Électricité non conforme au plan
Bonjour a tous,

Nous avons un souci avec notre construction sous contrat ccmi. Notre garage étant décollé de la maison notre constructeur avait prévu un petit tableau électrique dans le garage relié à celui de la maison.
Ce tableau a bien été dessiné sur les plans d'exécutions qui nous ont été remis.

Seulement aujourd'hui notre maître d'oeuvre nous dit qu'il n'y en aura pas tout compte fait.

Nous lui avons fait remarqué qu'il avait été prévu et dessiné et que nous en avons besoin pour plus tard pouvoir faire évoluer le garage et sa réponse a été que l'entreprise qui a fabriqué les pieuvres électrique à dit que ça ne se fesait pas question sécurité et que ce n'était pas utile.

Les prises et luminaires actuellement dans le garage sont donc alimentée directement par le tableau de la maison.

Ma question est : notre constructeur est-il dans l'obligation de nous installer ce tableau électrique prevu initialement et surtout quelle démarche entamer pour l'y obliger.

Notre reception est prévu pour dans deux semaines et ayant des impératifs nous ne voudrions pas la retarder

Merci a tous
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

Allez dans la section devis constructeur de maisons du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de constructeurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
Forum1

Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
Le 12/07/2018 à 20h53
Bonjour,
Merci de préciser par étant décollé de la maison c'est à quelle distance.
Si vous voulez vraiment un tableau il faudra le mettre en réserve le jour de la réception.
0
Partager
victo02
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
Le 12/07/2018 à 21h04
Merci pour votre réponse.
Le garage est a 6 mètres de la maison.
J'ai ajouté une photo sur mon profil
0
Partager
aloooa

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 1000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
Le 12/07/2018 à 21h41
Bien entendu, il propose aussi de vous rembourser les quelques centaines d'euros du tableau non livré ?

Par ailleurs je ne vois pas en quoi un tableau déporté est dangereux... Je penche quand même pour un argument bidon. Il faut lui demander plus d'explications.
0
Partager
victo02
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
Le 12/07/2018 à 21h46
Non aucun dédommagement.
Comme vous je pense a une excuse bidon pour cacher le fait qu'ils l'ont oublié, je ne voit que ça. Sachant qu'il y a un mois le maître d'oeuvre nous disait encore que ce ne serait pas un grand tableau mais un coffret 2 ou 3 rangées ce qui nous satisfesait.
0
Partager
Forum1

Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
Le 13/07/2018 à 08h20
Bonjour,
Le mettre en réserve à la réception car présent sur les plans.

Voir le lien.

https://professionnels.promotelec.com/fiche-faq/celest-ce-qu[...]rique-dun-local-annexe/
2
Partager
victo02
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
Le 13/07/2018 à 18h10
Donc si je comprend bien cette phrase du lien

"Non, un tableau secondaire ne s'impose pas, sauf s'il n'y a pas de communication directe entre le logement et le local annexe. Il faut dans ce cas prévoir un tableau secondaire dans ce local annexe où sera installé un dispositif de coupure et de sectionnement coupant toute l'électricité du local."

Il ont même l'obligation d'en installer un
1
Partager
mistigri34

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 8000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
Le 13/07/2018 à 18h23
victo02 a écrit:Donc si je comprend bien cette phrase du lien

"Non, un tableau secondaire ne s'impose pas, sauf s'il n'y a pas de communication directe entre le logement et le local annexe. Il faut dans ce cas prévoir un tableau secondaire dans ce local annexe où sera installé un dispositif de coupure et de sectionnement coupant toute l'électricité du local."

Il ont même l'obligation d'en installer un

Bonjour,
C'est comme ça que je le comprend aussi.
1
Partager
En cache depuis le mardi 04 septembre 2018 à 02h42

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Les crédits d'impot
Les crédits d'impot
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Trouvez une Dommage Ouvrage au meilleur prix
Trouvez une Dommage Ouvrage au meilleur prix
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com
Annuaire des constructeurs QuelConstructeur.com
Annuaire des constructeurs QuelConstructeur.com
QuelConstructeur.com vous permet d'envoyer votre projet aux constructeurs de votre région gratuitement

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Budget electricité ? »
Discussion lancée par - 16 réponses
« Précision plan de façade ? »
Discussion lancée par - 7 réponses
« Plan de masse - dessiner toute la parcelle ? »
Discussion lancée par - 4 réponses
« Permis modificatif + Plan »
Discussion lancée par - 5 réponses