Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur tableaux electriques Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 196 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonjour

Suite à la rénovation partielle de ma maison, que pensez vous des tableaux électriques.

Rénovation partielle car seulement 2 pièces on changé d'usage ( l'ancienne sdb est devenue la cuisine, l'ancienne cuisine est devenue l'entrée-bureau ) 
Pas de coupure par le fournisseur d'énergie donc pas de consuel mais je ferais un nouveau diagnostic électrique en fin de travaux .


Merci d'avance de vos retours
Ricounou





























Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour, à première vue tout a l'air correct, vérifiez que l'inter differentiel qui alimente la plaque de cuisson et la machine à laver soit bien un type A
sinon pour info vous pouvez faire les circuits prises normales en section 1,5 sans dépasser 8 prises
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Merci Etcheko
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Dans le tableau principal, pas grand chose à redire si ce n'est que c'est surdimensionné en interrupteur différentiel. 4 interrupteurs différentiels pour seulement 16 circuits, on pourrait en mettre 2 fois moins

Dans le tableau divisionnaire, inutile de mettre des interrupteurs différentiels 63A vu qu'il y a un disjoncteur 40A au départ du câble (sauf si vous envisagez d'augmenter un jour celui-ci)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonsoir

Pour le tableau principal :
- A la base c'était un 3 rangées avec 3 différentiels ( 1 par rangée )
- Ensuite je suis passé à 4 pour ajouter les départ volets roulants et éclairage extérieur pilote par module somfy . j'ai donc ajouté un 4 eme différentiel pour ces départs extérieurs pour raison de sélectivité et un tableau 1 rangée pour accueillir le compteur du sèche-serviette (gadget destiné à optimiser sa programmation ) et la prise électrique de tableau.

Pour le tableau divisionnaire le 63 A est calculé selon la règle des départs aval et non pas celle du disjoncteur général en amont . Mais je suis d'accord selon cette règle un 40 A conviendrait.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 10h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir