Retour
Menu utilisateur
Menu

DTU descente eaux usées

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 929 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Seine Et Marne
Bonjour à toutes & à tous,

Je vous contacte parce que je n'arrive à pas à trouver la réponse à la question suivante.
J'espère que vous pourrez m'aider

j'ai une salle de bain au 1er étage organisée de cette manière:

- deux lavabos
- une baignoire
- une douche

ces quatre appareils arrivent tous dans un même tuyau de 34/40 qui descend directement au sous sol, soit,
2m50+ approximativement 40cm +  approximativement 40cm
donc plus de 3,30 m dans un tuyau PVC de 34/40 sans mise à l'air sous le toit.

Du coup, chaque vidange de baignoire "désiphonne" les lavabos et la douche, etc...

Mon constructeur dit que le DUT60 (60.11) ne l'oblige pas à une mise à l'air libre? Et que ce montage respecte le DUT?

Qu'en pensez-vous? (ai-je donné suffisamment d'informations?)

Je vous remercie, bonne journée,

Michael
Messages : Env. 80
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour,
Le montage ne respecte pas le DTU, la descente est sous-dimensionnée...

La baignoire devrait avoir une évacuation séparée de 40mm a elle seule, et si elle est a plus d' 1m
de la colonne de chute c'est 50mm.
Mais apparamment il n'y a pas de colonne de chute puisque tout passe dans du 40mm...

Pour tout ces éléments, il faudrait une colonne de chute en 80mm.

Normalement pas de soucis d'évacuation et de désiphonnage si cette configuration est respectée
donc pas besoin de ventilation secondaire, cela dit rien n'empêche d'en mettre une.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 500 message Rhone
Bonjour

Cam 42 a tout résumé.

Je rajouterais que si on instal une baignoire sur la même evac que le reste il faut qu'elle soit en amont du reste et pas l'inverse sinon ça dé-siphonne automatiquement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 80 message Seine Et Marne
Merci à tous les deux!
Si je peux me passer d'une mise à l'air (et donc tour casser ça m'arrangerait)
Je vais contacter mon constructeur avec ces informations.
Sans vouloir abuser, est-il possible d'avoir des références en lien avec le DUT pour que je puisse argumenter mon courrier. Car jusqu'à maintenant il m'oppose simplement que le montage respecte le DTU 
et encore merci
Messages : Env. 80
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Rhone
Re

Hélas je n'ai pas de lien à vous communiquer, mais cela parait aberrant de la part du constructeur de parler de dtu pour ça.....

Si ça dé siphonne il y a un problème et c'est tout.

Il y a bien une ventilation primaire chez vous? dans les wc certainement? La sdb est loin des WC?

Il vous posera certainement un clapet équilibreur de pression car si baignoire est en aval ça dé siphonnera le reste.

Il aurait fallu faire 2 évacuations séparé qui se rejoigne dans la colonne de chute.
Pour une baignoire il faut privilégié le diam 50.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 80 message Seine Et Marne
Oui, effectivement, le WC est loin pour profiter de la colonne...
Je vais néanmoins profiter de vos réponses et des informations recueillies avec le DTU pour faire intervenir mon constructeur... dans une salle de bain totalement terminée 
merci
Messages : Env. 80
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&[...]w03gx5xV5v8u8PCBBb6yK6H

Il n'y a plus qu'à lire le bon paragraphe.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 80 message Seine Et Marne
Merci, sympa, ça complète les autres réponses. Merci à tous les trois 
Messages : Env. 80
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 400 message Maine Et Loire
Bonjour,
J'ai exactement le même problème chez moi, et le constructeur n'a jamais rien réparé.
C'est le DTU 60.11.

On m'a conseillé de mettre un aerateur à membrane.
Ça fait bien dans une maison neuve!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message Gard
Bonjour,
J'ai exactement le même problème, j'ai prévenu le constructeur et il est absolument d'accord avec moi, le plombier aurait dû le faire!
Toutes évacuations doit être relié à une évacuation PRIMAIRE. La secondaire est facultative et ne remplace pas la primaire.
Messages : Env. 80
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Maine Et Loire
Bonjour, que compte faire votre constructeur?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message Gard
Forum1 a écrit:Bonjour, que compte faire votre constructeur?


Je sais pas si la question m'est adressée, je réponds quand même..
Le constructeur est ok pour mettre en place une ventilation, il a vu avec le plombier qui m'a proposé de mettre un clapet sous le vide sanitaire (que j'ai refusé), je lui ai demandé une vrai ventilation sous toit, il devait voir ça avec le constructeur. J'en suis là, je vais aux nouvelles d'ici semaine prochaine.
Messages : Env. 80
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Maine Et Loire
Bonjour,
Toutes les réponses sont utiles.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Garonne
Bonsoir pour ma part ils avaient oublié de raccorder les évents hors du toit ! Sauf que depuis 2 mois jai une fuite d'eau qui a entrainé odeur de m... et moisissures. Donc si sur le contrat rien n'indique qu'ils doivent suivre le DTU car finalement on se rend compte que personne ne le suit, vous aurez du mal à les faire bouger. Sauf si comme dans mon cas, cela entraine des désordres !
"La réputation s'acquiert par le travail, le résultat et l'honnêteté"

"Toute négligence suffisamment avancée est indiscernable de la malveillance."
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 80 message Seine Et Marne
Bonjour à tous,
Désolé de n'avoir pas réagit plus tôt... je me bats contre mon constructeur depuis des mois, voire des années pour certaines malfaçons... :/ c'est épuisant. j'ai maintenant l'aide d'un avocat, j'espère que les choses évolueront. Quoi qu'il en soit, ma plomberie dans son ensemble ne respecte toujours pas le DTU60.11.
Bonne journée à tous.
Messages : Env. 80
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 80 message Seine Et Marne
Sarita31 a écrit:Bonsoir pour ma part ils avaient oublié de raccorder les évents hors du toit ! Sauf que depuis 2 mois jai une fuite d'eau qui a entrainé odeur de m... et moisissures. Donc si sur le contrat rien n'indique qu'ils doivent suivre le DTU car finalement on se rend compte que personne ne le suit, vous aurez du mal à les faire bouger. Sauf si comme dans mon cas, cela entraine des désordres !

 
Bonjour Sarita, et bien en fait, celà entraîne des désordres similaires aux tiens: odeurs d'égout... mais aussi désyphonage et bruits découlement... je continue le combat (mais quelle galère)
Et pour rappel, mon constructeur c'est Bâti-Champagne, soyez vigilants!!!
Messages : Env. 80
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mardi 09 avril 2024 à 03h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir