Passage du consuel et menuiserie alu dans la salle de bain

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.204 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Gironde
Bonjour, je suis a la recherche d'une réponse que je n'arrive malheureusement pas a trouver peut être pourriez-vous m'aider? je compte faire passer le consuel dans quelques jours pour une construction neuve et dans ma salle de bain il y a une petite fenêtre en alu qui est hors volume vu que le volume 3 n'existe plus, elle est inaccessible car bien trop haute et elle n'est pas relié a la terre! est ce que on peut me refuser la conformité? de plus il est trop tard pour faire quelque chose car tout est carrelé!
Je vous remercie par avance,
Cordialement,
Dounia
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Normalement tout ce qui dans une pièce où se trouve une baignoire ou une douche doit être relié à la LES, même si c'est hors volume.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Gironde
Carminas a écrit:Bonsoir

Normalement tout ce qui dans une pièce où se trouve une baignoire ou une douche doit être relié à la LES, même si c'est hors volume.


Bonsoir Carminas, me soucis c’est que je n'arrive Pas à trouver de réponse vraiment sur, il y a du Oui et du non du coup je suis perdu! pourquoi elle devrait être relier en sachant qu’elle est î’accessible car c’est une fenêtre poser contre la maçonnerie et en hauteur!
Et si dans le cas où C’est obligatoire comment faire j’ai reput carreler!?
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le texte est clair et pas ambigu

on vous dit "toutes les masses du local" et on ne fait pas de restriction en fonction de la hauteur ou de l'accessibilité.
Néanmoins il semble y a avoir une coquille dans le texte (car on dirait qu'il manque un bout de phrase) qui pourrait aller ainsi dans votre sens

Donc reste à savoir si dans votre cas particulier, le consuel sera tolérant ou non.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je suis allé jeter un coup d'oeil sur le bouquin de Promotelec, la phrase ambiguë n'est pas rédigée exactement pareil :

"Pour les emplacements (tels qu'une douche extérieure), cette liaison équipotentielle supplémentaire n'est exigée que pour les volume 0,1,2 et caché"

Mais ce n'est pas beaucoup plus clair.

Tentez votre chance en l'état et si on vous dit quelque chose, montrez lui le texte que je vous ait mis plus haut et qui restreint aux volumes.
Car un exemple n'est pas une définition précise.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Gironde
Carminas a écrit:Le texte est clair et pas ambigu

on vous dit "toutes les masses du local" et on ne fait pas de restriction en fonction de la hauteur ou de l'accessibilité.
Néanmoins il semble y a avoir une coquille dans le texte (car on dirait qu'il manque un bout de phrase) qui pourrait aller ainsi dans votre sens

Donc reste à savoir si dans votre cas particulier, le consuel sera tolérant ou non.


Merci beaucoup effectivement on dirait qu’il manque des infos! Comme j’ai souvent la poisse 😂 je pense qu’il y aura un hic ! Dans ma logique je me disais qu’une LES servait Égaliser le courant pour éviter l’électrocution mais je ne peux pas accéder à la fenêtre à loin de prendre une échelle donc pas de risque! Dans tous les cas merci beaucoup 😊 de vos réponses!
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Gironde
Carminas a écrit:Je suis allé jeter un coup d'oeil sur le bouquin de Promotelec, la phrase ambiguë n'est pas rédigée exactement pareil :

"Pour les emplacements (tels qu'une douche extérieure), cette liaison équipotentielle supplémentaire n'est exigée que pour les volume 0,1,2 et caché"

Mais ce n'est pas beaucoup plus clair.

Tentez votre chance en l'état et si on vous dit quelque chose, montrez lui le texte que je vous ait mis plus haut et qui restreint aux volumes.
Car un exemple n'est pas une définition précise.



Merci d’avoir prit le temps ! C’est très stressant d’arriver à la fin et de rencontrer des Pépins 😰
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Bonjour,
Pour moi il faut la terre sur le châssis alu de la fenêtre de la sdb. Peut importe le volume.

A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour, il y a une autre phrase dans le livre promotelec qui dit:
"Il n'est pas nécessaire de relier une huisserie métallique de porte ou de fenetre à la LES, lorsque la résistance d'isolement entre un élément conducteur effectivement relié à la LES et l'huisserie est supérieure ou égale à 500kOhms"
J'ai un peu du mal à comprendre cette phrase mais elle semble intéressante..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Un retour du passage?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Challans (85)
Interessé aussi pour un retour du passage????
Messages : Env. 20
De : Challans (85)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Yvelines
Je confirme qu'il s'agit du local et non des volumes pour la LES. Par exemple une salle d'eau liée à une ou plusieurs chambres, sans portes de séparations le jour de la visite de l'inspecteur, les huisseries métallique de ces pièces seront à reliées à la LES.

Concernant la mesure compensatoire (résistance d'isolement), si la sécurité n'est pas assurée par la continuité de la LES sur l'huisserie concernée, nous vérifierons si l'isolement est supérieur ou égal à 0,5MOhms soit 500000 Ohms. En dessous de cette valeur, la LES est à faire.
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Gironde
Bonsoir à tous! Désolé du retour très tardif! Comme on dit vaut mieux tard que jamais? pour le retour l'inspecteur du CONSUEL est passé il n'a rien dit par rapport à la menuiserie bizarrement mais il a dit qu'une prise n'etait Pas située au bon endroit alors que non elle était hors volume!!! Enfin bref on a reçu un courrier par mail nous demandant d'attester sur l'honneur que nous allions mettre en conformité avec qu'il nous avait dit ! On a signé et retourner l'attestation tout ça par mail 24 heures plus tard on a reçu notre attestation de conformité! Conclusion j'ai paniqué pour une chose qu'il n'a même pas relevé ?
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 70 message Yvelines
Il a sans doute mesuré la continuité ou l'isolement sans vous le dire.
Concernant l'appareillage relevé en volume, je ne vois pas pourquoi il aurait noté une observation si il n'y avait pas lieu de le faire...
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Gironde
UMAD a écrit:Il a sans doute mesuré la continuité ou l'isolement sans vous le dire.
Concernant l'appareillage relevé en volume, je ne vois pas pourquoi il aurait noté une observation si il n'y avait pas lieu de le faire...


Et bien je ne sais pas! En sachant que lorsqu’il est passé nous n’avions pas encore poser la baignoire du coup il s’est peut être dit que la prise allez être trop proche! En sachant que le jour même il ne nous a rien dit il a juste dit « c’est parfait » !
De plus la prise été pour un sèche serviette!
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 70 message Yvelines
doudouk33 a écrit:
UMAD a écrit:Il a sans doute mesuré la continuité ou l'isolement sans vous le dire.
Concernant l'appareillage relevé en volume, je ne vois pas pourquoi il aurait noté une observation si il n'y avait pas lieu de le faire...


Et bien je ne sais pas! En sachant que lorsqu’il est passé nous n’avions pas encore poser la baignoire du coup il s’est peut être dit que la prise allez être trop proche! En sachant que le jour même il ne nous a rien dit il a juste dit « c’est parfait » !
De plus la prise été pour un sèche serviette!


Ça change pas mal de chose si il a vu l'emplacement de baignoire...

Il vous a fait signer le rapport normalement et à dû vous citer ce qu'il y avait dessus donc c'est étonnant qu'il vous dise que tout est OK.

Pour un sèche-serviette, il est préférable de prévoir une sortie de câble à une PC. Sortie de câble qui elle peut se trouver en volume 2 si elle dispose de l'IP adéquat
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis avant-hier à 12h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir