Cumulus neuf mais pas assez d’eau chaude

Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 696 fois
fan182
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 mois
Le 21/03/2018 à 10h36
Cumulus neuf mais pas assez d’eau chaude
Bonjour à tous,

Je sollicite votre aide car je ne sais plus quoi faire ! J'ai fait changer mon cumulus le mois dernier car l'ancien est tobé en rade après 10 ans de service. Le cumulus fait 100 L et il chauffe sur les heures creuses la nuit de 22h30 à 6h30. Le problème est que je n'ai pas assez d'eau chaude jusqu'au soir. En fait mon conjoitn prend sa douche le matin, et moi, plutôt le soir. Il y a donc seulement 2 douches / jour, et pas de vaisselle car nous avoons un lave vaisselle.
quand je prends ma douche le soir, j'ai de l'eau tiède et je fini presque à l'eau froide... Pas terrible pour l'hiver. Je suis donc obligée de le mettre un peu en marche forcée pour avoir suffisamment d'eau chaude si je veux pas exemple me laver les cheveux. Le fait de le mettre en marche forcée une demi heure peut suffire.
Ce que je ne comprends pas c'est qu'avant nous avions bien 100 L et les mêmes horaires pour chauffer et tout allait très bien.
J'ai appelé le plombier qui a changé mon cumulus et qui m'a dit que pour lui tout était ok pour lui, que ça ne venait pas du cumulus car il était neuf, et qu'il fallait que je laisse en marche forcée. Je n'ai pas envie de le laisser en marche forcée car j'ai également un chauffage à inertie qui se recharge pendant les heures creuses, donc je perdrais tout le bénéfice des heures creuses si je laisse le contacteur heures creuses/heures pleine allumé...

Bref, je ne sais plus quoi faire, ça me prend la tête car je suis sûre que 100 L suffit quand on est que deux à utiliser de l'eau.
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
bubeline67

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 700
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
Le 21/03/2018 à 11h21
Bonjour,monter la température de chauffe ,
0
Partager
fan182
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 mois
Le 21/03/2018 à 11h38
Bonjour déjà fait par le plombier ! L'eau est bien chaude le matin, mais tiède le soir...
0
Partager
fan182
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 mois
Le 21/03/2018 à 11h52
Je me suis demandé s'il n'y avait pas une fuite ou quelque chose comme ça qui expliquerait que l'eau chaude parte petit à petit... Mais comment savoir ?
0
Partager
bubeline67

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 700
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
Le 21/03/2018 à 12h38
Re ,pour voir si fuite il faut relever la conso
sur le compteur le soir après la dernière utilisation
puis le lendemain avant la première utilisation ,
0
Partager
fan182
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 mois
Le 21/03/2018 à 13h39
C'est fait mais seulement les derniers chiffres avaient un peu bougé.
0
Partager
scude

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 300
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 ans
Le 21/03/2018 à 13h54
Prenez la température le matin de l'eau pour voir s'il est bien réglé ? J'ai un chauffe-eau thermodynamique de 280L Si je met 50° quand il fait très froid et que madame prend une longue douche bouillante il reste tout juste de quoi prendre une douche. Si je met 65° ont peut prendre encore 2 douches sans problème. 100L c'est pas énorme alors 5° peuvent faire la différence. Une fuite également, mais si seulement le cumulus à été changé l'eau ne peut pas aller bien loin. regardez au niveau du groupe de sécurité ou il y a un siphon s'il n'y a pas de l'eau qui coule continuellement après la chauffe (pendant c'est normal le volume change en chauffant).
0

Notre projet de A à Z sur Construction Maisons Vertes du Var
Partager
Franchou

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 7000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
Le 21/03/2018 à 14h04
Bonjour,

Où est situé votre cumulus?

S'il est dans un garage ceci explique la chute de température car la maigre isolation est bien insuffisante si placé dans un local non chauffé surtout avec les températures hivernales.

Si c'est le cas vous pouvez sur-isoler le cumulus avec 15-20cm de laine de verre. Les résultats sur les pertes et la conso sont prouvés, de mémoire 70€ par an d'économisé.

Au prochain changement prenez un 150L c’est bien plus confortable et pas beaucoup plus cher.
0
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Partager
fan182
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 mois
Le 21/03/2018 à 14h12
Franchou a écrit:Bonjour,

Où est situé votre cumulus?

S'il est dans un garage ceci explique la chute de température car la maigre isolation est bien insuffisante si placé dans un local non chauffé surtout avec les températures hivernales.

Si c'est le cas vous pouvez sur-isoler le cumulus avec 15-20cm de laine de verre. Les résultats sur les pertes et la conso sont prouvés, de mémoire 70€ par an d'économisé.

Au prochain changement prenez un 150L c’est bien plus confortable et pas beaucoup plus cher.

Mon cumulus est dans un pièce de l'appartement. Quand on l'a changé, j'ai hésité avec un 150 L mais il aurait fallu faire des réaménagements de la pièce car ça ne rentrait pas dans l'emplacement prévu (c'est un cumulus horizontal)
0
Partager
fan182
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 mois
Le 21/03/2018 à 14h14
scude a écrit:Prenez la température le matin de l'eau pour voir s'il est bien réglé ? J'ai un chauffe-eau thermodynamique de 280L Si je met 50° quand il fait très froid et que madame prend une longue douche bouillante il reste tout juste de quoi prendre une douche. Si je met 65° ont peut prendre encore 2 douches sans problème. 100L c'est pas énorme alors 5° peuvent faire la différence. Une fuite également, mais si seulement le cumulus à été changé l'eau ne peut pas aller bien loin. regardez au niveau du groupe de sécurité ou il y a un siphon s'il n'y a pas de l'eau qui coule continuellement après la chauffe (pendant c'est normal le volume change en chauffant).

Le thermostat est réglé au maximum je crois (à revérifier). Je vais quand même regarder s'il n'y a pas d'eau qui coule dans le groupe de sécurité.
Par contre la dernière fois j'ai touché les tuyaux le matin avant d'utiliser de l'eau et ils étaient chaud, c'est normal ?
0
Partager
bubeline67

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 700
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
Le 21/03/2018 à 15h43
L'eau qui s'échappe du groupe est froide ,donc aucune
incidence sur le volume d'eau chaude ,un cumulus horizontal
est moins performant qu'un vertical ,mais si l'ancien était
dans la même position ,alors c'est un problème d'isolant ,
1
Partager
sibex

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 400
De : Val De Loire (45)
Ancienneté : + de 4 ans
Le 21/03/2018 à 16h52
Bonjour.
En moyenne un chauffe eau de 100 litres fait avec le melange d'eau froide 200 de consommation, soit par douche 100 litres, c'est probablement une mauvaise pratique, cela correspond à 30 mn de douche en continue et c'est beaucoup en moyenne c'est une trentaine de litres
Forcement celui qui prend sa douche est favorisé et celui du soir pleur ,
Unpeu de rigueur ou remettre en marche forcée la journée voilà le dilemme
0
Partager
fan182
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 mois
Le 21/03/2018 à 17h05
sibex a écrit:Bonjour.
En moyenne un chauffe eau de 100 litres fait avec le melange d'eau froide 200 de consommation, soit par douche 100 litres, c'est probablement une mauvaise pratique, cela correspond à 30 mn de douche en continue et c'est beaucoup en moyenne c'est une trentaine de litres
Forcement celui qui prend sa douche est favorisé et celui du soir pleur ,
Unpeu de rigueur ou remettre en marche forcée la journée voilà le dilemme

Ben, de la rigueur, on en a. en effet, mon conjoint prend sa douche le matin, assez rapidement, et coupe l'eau quand il se savonne. Quant à moi, le soir étant donné que je n'ai que de l'eau tiède, je coupe aussi en me savonnant, sinon je fini automatiquement à l'eau froide. Qu'est-ce qui explique qu'avant, mon ancien cumulus suffisait ?
0
Partager
sibex

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 400
De : Val De Loire (45)
Ancienneté : + de 4 ans
Le 21/03/2018 à 17h36
Bonjour.
Le thermostat est probablement trop bas ,c'est normal que Monsieur a plus d'eau chaude car il chauffe la nuit'
Bien verifier que le contacteur se déclenche a la bonne heure, sinon plus il au
0
Partager
cyrillyon

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
Le 21/03/2018 à 17h49
Bonjour

Il y a un retour d'eau froide si tuyau chaud le matin sans tirage ecs.

Fermer le groupe sécurité du chauffe eau (entrée EF)
Puis ouvrez un robinet sur eau chaude proche du Chauffe eau de l'eau devrait couler un court instant si 1 min apres cela coule toujours (meme un léger filet) un robinet (mitigeur)chez vous est défectueux
0
Partager
En cache depuis le dimanche 09 septembre 2018 à 22h38

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Emplacement module extérieur Ballon Thermor Aeromax Split ? »
Discussion lancée par Franck-29 - 3 réponses
« Sorties PER et RT 2012 »
Discussion lancée par ferdini - 8 réponses
« Avis sur installation PER »
Discussion lancée par filoux69 - 6 réponses
« Avis systeme anti calcaire »
Discussion lancée par waxman1 - 5 réponses
« Tuyau multicouche »
Discussion lancée par ix500 - 17 réponses
« Flexibles sur mitigeur IKEA ALSVIK »
Discussion lancée par mgarrig - 3 réponses
« Sens d'arrivées eau chaude et froide sur radiateurs eau (??) »
Discussion lancée par syl29000 - 14 réponses
5
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir