Retour
Menu utilisateur
Menu

Questionnement autours de ma répartition interrupteur différentiel et repiquage Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 258 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Miribel (1)
Bonsoir à tous,

Je viens vers vous cette fois pour 4 question autours de mon installation électrique

1. Concernant le nombre de de disjoncteur que l'on peut mettre sous un interrupteur différentiel type AC 63A ? En effet je souhaite mieux séparer mon installation et je me retrouverais avec 9 disjoncteurs de 20a (3 pour les chambres, 1 pour les prises crédence cuisine, 1 salon, 1 sdb, 1 garage, 1 baie info, 1 pour les 2 prises ds le tableau). Bien sûr rien de lié aux circuit spécialisés, ni chauffage, ni nécessitant un type A. Est-ce que c'est autorisé ? (J'ai entendu parler de 8max mais sans confirmation)

2. Tjrs sur le même sujet, j'ai un interrupteur 63A (type A) qui protège : 32A (plaque) + 20A(four) + 20A(Lave Vaisselle) + 20A(Lave Linge), 20A(Sèche linge), 20A (Frigo), 20A (congelateur) + 20A(2ème four dans le garage pour l'été). Est-ce trop ? (je sais que rien n'oblige, frigo, ... sur un type A mais c'est pour mieux équilibrer)

3. Je souhaite rajouter une Interrupteur différentiel de 63A (j'ai un abonnement 45A donc un 40A pourrait suffirait mais le 63A on me le donne )  pour protéger 3 disjoncteurs 20A (1 prises extérieur contre mes murs de clôtures, 1 pour les prises contre ma façade, 1 pour le portail électrique). Sauf que je n'ai plus de rangée de libre, donc je suis obligé de le mettre sur un rangée existante et j'ai 2 questions :
         - Je ne trouve pas d'accessoire existant pour faire ce repiquage de la marque ABB (réf de l'interrupteur: 444061). Est-ce normal ?       
         - côté Legrand j'ai trouvé ce cordon de repiquage (réf : 404903) mais je suis étonné car c'est du 10mm² et pourtant il me semblait que pour du 63A il fallait du 16mm² (pourtant c'est bien écrit 63A). Un avis ?

4. Est ce que selon vous, il est utile de regarder du côté des ID "[font=Verdana, Geneva, sans-serif]Haute immunité" pour mon congélateur, baie info et future alarme ? Si oui quelqu'un connait la référence chez ABB ?

Bonne soirée et merci d'avance pour votre aide.
Julien
Messages : Env. 20
De : Miribel (1)
Ancienneté : + de 9 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ C'est effectivement 8 maxi

2/ Non ce n'est pas trop, vu que de toute façon EDF ne vous délivre pas plus de 60A, vous ne pouvez pas dépasser 63A.

3/ Avec 45A vous cramez un ID 40A, donc un 63A est une bonne précaution
Je ne connais pas le matériel ABB, mais je sais que la gamme est peu riche en accessoires
Pour le Legrand, effectivement on disait avant qu'il fallait du 16² avec le 63A, mais la dernière version de la norme autorise le 10² pour alimenter un ID 40A ou 63A, s'il n'y a pas de repiquage à partir de cet ID (annexe E du titre 10 de la NF C15-100)

4/ C'est le principe des assurances et des extensions de garantie. Faut il payer pour cela ou prendre le risque ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Miribel (1)
Merci bcp @Carminas,

J'ai juste besoin d'un complément sur "pas de repiquage".

Aujourd'hui j'ai 4 ID alignés verticalement. Le 1er en haut "reçoit" en bas l'arrivée électrique et ensuite un peigne vertical distribue depuis le bas au bas de l'ID suivant (réf : 359879). Je n'ai que cette photo mais la qualité est moyenne :


Je pensais utiliser le dernier (en bas qui n'a qu'un peigne) pour brancher le câble de repiquage Legrand vers le nouveau id. Est ce bon ? Sinon il faut que je fasse la même chose mais avec un câble 16mm2 ? Si oui souple ou rigide et faut il mettre des cosses ?

Dernier point qui me vient au vue de vos réponses.Le 1er ID dédié à la lumière est un 43A. Il y a t'il un risque ? Faut il que je mette un 63A (sachant que l'installation à 3ans est quelle a été faite par un pro)

Merci et bonne soirée
Messages : Env. 20
De : Miribel (1)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est bon puisse que votre câble en 10² ne va alimenter qu'un ID.
Vous ne pourriez pas partir de ce nouvel ID pour en alimenter du 2ème.

Vous voulez dire 40A ?
Non pas de risque vous de dépasserez jamais 9000W avec votre éclairage
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Miribel (1)
Carminas a écrit:Oui c'est bon puisse que votre câble en 10² ne va alimenter qu'un ID.
Vous ne pourriez pas partir de ce nouvel ID pour en alimenter du 2ème.

Vous voulez dire 40A ?
Non pas de risque vous de dépasserez jamais 9000W avec votre éclairage

@Carminas, oui pardon il fallait lire 40A.

Par contre, je profite de votre gentillesse pour 3 derniers points (l'un étant juste de la curiosité).

1. Donc je me reprendre sur n'importe lequel de mes ID même sur le 2, 3ème qui ont déjà 2 peignes verticaux ?  (désolé d'insister mais je voudrais éviter de faire des bêtises et je viens de me rendre compte qu'au final j'ai de la place au niveau du 2ème et qu'au niveau du dernier je devrais déplacer mon parafoudre ce qu'il me semble est sujet à des règles de distance < 50cm du bornier de terre) 

2. (question de curiosité) "sauf le 1er" :  je voudrais savoir si vous savez expliquer pourquoi ? Je pensais que l'intensité/puissance était la même sur tous les ID. Est-ce simplement une question de "place" pour les branchements ? 

3. Par contre, je m'interroge sur les ID de 40A que l'on trouve souvent dans les tableaux précablés. Etant donné qu'il est possible de souscrire des contrats EDF >= 40A, n'existe pas un risque pour "le commun des mortels" d'avoir des ID qui "brûlent" ? A moins que sur ce genre d'installation on suppose que la puissance des équipements branchés de demanderont jamais plus que 40A? Une autre manière de dire, étant donné que sur mon nouveau ID je compte mettre 3 disjoncteurs de 20A pour l'extérieur, est ce j'aurais pu mettre un 40A en "supposant" que même avec un contract >= 40A je n'utiliserai pas cette puissance ? 
Merci pour toutes vos réponses.
Messages : Env. 20
De : Miribel (1)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ Oui sur n'importe lequel
Vous pouvez également vous reprendre sur les borniers phase/neutre qui sont en haut (s'ils sont alimentés)
Ce sera mieux pour la qualité du serrage

2/ Je n'ai pas compris la question

3/ Effectivement, c'est pourquoi la norme a évolué depuis 2015, limitant les 40A à des usages plus réduits et poussant l'usage des 63A.
Mais malheureusement l'offre de tableaux précablés, n'a pas encore bien suivi.

Pour ma part, je ne mets que des 63A type A, sauf cas particulier, par exemple un ID pour l'extérieur avec juste des circuits prises, éclairage, portail.
Donc dans votre cas, un 40A aurait pu suffire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Miribel (1)
@Carminas,
encore une fois merci pour votre temps et vos réponses (très rapides en plus)

1) Oui songe je de plus en plus à faire à faire ça, mais aujourd'hui les borniers ne sont pas utilisés (l'alimentation arrive directement sur mon 1er DI) du coup si je pars sur cette idée (et vue la distance je ne pourrais pas utiliser les cordons Legrand tout fait) quel type de fils et section me conseillez vous ? 10mm² ou 16mm² et monobrain/multibrain ? faut-il utiliser des cosses ?

2) C'était juste de la curiosité et savoir si vous connaissiez la raison "du pourquoi" on ne peut pas se repiquer sur un ID (le 1er dans mon cas) car pour moi l'intensité est la même partout non ?

Julien
Messages : Env. 20
De : Miribel (1)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ Dans ce cas faites arriver l'arrivée sur les borniers puis repartez
- en 16² vers le peigne vertical
- en 10² mini vers votre nouvel ID

Prendre soit du fil rigide, soit du fil souple avec embout.

Les cordons de repiquage ne sont pas adapté pour cet usage

2/ On peut se repiquer sur un ID, mais 2 fils par borne n'est pas idéal pour le serrage.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Miribel (1)
Super j'ai toute les infos. Encore merci. Je cloture.
Messages : Env. 20
De : Miribel (1)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis avant-hier à 13h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir