Retour
Menu utilisateur
Menu

Croisement réseau GAZ et Elec

Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 1.435 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 80 message Puy De Dome
Bonjour à tous,

J'ai une petite question concernant notre chantier et les réseaux, il va y avoir une chappe de ravoirage par dessus.
Il y a la conduite de GAZ qui croise un fourreau électrique.
Ma question, ce montage est il dans les règles de l'art ?

GAZ & Elec


Idem pour la salle de Bain  il y a un tuyau de cuivre  pour l'eau qui croise un fourreau elec.
A noter, qu'ils ont fait une saignée dans la dalle brute ( déjà qu'elle n'est pas épaisse 4cm :S )  
Qu'en pensez vous ?
Merci à tous

Picto recompense Photographe
Messages : Env. 80
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Non je ne vois pas de problème particulier. sauf pour un tuyau cuivre sans gaine autour dans la chape de ravoirage... là j'ai un doute, mais je ne suis pas sur.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Conduit de gaz qui passe dans une chape !!!!!! ????? Crying
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
. Peut-on faire passer une canalisation de gaz dans une chape de carrelage ?

L'enrobage des canalisations de gaz, dans un mortier de pose des carrelages scellés ou des chapes à base de liants hydrauliques destinées à recevoir un carrelage collé ou un revêtement souple, est interdit.
Référence réglementaire : NF P 45-204-2 (DTU 61.1). Partie 2 - Cahier des clauses techniques art 5.3.4.1.1
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Donc gros problème La conduite de gaz doit passer par le vide sanitaire dans un fourreau jaune et sortir comme l'évacuation de votre évier.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
C'est quand même pas un pro qui vous fait ce travail ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 80 message Puy De Dome
Attention il s'agit d'une chape ravoirage et non la chappe du carrelage qui viendra apres l'isolant et le conduit du plancher chauffant ainsi selon ce document
https://www.picbleu.fr/page/[...]-apparentes

7. Peut-on encastrer une canalisation de gaz dans une dalle béton ? 
L'incorporation des canalisations de gaz dans un élément de construction est possible. Cependant, le parcours devra être simple, sans contact avec une autre tuyauterie ou une canalisation électrique et l'épaisseur minimale d'enrobage des canalisations sera de 20 mm.
Référence règlementaire : NF P 45-204-2 (DTU 61.1). Partie 2 - Cahier des clauses techniques art 5.3.4.1
Est-il possible de placer un tuyau de gaz dans un ravoirage ?
Il est possible de placer un tuyau de gaz dans une gaine ou en utilisant directement du tuyau WICU.
Le terme ravoirage désigne un ouvrage réalisé sur un support béton permettant d’y loger les canalisations de plomberie, de chauffage et d’électricité et d’atteindre la cote de niveau souhaitée. Le ravoirage remplace le mortier tiré à la règle ou le sable stabilisé. Il est composé d'un mortier maigre autonivelant composé de ciment, de sables et d’adjuvants, coulé soit en adhérence soit désolidarisé de la dalle béton.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 80
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 80 message Puy De Dome
Gwendalfr a écrit:C'est quand même pas un pro qui vous fait ce travail ?

Bien si mais c'est pas propre :S j'ai informé le CDT
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 80
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
En effet, ben mince alors, j'apprend un truc de plus, merci
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 80 message Puy De Dome
D'après le DTU DTU 61.1 P2

5.3.3.2 Voisinage avec d'autres ouvrages
5.3.3.2.1 Voisinage avec d'autres canalisations
Les tuyauteries ne doivent pas être en contact avec toute autre canalisation, y compris les canalisations
électriques.
La distance minimale entre une tuyauterie de gaz et toute autre canalisation doit être de :
o 30 mm en parcours parallèle,
o 10 mm en croisement.
Les tuyauteries de gaz doivent être repérées chaque fois que nécessaire lorsqu'il y a risque de confusion.
(conformément au paragraphe 4.8.3).
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 80
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Effectivement, le recouvrement de 2 cm peut être ramené à 1 cm lorsqu'il y a un croisement de canalisations. La conduite est en cuivre Wicu ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Photographe Env. 80 message Puy De Dome
Oui ça semble être du WICU je me le ferais confirmer mercredi j ai réunion de chantier.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 80
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
On apprend encore et toujours sur ce forum c'est agréable d'avoir du monde competant et prêt à aider . Par contre faudrait recadrer l'électricien pour qu'il arrête s'attaquer la dalle de compression.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Le tuyau de cuivre au contact du ciment de la chape va faire une réaction chimique et dans quelques années voire quelques mois plus de cuivre.....
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Saint Germain En Laye (78)
On peut aussi espérer que ce n'est pas une porte intérieure est traversée par les canalisations.
Ou alors il faudra éviter les seuils vissés Crying
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Saint Germain En Laye (78)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 05h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir