Passage câble informatique Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 357 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Moselle
Bonjour,

Ma question est certainement stupide mais je la pose quand même. Peut on passer un câble informatique dans une gaine ou il y a déjà des fils de 2,5mm qui alimentent une prise.  Longueur de la cohabitation environ 4 à 5m.

Normalement cela ne se fait pas mais dans certains cas on fait ce que l'on peut ..... A votre avis cela nuira t'il à la ligne informatique ou sera t'elle insensible?

Je me risque à la poser car bientôt dans notre commune ils vont enfouir les lignes électriques et j'ai été surpris d'apprendre qu'ils tirent l'alimentation compteur et la ligne téléphonique côte à côte. Alors je me suis dit que...peut être que...

Merci.
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...

Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,

Non on ne peut pas mélanger sections de câbles dans la même gaine.
Vous m'auriez dit deux câbles informatique dans la même gaine OK (même si pas conforme), mais un mélange avec du câble sous tension c'est non.

A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Bonjour,

Alors, concernant la norme, en effet, on ne mélange pas courant fort (230V) et courant faible (vos câbles "informatiques"). il y a des distances à respecter entre les 2 pour une raison simple : les câbles "informatiques" sont sensibles aux champs magnétiques créés par le courant fort (et pas seulement les câbles).

Après dans la pratique... je ne connais pas de risque à le faire (si ce n'est la perturbation des données informatiques), c'est surtout que vous ne respectez pas la norme.

Pour les perturbations, il existe des protections que l'on appelle blindage : câbles UTP, FTP, SFTP etc. Le plus répandu en usine par exemple c'est le SFTP (en tout cas chez nous), et ce sont des champs magnétiques bien plus élevés que chez nous!

Pour ce qui est du tirage des lignes, ils sont dans des fourreaux séparés et sont censés respecter une certaine distance (que je n'ai pas en tête, mais vous devez pouvoir trouver sur internet).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Pissy Poville (76)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
twof a écrit:
Après dans la pratique... je ne connais pas de risque à le faire (si ce n'est la perturbation des données informatiques), c'est surtout que vous ne respectez pas la norme.


Comme dit il y a la perturbation des données.

Mais il y a aussi un autre problème, très dangereux et agressif: le CONSUEL 

Le consuel ne laissera jamais passer le mélange courant fort / faible. En revanche il laissera passer le mélange courant faible / faible (car il ne regarde pas ou très peu le réseau basse tension).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Moselle
Bah.. Alors c'est plié..  
Pas de consuel grognon et dangereux  puisque c'est de l'ancien mais quand même ça ne sert à rien de faire n'importe quoi. Je n'ai une seule gaine à ma disposition celle qui amène les fils de la prise sur laquelle seront branché PC, imprimante et box.
Bon va falloir trouver autre chose. Pas facile quand tout est déjà fait et que rien n'a été prévu.

Merci à tous pour votre aide.
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
sili40 a écrit:
twof a écrit:
Après dans la pratique... je ne connais pas de risque à le faire (si ce n'est la perturbation des données informatiques), c'est surtout que vous ne respectez pas la norme.


Comme dit il y a la perturbation des données.

Mais il y a aussi un autre problème, très dangereux et agressif: le CONSUEL 

Le consuel ne laissera jamais passer le mélange courant fort / faible. En revanche il laissera passer le mélange courant faible / faible (car il ne regarde pas ou très peu le réseau basse tension).

Je partais de l'hypothèse que ce n'était pas du neuf ;)

PapyAlain a écrit:Bah.. Alors c'est plié..  
Pas de consuel grognon et dangereux  puisque c'est de l'ancien mais quand même ça ne sert à rien de faire n'importe quoi. Je n'ai une seule gaine à ma disposition celle qui amène les fils de la prise sur laquelle seront branché PC, imprimante et box.
Bon va falloir trouver autre chose. Pas facile quand tout est déjà fait et que rien n'a été prévu.

Merci à tous pour votre aide.


Après, avec le bon câble, la perturbation de données à l'échelle d'un utilisateur domestique... elle ne se ressentira même pas. Surtout avec le bon câble (SFTP par exemple). Et après tout : pourquoi ne pas essayer? C'est pas au prix du câble, et si la gaine n'est pas trop coudée, le câble passera facilement, il ne faudra pas 3 jours de boulot. Et si ça perturbe trop (j'ai quand même d'énooooormes doutes) il faudra réfléchir à une autre solution.
Par contre : surtout prendre du câble et non du cordon! le cordon n'est pas prévu pour être passé en mural, il sert juste à aller de la prise à l'équipement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Pissy Poville (76)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Je n'avais pas fait attention qu'il n'était pas en neuf.

S'il veut essayer de passer quand même, pourquoi pas. Mais un câble blindé est assez épais, si la gaine ne fait que 20 il va avoir du mal à passer...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
sili40 a écrit:Je n'avais pas fait attention qu'il n'était pas en neuf.

S'il veut essayer de passer quand même, pourquoi pas. Mais un câble blindé est assez épais, si la gaine ne fait que 20 il va avoir du mal à passer...

C'est pas faux! Au pire après il y a d'autres solutions. Attendons de voir ce qu'il décide de faire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Pissy Poville (76)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Moselle
Bah je pense que je vais faire de l'apparent (en goulotte) ce n'est pas ce que je voulais mais ca va le faire quand même. En fouillant sur le net j'ai effectivement trouvé que : courant fort + faible = interdit et que les distances à respecter préconisées entre les deux serait de 5cm en horizontal et 30cm en vertical...  pourquoi est ce différent??  et que pour 1 câble il faut du DN20 et 2 câbles du DN25 et voilà... et de toute façon je ne suis plus concerné. Merci à vous.. Je vais ouvrir un autre post pour savoir quel DTI.
Au revoir et merci encore.
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 08h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cablage informatiqueArtisan
Devis cablage informatique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : installation d'un VDI
Guide : installation d'un VDI