Retour
Menu utilisateur
Menu

Liaison tableau divisionnaire

Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 1.009 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 500 message Haute Garonne
Bonsoir,

Pourriez-vous me dire si ma future installation est cohérente ? (construction)

J'ai la maison et le garage qui sont non attenant d'environ 4 m et mes tableaux sont distants d'environ 10/12 m.

J'ai dans la maison le tableau général 4 rangées pour toutes les protections de la maison. Sur la dernière rangée, j'ai prévu un disjoncteur C40-4500 + du cable en 3G/10mm2 pour alimenter le tableau divisionnaire de mon garage.

A l'arrivée du tableau divisionnaire, j'ai prévu un ID 40A 30 mA / AC pour ma première rangée et le même en seconde rangée. (mon mari bricole pas mal et il utilise parfois des machines gourmandes en puissance... + lave-linge, prises spécialisées pour automatisme porte sectionnelle + automatisme portail extérieur + cumulus puis ECL + PC)

Est-ce un problème de partir avec un C40 du tableau principal et d'arrivée avec un ID de 40A (même puissance) sur le tableau divisionnaire ?

Est-ce que mon installation est conforme (consuel - Amendement A4) et logique ?

Faut-il modifier quelque chose ?

Merci beaucoup pour votre aide. Bonne soirée.
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
batir31 a écrit:

Est-ce un problème de partir avec un C40 du tableau principal et d'arrivée avec un ID de 40A (même puissance) sur le tableau divisionnaire ?

Non c'est correct et usuel

batir31 a écrit:
Est-ce que mon installation est conforme (consuel - Amendement A4) et logique ?

Non il faut un type A vu qu'il y a un lave-linge

Quand vous dites, le même vous voulez dire qu'il y a un différentiel pour 2 rangées ou qu'il y a un différentiel pour les 2 rangées et qu'il s'agit du même modèle. Car dans le second cas, il manque en tête du tableau un interrupteur sectionneur pour la coupure d'urgence

Pour l'amendement A5 il faudrait en plus 8 disjoncteurs maxi par différentiel

batir31 a écrit:
Faut-il modifier quelque chose ?

En plus de ce que j'ai dit :
Si vous avez un tarif HC et un cumulus dans le tableau principal et le tableau divisionnaire, il faut prévoir des choses complémentaires
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Haute Garonne
Bonjour Carminas

Merci pour vos réponses.je réponds face à vos questions.

Carminas a écrit:
batir31 a écrit:

Est-ce un problème de partir avec un C40 du tableau principal et d'arrivée avec un ID de 40A (même puissance) sur le tableau divisionnaire ?

Non c'est correct et usuel

Ok merci

batir31 a écrit:
Est-ce que mon installation est conforme (consuel - Amendement A4) et logique ?

Non il faut un type A vu qu'il y a un lave-linge

D'accord. En fait il faut que mon interrupteur différentiel soit de type A sur la ligne où est raccordé le LL  (si cest le cas cest bon car je n'ai que du type A sur l'ensemble des 2 tableaux (général et divisionnaire) ou c'est le disjoncteur sur lequel est raccordé le LL qui doit être de type A ? (Désolée je suis novice)
Quelle est la différence entre un type A et un type AC ?


Quand vous dites, le même vous voulez dire qu'il y a un différentiel pour 2 rangées ou qu'il y a un différentiel pour les 2 rangées et qu'il s'agit du même modèle. Car dans le second cas, il manque en tête du tableau un interrupteur sectionneur pour la coupure d'urgence

Oui nous prévoyons un différentiel pour chaque rangée, de même puissance. Par contre nous pouvons modifier ce que nous avons prévu car nous n'avons pas tout acheté. Si le premier cas est plus facile à mettre en place et/ou moins coûteux.. .? Pour le tableau général nous avons prévu de mettre en début de chaque rangée des ID 63. Est ce correct ?

Pour l'amendement A5 il faudrait en plus 8 disjoncteurs maxi par différentiel

Je suis en amendement A4 du fait de la date de dépôt de mon permis de construire.

batir31 a écrit:
Faut-il modifier quelque chose ?

En plus de ce que j'ai dit :
Si vous avez un tarif HC et un cumulus dans le tableau principal et le tableau divisionnaire, il faut prévoir des choses complémentaires

Je n'aurais pas de HC car je suis agent EDF donc HP uniquement sur mon compteur.

Je voulais mettre des photos de mes tableaux (que j'ai fait sur un logiciel) mais je n'y arrive pas ...

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Haute Garonne
Bonjour Carminas,

Je complète mon message précédent.

Voici ci-dessous mes tableaux (général + divisionnaire) sous forme de lien car je n'arrive pas à joindre directement mes fichiers sur le site.

Nous avons déjà commencé le tableau divisionnaire mais nous nous sommes arrêtés du fait des éventuelles modifications.

Pourriez-vous me dire s'il y a des modifications à prévoir ?

Je vous remercie pour votre aide.

Schéma tableau général :
https://www.cjoint.com/c/HEce7Q0N8oA

Schéma tableau divisionnaire :
https://www.cjoint.com/c/HEcfa5dPn7A

Photo tableau divisionnaire :
https://www.cjoint.com/c/HEcfmJ70cBA
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Type AC: détecte les défauts du courant alternatif
Type A: détecte les défauts du courant alternatif et détectent les défauts du courant continu
La norme dit que les circuits suivants :
- le circuit cuisinière ou plaque de cuisson ;
- le circuit lave-linge ;
- le circuit alimentant l'IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques) ;
doivent être protégé par un type A.
Les autres circuits peuvent être protégés par un type A ou un type AC.

2/ Si vous avez 2 interrupteurs différentiels dans le tableau, et s'agissant d'un batiment indépendant, il faut ajouter un interrupteur sectionneur 40A en tête pour la coupure d'urgence






3/ Pour le tableau général un ID 63A en tête de chaque rangée est correct

4/ Vous pourriez applique l'amendement A5 volontairement si vous le souhaitiez.
Il est dans l'ensemble simplificateur et plus permissif.
C'est d'ailleurs le référentiel qui sera pris par défaut si vous ne préciseriez sur votre demande d'attestation de conformité
Mais vous devez choisir une version de la norme et l'appliquer en totalité. Vous ne pouvez pas piocher dans l'une ou l'autre les points qui vous arrangent

5/ par rapport à vos liens :
- tableau principal : si amendement A4 OK, si amendement A5 8 disjoncteur maxi par ID
- tableau divisionnaire : manque la coupure d'urgence (voir au dessus)
- photo : je vous conseille l'usage d'un peigne vertical
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Haute Garonne
Bonjour Carminas,

Merci pour votre réponse et pour votre aide.

J'ai mis mes réponses en rouge.

Bonne journée

Carminas a écrit:Bonjour

1/ Type AC: détecte les défauts du courant alternatif
Type A: détecte les défauts du courant alternatif et détectent les défauts du courant continu
La norme dit que les circuits suivants :
- le circuit cuisinière ou plaque de cuisson ;
- le circuit lave-linge ;
- le circuit alimentant l'IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques) ;
doivent être protégé par un type A.
Les autres circuits peuvent être protégés par un type A ou un type AC.

Ok super, je n'ai prévu que du type A.

2/ Si vous avez 2 interrupteurs différentiels dans le tableau, et s'agissant d'un batiment indépendant, il faut ajouter un interrupteur sectionneur 40A en tête pour la coupure d'urgence

D'accord. Je vais rechercher chez mon fournisseur (en marque Legrand) cet interrupteur sectionneur 40A afin de le rajouter au départ du tableau divisionnaire.  Etant donné que nous avons un tableau divisionnaire de 2 rangées, nous mettrons cet interrupteur sectionneur au bout de la 1ere rangée... ça ne pose pas de problème ?
Je viens de regarder et j'ai trouvé 3 références : LEG002356, LEG406527 ou LEG406440 , lequel est correct ?
                                                                           

3/ Pour le tableau général un ID 63A en tête de chaque rangée est correct
Merci, ça me rassure !

4/ Vous pourriez applique l'amendement A5 volontairement si vous le souhaitiez.
Il est dans l'ensemble simplificateur et plus permissif.
C'est d'ailleurs le référentiel qui sera pris par défaut si vous ne préciseriez sur votre demande d'attestation de conformité
Mais vous devez choisir une version de la norme et l'appliquer en totalité. Vous ne pouvez pas piocher dans l'une ou l'autre les points qui vous arrangent

Oui, nous faisons le choix de rester sur l'amendement A4. Je comprends tout-à-fait ce que vous m'expliquez sur le fait de ne pas avoir le droit de piocher sur l'une ou l'autre des normes. Ce n'est pas notre cas j'espère? Avez-vous vu un mélange de norme dans mon tableau ? Si tel est le cas, il faudra que j'apporte des modifications.

5/ par rapport à vos liens :
- tableau principal : si amendement A4 OK, si amendement A5 8 disjoncteur maxi par ID Super, je suis contente ! c'est une bonne nouvelle !
- tableau divisionnaire : manque la coupure d'urgence (voir au dessus) Oui, nous allons le rajouter
- photo : je vous conseille l'usage d'un peigne vertical Oui, le peigne est prévu. J'ai acheté le modèle de chez LEGRAND 405000 (voir photo). Est-ce correct ?


Et le câble en 3G/10 mm2 entre la maison et le garage est correct ?

Faut-il mettre, comme pour le tableau général, une barrette de coupure basse pour la terre, en bas du tableau divisionnaire ? Ou le fait d'arriver avec du 3G et de connecter la terre sur le bornier de terre suffit ?

Pourriez-vous me dire à quoi correspondent les flèches noires ? Pardon, mais je suis novice et j'ai du mal à décoder les schémas... désolée !


Merci et belle journée
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
2/
Pas de problème pour le bout de rangée. Voir la dernière photo que j'ai mise plus haut

Les 3 modèles conviennent
Le 2356 est l'ancienne référence remplacée par le 406527
Personnellement j'ai une préfère pour le modèle avec manette rouge, plus visible pour une coupure d'urgence, mais il est nettement plus cher

4/ Non je n'ai pas vu de mélange de norme dans votre tableau, mais il y a la norme de manière plus gloable
Mais si vous mettez plus de disjoncteur par ligne c'est conforme à l'amendement A4 et pas l'amendement A5.
Donc vous ne pourriez par exemple pas mettre 12 prises par circuits qui est conforme à l'amendement A5 et pas l'amendement A4

5/ Le peigne vertical est correct
Le câble en 3G10²
Pas besoin de barrette de coupure, vous arrivez directement avec le vert/jaune sur le bornier de terre du tableau divisionnaire

Ce qu'il y a au bout des flèches ce sont des borniers phase/neutre.
Ce n'est pas forcément nécessaire avec des peignes verticaux, car il y a des bornes de repiquage
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Haute Garonne
Merci beaucoup !

2 / Oui j'ai vu cette dernière photo. Nous allons faire pareil.

Oui c'est vrai que le fait d'avoir la couleur rouge change énormément le prix d'achat... à voir ...

4 / Oui, je pense que c'est bon pour la norme A4. Pour les prises, j'ai fait mon calcul avec un nombre de socle. D'ailleurs vous m'aviez aidé à l'époque pour que je puisse faire les bons calculs et que je comprenne cette notion de socle   

5 / Ok pour le peigne et pour la barrette de coupure.
Merci pour l'info sur les borniers et les peignes.

Merci pour tout et pour le temps que vous prenez à me répondre.
A bientôt !

Carminas a écrit:2/
Pas de problème pour le bout de rangée. Voir la dernière photo que j'ai mise plus haut

Les 3 modèles conviennent
Le 2356 est l'ancienne référence remplacée par le 406527
Personnellement j'ai une préfère pour le modèle avec manette rouge, plus visible pour une coupure d'urgence, mais il est nettement plus cher

4/ Non je n'ai pas vu de mélange de norme dans votre tableau, mais il y a la norme de manière plus gloable
Mais si vous mettez plus de disjoncteur par ligne c'est conforme à l'amendement A4 et pas l'amendement A5.
Donc vous ne pourriez par exemple pas mettre 12 prises par circuits qui est conforme à l'amendement A5 et pas l'amendement A4

5/ Le peigne vertical est correct
Le câble en 3G10²
Pas besoin de barrette de coupure, vous arrivez directement avec le vert/jaune sur le bornier de terre du tableau divisionnaire

Ce qu'il y a au bout des flèches ce sont des borniers phase/neutre.
Ce n'est pas forcément nécessaire avec des peignes verticaux, car il y a des bornes de repiquage
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, la norme précise qu'un dispositif de coupure doit etre mis en place pour des
locaux d'habitations indépendants contenant des pièces principales.
pièce principale: soit un séjour (salon, salle à manger), soit une chambre, soit un bureau.
Donc à moins que vous faites de votre garage une pièce de vie, le dispositif de coupure semble de mon point de vue non essentiel.
C'est toujours un peu mieux de le mettre mais sachant qu'il suffit de baisser les 2 inter différentiels pour couper tout courant.. 

edit: enfin cette norme est valable pour l'amendement A5.
Pour l'amendement A4 je ne sais pas mais je pense que c'était comme ça aussi.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 500 message Haute Garonne
Bonjour
Merci pour votre message.
Nous allons tout de même le mettre. J'ai passé ma commande hier.
Merci
cedrikk a écrit:Bonsoir, la norme précise qu'un dispositif de coupure doit etre mis en place pour des
locaux d'habitations indépendants contenant des pièces principales.
pièce principale: soit un séjour (salon, salle à manger), soit une chambre, soit un bureau.
Donc à moins que vous faites de votre garage une pièce de vie, le dispositif de coupure semble de mon point de vue non essentiel.
C'est toujours un peu mieux de le mettre mais sachant qu'il suffit de baisser les 2 inter différentiels pour couper tout courant.. 

edit: enfin cette norme est valable pour l'amendement A5.
Pour l'amendement A4 je ne sais pas mais je pense que c'était comme ça aussi.
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Haute Garonne
Bonjour Carminas,

Petite question !
Ma configuration au niveau du tableau électrique de la maison est la suivante (le tout dans une GTL Legrand) :
En haut j'ai le disjoncteur EDF, dessous le tableau 4 rangées puis encore en dessous le VDI.
Ma question est, est-ce que dans le tableau électrique de 4 rangées, il faut impérativement y mettre 1 ou 2 PC modulaires ou le fait de mettre le VDI en-dessous, qui aura lui plusieurs PC suffit pour le Consuel ?

Comment doit-on alimenter le VDI? Est-ce que l'alimentation en C16 sur toutes les PC du VDI suffisent ou faut-il prévoir une autre alimentation, et si oui, laquelle ?

Merci et bonne fin de journée
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La norme demande juste 1 prise dans ou à côté du tableau de communication.
A mettre sur un disj 16 dédié à cet usage.
Inutile de mettre des PC dans le tableau
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Haute Garonne
Bonsoir Carminas,

Merci pour la réponse.

Et pour alimenter le tableau VDI, il n'y a que cette alimentation par le 16A au niveau des prises du VDI ... rien d'autres, c'est bien ça (nous aurons 3 PC dans le VDI) ? puisqu'ensuite tout passe par la box...?

Une autre question, comment ça se passe le jour du passage du consuel si nous n'avons pas de compteur chantier? Comment fait-il pour contrôler l'installation ?

Le jour où il passe, faut-il enlever les caches de la GTL? Avoir mis tous les appareillages ? Lumières ? parois de douches (car elles séparent les 2 volumes entre la douche et les PC dans nos 2 SDB ?

Merci et bonne soirée
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Haute Garonne
J'en profite pour mettre des photos du tableau divisionnaire du garage qui pour sa part est terminé ! Manque simplement à faire les étiquettes (est-ce que les pictogrammes suffisent pour le passage du consuel ?) + schéma unifilaire !

Nous avons attaqué le tableau général...






Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui un disj 16A pour les 3 PC du VDI convient très bien et suffit

Le consuel ne fait qu'une inspection visuelle. Il ne teste pas l'installation. Il fait juste la mesure de la terre et des continuités, mais pour cela pas besoin d'être sous tension. Donc pas besoin de compteur de chantier.

Ne pas enlever les caches, s'il en a besoin, il le demandera
Il faut avoir mis les appareillages (pas forcément les plaques de finition), les douilles DCL, les parois de douche.

Pour ce dernier point attention, pour qu'elles limitent un volume, il doivent être fixes et perennes et faire au moins 2m25 de haut.

Oui faire l'étiquettage du tableau, et en principe un schéma unifilaire, mais qu'il ne demande en général pas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Haute Garonne
Bonjour Carminas,

Merci pour les informations.

Pour les parois de douches j'ai prévu des parois fixes de 10 mm d'épaisseur de 200 cm de haut.... donc c'est pas bon ? Dans le commerce on ne trouve que des parois d'un maxi de 200 cm... Je suis sur l'amendement A4. Est-ce que sur cette norme cette notion est différente ?

Pour l'étiquetage sur le tableau, est-ce que les symboles suffisent ou faut-il par exemple détailler tout ce que le disjoncteur alimente (par exemple : PC salon + bureau + couloir enfants ) car les étiquettes sont minuscules !

Pourriez-vous me dire si lorsque nous avons sur une même rangée par exemple 6 disjoncteurs puis 1 que l'on positionne volontairement en bout de rangée un vide entre les disjoncteurs, il est accordé par le consuel le fait de mettre des accessoires de protections de peigne pour ne pas couper les peignes tout en protégeant les dents des peignes qui tombent dans le vide ? Ou est-il plus indiqué de couper les peignes au niveau des derniers disjoncteurs de la rangée puis d'alimenter avec du câble celui positionner en bout de rangée ?

Merci et belle journée
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour la douche, si vous etes sur l'amendement A4 c'est sans doute correct.
Bien préciser amendement A4 sur la demande d'attestation

Pour l'étiquetage, c'est pratique de toute façon de savoir à quoi correspond chaque disjoncteur.
En faisant un étiquetage avec un traitement de texte on arrive à en écrire pas mal. Voir les exemples que je vous ai mis plus haut

Oui vous pouvez laisser des espaces vides entre disjoncteur à condition qu'il y ait des protections pour les dents du peigne
Mais pourquoi en mettre un en bout de rangée ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Haute Garonne
Ok donc pour la douche ce n'est pas une certitude que la paroi en 200 cm soit correcte aux yeux du consuel ? Comment puis je trouver cette information pour être sûre ?
Oui je vais bien précisé amendement A4 sur la demande d'attestation.

Ok pour les étiquettes sous format informatique. Existe t-il des gabarits tout prêt pour dire où faut il se les créer ? En plus du détail fait il aussi y mettre les pictogramme éclairage, PC ... ?

Ok pour les protections des dents du peigne. Le consuel accepte donc ce type de protection.
En fait, on voulait simplement séparer le C40 qui va alimenter le garage du reste des disjoncteurs de la même rangée.. .
Donc je vois 3 solutions : la 1er c'est de mettre le peigne et de mettre les protections des dents du peigne, la seconde c'est de rapprocher le C40 et de le coller aux autres disjoncteurs et la 3eme serait de faire couper le peigne et faire un pont avec du câble mais de quelle section car avant le C40 nous avons un C16 .. et dans cette dernière solution est il obligatoire de mettre des capuchon au bout des peines coupés ou le fait de laisser déborder le caoutchouc qu'il y a au dessus de chaque peigne est suffisant ?

Merci

Carminas a écrit:Pour la douche, si vous etes sur l'amendement A4 c'est sans doute correct.
Bien préciser amendement A4 sur la demande d'attestation

Pour l'étiquetage, c'est pratique de toute façon de savoir à quoi correspond chaque disjoncteur.
En faisant un étiquetage avec un traitement de texte on arrive à en écrire pas mal. Voir les exemples que je vous ai mis plus haut

Oui vous pouvez laisser des espaces vides entre disjoncteur à condition qu'il y ait des protections pour les dents du peigne
Mais pourquoi en mettre un en bout de rangée ?
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si c'est a priori, mais sans le plan de la sdb difficile de se prononcer sur les volumes

Les Pictos, ne ne crois pas que ce soit obligatoire si vous avez précisé la nature du circuit, mais c'est pratique

Il y a bien un différentiel 30mA dans le garage ?
Donc il ne faut pas mettre le 40A en amont de celui de la rangée
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Haute Garonne
Voici le plan de la SDB :

   
En jaune la future paroi de douche - en rouge les PC et inter lumières  - en bleu sèche serviette électrique

Ok  pour les pictos, je vais voir ce que j'arrive à rentrer sur l'étiquette.

Le garage est totalement indépendant de la maison. Du coup, on a mis un disjoncteur C40A sur la dernière rangée du tableau général qui sert à alimenter en 10 mm2 le garage. A l'arrivée dans le garage, nous avons le tableau divisionnaire sur lequel il y a, pour chaque rangée un ID 40A 30mA type A puis les disjoncteurs dont nous avons besoin pour le garage.

Ce n'est pas bon ???


Carminas a écrit:Si c'est a priori, mais sans le plan de la sdb difficile de se prononcer sur les volumes

Les Pictos, ne ne crois pas que ce soit obligatoire si vous avez précisé la nature du circuit, mais c'est pratique

Il y a bien un différentiel 30mA dans le garage ?
Donc il ne faut pas mettre le 40A en amont de celui de la rangée
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Quelle est la distance entre la pomme de douche fixe et le radiateur ?

Pour le garage c'est bon, mais ne reparter pas en aval du différentiel du tableau principal, donc pas besoin d'une liaison avec des peignes

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Haute Garonne
Bonjour Carminas,

Voici un schéma de la SDB des enfants avec les côtes :



Pour le garage, effectivement vous me l'aviez déjà dit de faire comme ça ! j'avais zappé ! Nous allons corriger ce branchement. Comme nous avons mis un peigne vertical, est-il possible avec des cordons de repiquage, de venir connecter le disjoncteur C40 sur le peigne vertical directement ou faut-il monter le câblage jusqu'en haut ou se situe les 2 barrettes ? Qu'en pensez-vous ?

Du coup, on peut laisser ce disjoncteur en bout de rangée... c'est parfait !

Merci

Carminas a écrit:Quelle est la distance entre la pomme de douche fixe et le radiateur ?

Pour le garage c'est bon, mais ne reparter pas en aval du différentiel du tableau principal, donc pas besoin d'une liaison avec des peignes

Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ok pour les volumes de la salle d'eau

Les peignes verticaux possèdent plusieurs bornes, on peut donc se repiquer dessus pour alimenter le tableau divisionnaire

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Haute Garonne
Super ! c'est une excellente nouvelle !

Ci-joint le plan pour la 2eme SDB.


Comment on calcule les volumes dans notre cas du fait de la paroi de douche et de l'amendement A4 ?

Ça y est, nous avons fait la modification pour le C40 (4eme rangée) et l'avons branché sur le peigne vertical... voir photo :



C'est tout bon ?

Nous avons également connecté les tores pour l'éco-compteur. Les câbles noirs enroulés (sur la parie droite de la photo) sont les câbles des tores que nous n'avons pas osé recouper à la bonne longueur, ne sachant pas si cela était permis ou pas...

Merci pour votre aide et bon appétit !
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vu que les douches sont sans portes, il faut que la longueur entre l'origine du flexible ou de la pomme de douche fixe, fasse 1m80 en contournant la cloison pour prise ou inter (volume 3) et 1m20 pour radiateur (volume 2)
Cela semble bon sur le plan (1m30+0m50)

Ok pour le repiquage
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Haute Garonne
D'accord. Merci beaucoup, c'est juste la bonne dimension... on a de la chance !

Et pour la première SDB, on a une paroi de 80 ou 90 cm donc si je fais 80 x 2 = 160 cm... donc là il nous manquerait 20 cm pour la distance entre douche et prise, c'est bien ça ? A moins que dans le contournement on compte à partir de l'axe des robinets en longeant le caisson d'encastrement jusqu'à la paroi 50 cm puis la paroi 80 cm + encore la paroi 80 cm = 210 cm ???

Je profite de vous poser deux autres questions qui n'ont rien à voir avec les SDB.

On souhaiterait mettre des néons dans les combles perdus de notre maison et on voudrait allumer ses combles à l'aide d'un disjoncteur C10 sans avoir d’interrupteur. Est-ce correct de faire cela pour le consuel ?

Nous avons tiré 2 câbles en 3G1.5 qui vont du tableau jusqu'à l'extérieur mais à l'extérieur ils ne seront pas branchés dans l'immédiat car nous le ferons quand nous nous occuperons de l'extérieur de la maison. Pour l'instant nous n'avons bien sur pas raccordé ces 2 câbles au disjoncteur C10 (1 seul disjoncteur pour les 2 câbles) et avons enroulé, en bas de tableau les 2 câbles en attente. Si nous avons déjà tiré les câbles de l'extérieur dans leurs gaines c'est tout simplement qu'après il nous aurait été difficile de le faire car nous avons dû couder les gaines à leur arrivée dans la maison car le maçon ne les avait pas sortie pile au bon endroit... Du coup, avant de faire les coudes, nous avons profité de les faire passer... Est-ce correct pour le consuel dès lors où les câbles ne sont pas branchés sur le C10 et que nous mentionnons "en attente sur l'étiquette" ou faut-il procéder autrement ?

Merci et excellente soirée

Carminas a écrit:Vu que les douches sont sans portes, il faut que la longueur entre l'origine du flexible ou de la pomme de douche fixe, fasse 1m80 en contournant la cloison pour prise ou inter (volume 3) et 1m20 pour radiateur (volume 2)
Cela semble bon sur le plan (1m30+0m50)

Ok pour le repiquage
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour la sdb enfant, il faut que le trait Orange fasse au moins 1m80 (en supposant que la pomme de douche ou l'origine du flexible soient au centre du caisson bleu)



Il y a bien un paragraphe sur les points de commande dans la norme, mais c'est en bleu italique, donc c'est un conseil et pas une obligation

Pour les cables en attente je pense que votre démarche est bonne
Ou alors raccordez les aux disjoncteurs et faites les arriver dans une boite type Plexo en isolant les extrémité à l'aide de Wago ou de dominos
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Haute Garonne
Bonjour Carminas,

Merci pour vos réponses.


Citation: CarminasPour la sdb enfant, il faut que le trait Orange fasse au moins 1m80 (en supposant que la pomme de douche ou l'origine du flexible soient au centre du caisson bleu)



Je vais aller vérifier la distance pour le contournement... mais peut-être que par précaution, je devrais partir sur une paroi entre 85 et 90 cm, ce qui laisserait aux enfants un passage pour entrer dans la douche entre 61.5 cm et 56.5 cm... qui me permettrait de ce fait d'assurer le coup pour le contournement de 180 cm ...

Voici une photo un peu ancienne car depuis nous avons terminé l'elec et les joints du placo mais cela donne une idée de la conception de l'encastrement de la douche :



La partie bleue est la partie ou sera fixée, après le carrelage, le mitigeur de douche. A sa droite, c'est pour la douchette et tout en haut, c'est là que nous fixerons la poire de douche. Normalement tout est dans l'axe, soit, comme la douche fait 1 m de large, 50 cm... du coup, lorsque j'irais vérifier les mesures, je doix me mettre à l'axe de la sortie du pommeau de douche ou à l'axe du mitigeur de douche ?

Citation: Il y a bien un paragraphe sur les points de commande dans la norme, mais c'est en bleu italique, donc c'est un conseil et pas une obligation

Donc cela veut dire que si nous voulons, nous pouvons nous servir du disjoncteur pour allumer et éteindre nos combles sans aucun interrupteur ? Peut-être serait-il plus sage de laisser en attente l'alimentation des combles jusqu'au passage du consuel ?

Citation: Pour les cables en attente je pense que votre démarche est bonne
Ou alors raccordez les aux disjoncteurs et faites les arriver dans une boite type Plexo en isolant les extrémité à l'aide de Wago ou de dominos

OK, on va réfléchir à ses 2 options.
Merci beaucoup et bonne journée
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut prendre l'axe le plus défavorable

On peut considérer que les combles s'éteignent depuis le tableau.
Mais cela ne me semble pas une très bonne idée
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Haute Garonne
Bonjour Carminas,

D'accord pour l'axe. Je vais mesurer.

Pourquoi ce n'est pas une bonne idée de faire allumer les combles directement par l'intermédiaire du disjoncteur au tableau électrique? 

Merci et bonne journée

Carminas a écrit:Bonjour

Il faut prendre l'axe le plus défavorable

On peut considérer que les combles s'éteignent depuis le tableau.
Mais cela ne me semble pas une très bonne idée
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Par ce que cela me semble plus pratique de mettre un interrupteur à l'endroit où l'on pénètre dans les combles
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Haute Garonne
Bonsoir,

Oui je comprends mais pour nous ce sera plus facile comme cela si cela ne gêne en rien consuel car nous l'aurons à proximité (dans le cellier) et cela sera plus accessible que de chercher l'interrupteur dans les combles noirs... De plus nous n'irons pas souvent dans les combles perdus !

Merci beaucoup pour toute votre aide précieuse. C'est très gentil de votre part de nous avoir tendu votre main car vos connaissances nous ont permis d'arriver au bout de cette étape "électricité".

Bonne soirée
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Haute Garonne
Bonjour Carminas,

Me revoilà pour la suite de mon tableau électrique !

Je viens de débuter mon schéma unifilaire pour le tableau du garage sur le logiciel Legrand XLPRO400.

Dans ce logiciel, je n'ai pas réussi à accéder à la bibliothèque des pictogrammes(je ne sais pas si c'est normal ou s'il faut la télécharger quelque part...???) donc, pour l'instant j'ai fait des captures de pictogrammes ! Savez-vous où je peux télécharger des pictogrammes car après plusieurs recherches sur Google je ne trouve pas?

Le schéma n'est pas encore complet mais j'ai besoin de savoir si je suis sur la bonne voie... faut-il renseigner obligatoirement les longueurs de câbles? Dans les combles (pour la maison), nous avons mis des boite dans lesquelles arrivent par exemple X câbles PC puis ensuite, de cette boite, nous avons un seul câble d'alimentation qui arrive jusqu'au tableau... Faut-il faire apparaître sur le schéma unifilaire les boites de dérivation qui se trouve dans les combles ?

Dans la ligne puissance (sur le schéma), savez-vous ce qu'il faut y mettre ?

Le garage étant alimenté par le tableau de la maison via un câble 10mm2 et un disjoncteur C40, je ne sais pas si dans le module "rangement" du logiciel, il faut que je sélectionne "protection en amont"et si oui, quel type car dans la liste qui s'ouvre je ne vois pas de disjoncteur C40 ?




Voici le détail du rangement et schéma unifilaire du garage, sur 2 pages et d'autres captures d'écran :

Module Rangement :

Faut-il, à la place des peignes hachurés, valider des peignes traditionnels ?



Module Schéma :






Module Visualisation :



Module Etiquettes :



Merci et bonne journée
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Haute Garonne
Bonjour Carminas,
Avez-vous pu prendre connaissance de mon message précédent ? Merci et bonne fin de journée
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Désolé, j'étais peu présent ces jours ci

Malheureusement, je ne connais pas ce logiciel, et je ne peux pas vous aider dans son usage.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Haute Garonne
Bonjour,

Pas de soucis, je comprends tout à fait.

Ce logiciel n'est pas évident !

Pourriez-vous me dire, sans parler de logiciel, ce que vous pensez de mon schéma unifilaire?

Faut-il renseigner obligatoirement les longueurs de câbles sur un schéma unifilaire ? 

Dans les combles (pour la maison), nous avons mis des boites dans lesquelles arrivent par exemple X câbles PC puis ensuite, de cette boite, nous avons un seul câble d'alimentation qui arrive jusqu'au tableau... Faut-il faire apparaître sur le schéma unifilaire les boites de dérivation qui se trouve dans les combles ?

D'autres petites questions me sont venues dans le WE :

- faut-il brancher avec un wago toutes les terres qui arrivent dans les interrupteurs (câbles 3G1.5 et 5G1.5) ? ou que faut-il en faire ?

- peut-on mettre la barrette de coupure de terre en bas de la GTL car le maçon ne nous a pas sorti les gaines comme il le faut et du coup, la terre de la gaine sort au pied de la GTL...

- le câble vert/jaune qui va de la barrette de coupure jusqu'au bornier de terre doit être en 16 mm2 ?

- en amendement A4 le nombre de disjoncteurs est-il limité sur une même rangée ?

Je vous remercie.

Bonne journée
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Sur le schéma unifilaire, vous ne faites figurer que les départs des circuits, peu importe ensuite la manière dont le circuit est distribué.
Inutile de préciser les longueurs

Pour le Wago des terres, je ne sais pas. Cela ne peut pas faire de mal d'en mettre un

Vous mettez la barrette de coupure où vous voulez, du moment qu'elle est accessible

Oui le vert/jaune jusqu'au tableau doit être en 16²

Non pas de limite de disjoncteur en amendement A4
Par contre il y a des règles pour le 40A type A ou pour les 40A dédiés au chauffage
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Haute Garonne
Re-Bonjour Carminas,

Merci pour votre réponse.

Pour la barrette de coupure, si on la met, en bas de la GTL, derrière le cache de la GTL... est-ce considéré comme accessible car pour y accéder nous devrions oter les caches de la GTL...

Dans mes tableaux je n'ai que des 63A type A, donc c'est bon car je n'ai pas de 40 A.

Merci et belle journée
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas de problème du moment que le cache est démontable.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Haute Garonne
Super ! Merci beaucoup.

Est-ce mentionné sur la C15-100 ou est-ce au bon vouloir du Consuel qui peut interpréter ou imposer une règle en particulier ?

Bonne soirée

Carminas a écrit:Pas de problème du moment que le cache est démontable.
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est comme toutes les connexion cela doit rester accessible.
Mais tout ce qui est dans une boite de connexion ou une goulotte ou un tableau est considéré comme accessible à partir du moment ou le capot ou le couvercle se démonte
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Haute Garonne
Bonjour,
Génial ! Merci bien ça nous arrange.
Bonne journée
Carminas a écrit:C'est comme toutes les connexion cela doit rester accessible.
Mais tout ce qui est dans une boite de connexion ou une goulotte ou un tableau est considéré comme accessible à partir du moment ou le capot ou le couvercle se démonte
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Marne
Bonjour, je souhaite installer un tableau divisionnaire dans ma cuisine.
D'après mes calculs ma liaison entre mes deux tableaux se fera en 10mm².
J'ai déjà 3x6mm² et 3x4mm² qui arrivent dans la cuisine. Je peux relier ensemble un 6mm² et un 4mm² pour faire l'équivalent d'un 10mm²? Ou cela n'est pas possible ?
Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Non c'est interdit de mettre 2 câbles en parallèle.

Si vous ne pouvez pas retirer un 10² , faites 2 tableaux, un alimenté avec votre 6² (32A maxi) et un autre alimenté avec votre 4² (25A maxi)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Marne
Bonjour,
Merci pour votre réponse
Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 08h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir