir le problème, voici la zone du meurtre problème (je vais dégager tout le cuivre), et déplacer le chauffe eau 2 metres à droite, et mettre un WC suspendu à cette endroit.

https://image.noelshack.com/fichiers/2018/06/7/1518378549-wc-plan.jpg


Du coup, dans la même zone j'ai pas mal de connexion à faire :
             - Venant du sol, j'ai l'arrivé générale de l'appartement en PER diam 16x20. (en rose sur la photo). Je ne veux pas raccorder l'arrivé à du 15/21 car je diminuerai mon diamètre d'arrivé d'eau avant le ballon (enfin je crois...). Je voudrais resté sur du diam. 16 inter mini jusqu'au chauffe eau.
             - 7/8 cm à côté, j'ai le départ direction la SdB (en PER diam 13x16) (en vert sur la photo).
             - exactement à ce niveau là, je vais mettre un WC suspendu. Besoin d'un PER direction le haut.
             - je dois partir sur la droite direction la futur zone du ballon d'eau chaude, en diam PER 16x20.

Je n'arrive pas à identifier un moyen simple de raccorder tout ca, sans multiplier les coudes, raccords etc..

Merci de votre aide et bonne soirée

Christian
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de rénovation...

Allez dans la section devis rénovation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
Actuellement connecté ! Tey77

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 3 ans
Le 11/02/2018 à 21h58
Je ne suis pas sûr savoir tout compris.. mais il me semble que la pose de nourrice réglerait ton problème. .
0
Partager
Krikri13
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 8 mois
Le 11/02/2018 à 22h21
Oui..mais question bête. SI je branche l'arrivé d'eau sur une des "sorties" prévu par une nourrice, et une sortie sur l'arrivé de la nourrice.. Ca pose pas de problème j'imagine ?

Merci de votre retour en tout cas
0
Partager
CAM42

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 4000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 12 ans
Le 11/02/2018 à 22h30
Bonsoir,

En effet avec des nourrices ça serait plus simple, raccordées aux per 16/20 EC/EF + vannes d'arrêt.
Virez les circuits cuivres au dessus, déjà pour voir plus clair..

Après vous distribuez depuis les sorties nourrice en multicouche les points d'eaux.

Pour les raccords impossible de garder la section du tube, aussi bien pour du per que du multicouche, les raccords serti, a glissement ou compression réduiront le passage de qqs mm.
26/20 = environ 16mm
20/16 = " 12mm
16/12 = " 8mm

Le seul réseau qui ne réduit pas avec les raccords est le cuivre.

Le mieux est de placer les nourrices sous le ballon et raccorder avec une longueur de cuivre
les entrées EC/EF, le DTU impose une longueur mini de 50cm.

Si on veut respecter, plus possible de raccorder du pe directement sur le ballon,
c'est un peu crétin, le pe tenant a 100° (accidentel) faudrait vraiment un grave concours de circonstance pour qu'il défaille, mais bon...
0
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Partager
En cache depuis le samedi 06 octobre 2018 à 00h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Prestige bio 22L qui a debordé »
Discussion lancée par sosyja - 16 réponses
« Sifflement mitigeur douche thermostatique »
Discussion lancée par jlp120 - 3 réponses
« Bruit caverneux a l'evacuation de la baignoire »
Discussion lancée par lightvador25 - 7 réponses
« [RESOLU] Manque de pression d'eau »
Discussion lancée par hsdino - 10 réponses
« Cuve a fioul en reserve d eau »
Discussion lancée par gibaudan - 8 réponses
« Atlantic calypso thermodynamique »
Discussion lancée par Xerthen - 5 réponses
« Bouclage non calorifugé avec ballon thermo: que dit le DTU? »
Discussion lancée par bill31 - 6 réponses
1
personne
surveille ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir