Cablage motorisation portail coulissant Résolu

Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 6.133 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
Bonjour à tous,

Je m'apprête à couler les fondations pour un portail coulissant (4m), motorisé.
Auparavant, je dois donc prévoir toutes mes gaines et câblages. (passer les câbles dans les gaines avant de couler !)
Le moteur sera un Nice Robus 400.

J'ai déjà 1 gaine TPC rouge diamètre 63mm entre mon garage (ou je prendrai l'alim) et l'emplacement moteur.

Je dois donc prévoir:
Motorisation/accessoires :
- alim 220V : 3 fils 1.5mm²
- cellules : 2 fils 0.75mm² vers chacune (elles se montent en parallèle : moteur -> cellule TX -> Cellule RX)
- Lampe clignotante + Antenne : 2 fils 0.75mm² + 1 coaxial (type RG58)
- Contacteur à clef : 4 fils 0.75mm²
Interphone/Visiophone :
- 2 fils 1.5mm² depuis la maison

Un petit schéma ? Mais bien sûr, voilà :


Donc maintenant, questions :
- N'ai-je rien oublié ?
- Pas de problème pour passer l'alim + le câble interphone dans la même gaine TCP entre la maison et le portail ?
(chacun dans sa gaine ICTA de 16 ou 20 ? pas de pb pour les interférences courant fort/faible ?)
- Ok pour passer 4 câbles dans une seule gaine du moteur vers le pilier ? (cellule 1 + lampe + antenne + contacteur à clef)

Merci !
Notre récit de construction: http://meldjib.forumconstruire.com
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-71-devis_portail.php
 
Env. 20 message Somme
Bonjour,
Tu as oublié une liaison entre ta platine de rue et ton moteur.
Les interphone et beaucoup de videophone donnent l'ordre de travailler au moteur depuis la platine de rue.
Après si ton installation se fait sur un poteau tu peux te mettre en parallele sur le selecteur à clé
Bonne journee.
Messages : Env. 20
Dept : Somme
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Somme
Avec un s à interphone et videophone
Messages : Env. 20
Dept : Somme
Ancienneté : + de 6 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
Merci de ta réponse.
En effet, il manque le câblage entre la platine de rue du visiophone et le moteur, bien vu !
Et donc aucun souci de passer tous ces câbles dans une seule gaine ? (moteur-> pilier principal)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,

J'ai installé un interphone filaire l'année passée.

Sur la notice il était précisé que le câble de l'interphone ne devait pas passer dans une même gaine contenant câbles de puissance d'alimentation 220V...
Risque de détérioration du signal vidéo.

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
Oui j'ai lu ça aussi.
Le seul 220 a priori c'est le câble maison->moteur, le reste, si je ne me trompe pas est du courant faible.
Je n'ai qu'une grosse gaine de 63 entre la maison et le portail, je comptais y faire passer 2 gaines ICTA de 16 : une avec le 220, et une autre pour le visiophone.
En espérant qu'elles soient ainsi assez séparées pour éviter les interférences.
Je ne compte pas refaire une tranchée juste pour ça...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Pas certain que ce soit efficace de passer 2 gaines dans 1...
et ça risque d'être problématique pour les faire glisser.

pour mon cas, le signal vidéo ne devait passer que dans 1 seule paire d'un câble Télécom.
J'avais un multi-paires de trop petite section et j'ai triplé les paires : ça marche très bien !

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
Du coup, il faudrait refaire une tranchée pour faire ça bien, et poser une nouvelle gaine ?
Ce n'est pas du tout prévu, et si le risque est juste d'avoir une image vidéo un peu pourrie, tant pis ! Pas besoin de HD 4k :p

Concernant la section, je ne pensais pas mettre de câble telecom, mais du simple 2x1.5mm², la section est plus grosse.
Notre récit de construction: http://meldjib.forumconstruire.com
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
meldjib a écrit:Du coup, il faudrait refaire une tranchée pour faire ça bien, et poser une nouvelle gaine ?
Ce n'est pas du tout prévu, et si le risque est juste d'avoir une image vidéo un peu pourrie, tant pis ! Pas besoin de HD 4k :p

Concernant la section, je ne pensais pas mettre de câble telecom, mais du simple 2x1.5mm², la section est plus grosse.

non, je passerais les câbles directement dans la grosse gaine... sans passer 2 petites gaines dans la grosse qui n'apportera rien de mieux.

Comment est le câble pour le visiophone ?
blindé ?, avec feuillard ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
LAYS a écrit:Comment est le câble pour le visiophone ?
blindé ?, avec feuillard ?

Pour l'instant, rien, je n'ai pas choisi le visiophone.
Souvent les constructeurs préconisent 2 fils (parfois 4) de 0.5mm² mini. (j'aurai à peu près 25m entre la platine de rue et le moniteur)
Avec 4x1.5mm² je pensais être tranquille (et plus facile à trouver en "standard")


Blindé, j'imagine que ça va coûter une blinde (ahah)
Notre récit de construction: http://meldjib.forumconstruire.com
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
1,5mm2 pour 25m, ça passera tranquille...

les prix des câbles blindés sont maintenant accessibles.

pourquoi 4 conducteurs ? (4x1,5mm2) ; 2 suffisent !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
Pour la plupart des visiophones en effet, 2 suffisent mais certains utilisent 4 fils.
Du coup, tant qu'à y être, et comme je ne sais pas quel modèle on choisira, autant prévoir 4.
Surtout que les poteaux sont métalliques et donc étroits, je devrai choisir un modèle peu large, donc moins de choix, et peut-être 4 fils nécessaires.

Je vais regarder du câble blindé en 4 fils, en diminuant peut-être la section en fonction du prix. (0.75mm2 peut suffire je pense, non ?)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Oui, 0,75 suffit pour 25m.

câble blindé, c'est un grand mot. un simple feuillard souple autour des conducteurs suffit.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
Je galère pour trouver, ça ne se vend pas en GSB apparemment.
Et plein de sites ne vendent pas en dessous de 50 mètres...
J'ai trouvé ça, ça te parait comment ? pas cher ? cher ? aucune idée des prix... lien
Edit: ou plutôt ça (lien), car finalement 30m ca va être un peu juste, je dois avoir entre 30 et 40m en comptant tout.
Notre récit de construction: http://meldjib.forumconstruire.com
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Ok pour celui de RS.

il faut aller chez les revendeurs comme Rexel ou CLE, le tarif devrait être plus bas.
il ne faut pas hésiter à leur demander conseils pour ton usage
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 26 novembre 2024 à 16h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis portailArtisan
Devis portail
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Choisir son portail (matière, ouverture, prix, ...)
Choisir son portail (matière, ouverture, prix, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de portails
Photos de portails
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Guide motorisation de portail et porte de garage
Guide motorisation de portail et porte de garage
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir