Retour
Menu utilisateur
Menu

Remontée odeur air bac receveur douche - Pente/siphon Résolu

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 942 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Rennes Et Paris (35)

Bonjour à tous,
Je viens d’aménager dans un appartement.
Sujet assez récurant sur le forum pour des douches italienne mais ici sur un bac à douche.
J'ai des grosses remontée d'odeur dans ma douche. 

Apres avoir regardé dans le détail j'opte soit :
pour une pièce manquante  hauteur du tube de la grille ou à changer (le siphon ne va peut être pas assez profond pour toucher l'eau).
problème de desihponage (même si il reste de l'eau dans le fond du siphon).
Nécessité d'ajout d'une bouche d'air pour limiter la pression.

En attendant un sac plastique rempli d'eau fait office de bouchon à défaut d'un bouchon silicone de diamètre supérieur à 150mm.


Je me demande si il ne manque pas cette pièce (en rouge) comme vu dans ce sujet  bien qu'il ne s'agisse pas du même principe de siphon :
https://www.forumconstruire.[...]e-d-eau.php




Voici quelques photos de l'objet du mal.

Merci d'avance!!






De l'air remonte du conduit d'évacuation.
.
Messages : Env. 40
De : Rennes Et Paris (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre utile Env. 400 message Maine Et Loire
Bonjour, J'ai regardé vos photos, et à mon avis la pièce qui est indiqué en rouge est inclus dans la photo 3 avec le bouchon de la douche.
Sur la photo 3, le rebord n'est peut être pas assez haut.
Mettez de l'eau dans votre siphon de douche sans mettre le bouchon (Photo 3) et insérez le bouchon et regardez ou arrive le niveau d'eau, si c'est correct c'est que votre siphon fonctionne. Il se peut aussi que la douche n'est pas souvent utilisé et que l'eau s'évapore.
A vérifier aussi l'état du joint sur la pièce photo 5, l'air remonte peut être par la. De l'air remonte du conduit d'évacuation, chez moi je suis en maison et il y a un petit courant d'air.
Sur la photo 5, ou vous tenez la pièce le rebord ne me paraît pas bien haut.

Pour le desyphonage, tirez le bouchon et mettez de l'eau et videz votre baignoire, bac à vaisselle, tirez la chasse d'eau et vous verrez bien ce qui se passe.

Il faut tester pour voir d'où vient le problème.
J'espère avoir été assez clair dans mes explications.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Rennes Et Paris (35)
Bonjour,
Merci pour votre réponse, je vais regarder ceci dés mon retour semaine prochaine.
J'espère qu'un changement de pièce peut résoudre la chose.
Est ce normal que le fond du siphon (photo 6-7-8) ai une fond d'eau qui n'est touché par rien.
je vous tiens informé rapidement en tout cas.
Bonne soirée
.
Messages : Env. 40
De : Rennes Et Paris (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Maine Et Loire
Bonjour,
Je pense que c'est normal pour les photos 6, 7 et 8.
L'eau reste dans la pièce des photos 4, 5 et 6.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Maine Et Loire
Bonjour,
Votre problème à t'il été résolu?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Rennes Et Paris (35)
Bonjour à tous, toujours des problèmes de remontée d'odeur..
(photo 5) Le joint est ok très bon état donc les odeurs ne remonte pas de là.
J'ai fais le test de casserole + lavabo + wc en même temps mais ça n'a rien changé.
Concernant la hauteur de la pièce photo 3 pour la lorsque je remet la bonde il me semble que celle ci touche bien l'eau mais pas totalement immergé.
J'ai fais leroymerlin, casto et brico depot pour changer la tete de bonde et la pièce photo 5 mais il n'ont rien, meme internet ne m'a pas aidé.
Merci d'avance pour vos retour.
Désoler pour mon retour tardif.
.
Messages : Env. 40
De : Rennes Et Paris (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Rennes Et Paris (35)
Bonjour,
Problème résolu de façon la plus efficace possible = changement de l'ensemble.

2 problèmes : le siphon était mort (trop bas) et la pente d'évacuation pas assez incliné.
Solution : dépose de la cabine puis du bac, j'en ai profiter pour agrandir celui ci en 90x90cm contre 80x80 auparavant.
Découverte de moisissure derrière le bac traité à l'imperméabilisant (bleu) puis création d'une nouvelle pente avec changement des nourrice en tuyaux PVC afin de les encastré dans le doublage du fond.
Pose du carrelage métro mais plat avec joint gris anthracite de 2mm.
Pose d'une porte 3 ventaux et côté vitré.
Robinetterie et quincaillerie chez Alterna.
Désormais il y a un gros siphon pour le trop plein et l'eau joue bien sont rôle de stop odeur et remontée.
Merci à tous pour votre soutiens et à l'Entreprise Rennaise PBR Service pour leur rapidité d'intervention et efficacité.
Bonne fêtes à tous.
.
Messages : Env. 40
De : Rennes Et Paris (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Rennes Et Paris (35)
APRES LA DEPOSE DU BAC ET DE LA CABINE



POSE D'UN IMPERMEABILISANT


FINITIONS


DUREE DU CHANTIER 4,5 JOURS


Photo du nouveau siphon : 



.
Messages : Env. 40
De : Rennes Et Paris (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 40 message Bouches Du Rhone
Bonjour, pourriez vous partager la référence de la nouvelle bonde qui semble être efficace ? merci
Mon récit de construction:
http://www.forumconstruire.c[...]t-39974.php
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 40
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Cote D'or
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 40 message Rennes Et Paris (35)
Youyou4u a écrit:Bonjour, pourriez vous partager la référence de la nouvelle bonde qui semble être efficace ? merci


Bonjour, retour un peu long j'ai du retrouver le devis de l'entreprise à l'epoque.
IL s'agit d'une référence chez CEDEO facturé à l'époque 37.40€ HT
Bonde siphoïde sortie latérale pour receveur D60 plastique à visser ou à coller chromé 56600000000

lien web :
https://www.cedeo.fr/p/sanit[...]00-A1072222

Depuis le changement en 2018 aucun soucis je recommande donc fortement ce produit, important veillez à faire une pente suffisante (1cm par mètres minimum) pour l'écoulement.

A bientôt.
.
Messages : Env. 40
De : Rennes Et Paris (35)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 30 avril 2024 à 20h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir