Diametre tube en cuivre pour canalisation gaz chaudiere Résolu

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.012 fois
Colas11
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 mois
Le 14/11/2017 à 12h48
Diametre tube en cuivre pour canalisation gaz chaudiere
Bonjour à tous,
J'installe une nouvelle chaudière avec déplacement au sous-sol. Mes recherches sur internet me dirigent toutes vers des abaques pour calculer le diamètre des tubes. Or je suppose qu'il y a aussi des habitudes d'usage de pose. Je dois prolonger mon ancienne canalisation d'arrivée de gaz (au sous-sol) vers la nouvelle chaudière de 4 mètres. J'ai donc l'actuelle canalisation en diamètre 28 qui vient directement du compteur, sur laquelle je me repique en diamètre 18 pour alimenter une plaque de cuisson 5 feux et ensuite je la prolonge jusqu'à la chaudière. Ma question est de savoir si je peux prolonger l'actuelle canalisation par un tube en diamètre 22 sur lequel je me repique avec un T 22/18/22 pour la plaque de cuisson et prolonge jusqu'à la chaudière en finissant par un réducteur sur l'entrée de la chaudière en 18? Ou dois-je impérativement conserver le diamètre 28 jusqu'à la chaudière?
Merci
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
Mystidan

Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
Le 14/11/2017 à 14h41
Quelle puissance fait ta chaudière ?
0
Partager
Colas11
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 mois
Le 14/11/2017 à 14h50
Elle fait 25 kW, à condensation (sanitaire + chauffage)
0
Partager
Mystidan

Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
Le 14/11/2017 à 17h35
Gaz de ville ?

Pour les longueurs :
quelle longueur du compteur au té ?
quelle longueur du té aux plaques ?
quelle longueur du té à la chaudière ?
0
Partager
Colas11
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 mois
Le 14/11/2017 à 20h32
Gaz de ville ? Oui.

Longueur du compteur au té : 21 m
Longueur du té aux plaques : 4.4 m
Longueur du té à la chaudière : 4.8 m
0
Partager
Mystidan

Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
Le 14/11/2017 à 21h09
Longueur du compteur au té : 21 m -> cuivre Ø28 (perte de charge 0.52mbar)
Longueur du té aux plaques : 4.4 m -> cuivre Ø18 (pdc 0.33mbar)
Longueur du té à la chaudière : 4.8 m -> cuivre Ø22 (pdc 0.22mbar)

Plaques : 0.85mbar < 1.05mbar (5% de 21mbar) OK
Chaudière : 0.74 < 1.05mbar OK

Tu n'étais pas loin de la vérité ;)

Note : sur une base de 12kW pour les plaques.
1
Partager
Colas11
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 mois
Le 16/11/2017 à 23h39
C'est exactement le calcul que je cherchais et qui pourra être utile à tous. Merci Mystidan.
0
Partager
Mystidan

Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
Le 17/11/2017 à 11h29
De rien, au plaisir ;) !
0
Partager
En cache depuis le mercredi 03 octobre 2018 à 22h09

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Quel cuivre pour le gaz? (propane) »
Discussion lancée par - 3 réponses
« Utiliser ancien tuyau gaz en cuivre pour l'eau froide ? »
Discussion lancée par - 19 réponses
« Tuyau cuivre gaz percé »
Discussion lancée par - 12 réponses
« Normes pour les plaques de cuisson au gaz ? »
Discussion lancée par GigiMay - 7 réponses
« Avis sur devis gaz + plomberie »
Discussion lancée par Utilisateur anonyme - 5 réponses
« Déplacement chaudière à gaz »
Discussion lancée par fafa le squale - 7 réponses
« Tuyaux pour PC Gaz dans VS conforme? »
Discussion lancée par WINKIM - 4 réponses
2
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir