Je fais une extension de mon magasin actuel de vente de vêtements, sur l'appartement le jouxtant.
ERP de 5 eme categorie moins de 19 personnes .
Je vais changer mon faux plafond sur l'ensemble. Au dessus se trouve un plancher bois et des poutres bois et un appartement.
 Je pensais mettre en place un faux plafond coupe feu mais au final l'architecte me dit qu'il faut plafond coupe feu + flocage coupe feu dont le cout est de 5500 eur pour 65M2 Pouvez vous me dire si c'est exacte? Comment je peux faire pour éviter le cout de ce flocage si il existe une solution? Merci    
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de peinture...

Allez sur la page devis peinture de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des peintres de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-28-devis_peinture.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
En erp de moins de 19 personnes, tous les articles ne sont pas a respecter, votre archi n'y connait rien
Pour votre ces, l'isolement des tiers n'existe pas
réglementairement, vous n'avez pas a faire de plafond cf1h (même si c'est mieux d'un faire un)
Là je garderai le plafond cf en plaques de plâtre, mais plus pour l'acoustique que pour le feu

De mémoire, c'est l'article PE2 paragraphe 3 (facilement trouvable sur Google)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
C'est le bon article Gill...

vous trouverez tout sur SITE SECURITE.com

C'est quoi la surface de votre magasin ??
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : France (98)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Paris
Bonjour Un grand merci pour vos réponses 65M2 tout compris.....
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Paris
Merci GILL et CHEW il est incroyable de voir qu'il me fait chiffrer un faux plafond suspendu placostil coupe feu parement platre ba13 prégyflam et un flocage sur la totalité du plafond pour un total de 12.300 eur pour 65 m2 si ce n'est pas demandé Un grand merci a vous deux je vous tiens au courant de la suite
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Paris
Bonjour Mon archi me dit flocage obligatoire plus plafond coupe feu car logement au dessus et stockage d'articles dans le magasin....pouvez vous m'aider a nouveau ?
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Votre archi est nul et n'y connait rien
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
crisca a écrit:Merci GILL et CHEW il est incroyable de voir qu'il me fait chiffrer un faux plafond suspendu placostil coupe feu parement platre ba13 prégyflam et un flocage sur la totalité du plafond pour un total de 12.300 eur pour 65 m2 si ce n'est pas demandé Un grand merci a vous deux je vous tiens au courant de la suite


comme je disais au dessus, je ferais tout de même un plafond en BA13 (doubles plaques, mais des simples, pas les "feu")
pas pour le feu, mais pour isoler un peu du bruit les logements au dessus
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Paris
Merci de votre reponse....euh je crois que vous avez raison...je vous tiens au courant des suites mais surtout vous adresse un grand merci
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Alors c'est pas aussi simple...

si votre boutique fait 65 m² de surface de vente (avec une circulation de 1,80 m en son centre) votre effectif est de 21 personnes donc au dessus des 19 pers et vous imposerait un isolement au tiers

Si votre boutique fait moins de 57 m² de surface de vente (hors réserve) avec une circulation principale de 1,80 m alors vous êtes en dessous des 19 personnes et pas cela ne vous impose pas d'isolement au tiers

Enfin si vous ne disposé pas d'une circulation de 1,80m mais une de 1,40 m, l'effectif théorique est également de 1 pers pour 3 m² (modification de juin 2017).

Voila pour l'effectif pour lequel je ne jette pas pierre sur l'archi (et pourtant je ne les aiment pas )

maintenant revenons au coupe feu...A l'école on a apprit à tout le monde que 1 + 1 = 2.... en matière de coupe feu, 1+1 est plus proche de 1,5h car il y a des notion de température de l'autre côté de la paroi donc mettre un flocage et un plafond coupe feu n'a aucun intérêt à part jeter de l'argent par la fenêtre...

come dit Gill, un plafond double plaque (qui atteindra facilement le CF 1h soit dit en passant) avec un isolant incombustible au dessus semble un bon compromis sécurité / Acoustique

Autre question à destination de votre archi... il fait un plafond coupe feu mais cela signifie qu'il ne passe rien dans le vide au dessus sinon l'isolement coupe feu est de 0 !! Il faut aucunes connexions électriques en particulier !

Bon courage, si vous avez des doutes prenez un bureau de controle !
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : France (98)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
65 m², ca doit être la surface totale du local
oui, la surface de vente est forcement plus petite, il faut déduire la zone derrière la caisse, et les petits locaux autres (genre rangement, wc,...)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Paris
Notre architecte dit avoir consulté deux bureaux de contrôle et me dit que les Bureaux consultés disent: si vous faites les travaux par vous même vous n'êtes pas censés savoir si vous faites les travaux via un "sachant" donc un architecte, il se doit de mettre en place un flocage car en cas d'incendie on se retournerait contre lui donc plafond coupe feu sans interet CHEW a raison il passe des connexions électriques au dessus et flocage coupe feu. Assez incroyable pour moi
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Que vous fassiez les travaux seul ou par un archi ou par un poissonnier n'y change rien
les règles de sécurité incendie sont les mêmes dans tous les cas
si effectif inférieur à 19 personnes, pas d'isolement au tiers à mettre en place, point barre
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Le calcul de votre effectif à 19personnes, il a été calculé dans la boutique de départ sans votre projet d'extension? Car votre calcul d'effectif ERP va changer avec votre extension, ce qui peut changer pas mal de chose.
cdl
Messages : Env. 40
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour,

j'ai une situation très similaire:

J'ai acheter une épicerie avec une superficie total de 65 m2, il n'existe pas d'isolation coup feu au plafond.
Je vais le transformer en épicerie + restauration rapide (16 chaises), la superficie accessible au publique restante est de 8/9 m2 
Est ce que je dois faire une isolation coup feu ?
Mon architecte m'a dit que je doit le faire !

s'il vous plaît donnez moi votre avis
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis aujourd'hui à 15h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis ponçage & peintureArtisan
Devis ponçage & peinture
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel type de peinture choisir ?
Quel type de peinture choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos déco de chambre d'adultes
Photos déco de chambre d'adultes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Couleur de peinture : un nuancier de photos
Couleur de peinture : un nuancier de photos
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir