Retour
Menu utilisateur
Menu

Besoin d'aide pour tableau électrique

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 221 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Vosges
Bonjour à toutes et à tous!

Je suis en rénovation totale de ma maison et je suis perdue en ce qui concerne l'électricité. J'ai acheté différents livres mais au moment de faire les plans pour mon tableau électrique et mon schéma unifilaire je me conforte à un tas de problèmes: 

Pour déterminer le câblage et les protections des circuits je me suis tenue à éclairage = 1,5mm2 et 16A et prises 2,5mm2 et 20A. Mais quand je calcule mais rangées j'obtiens pour l'ID des valeurs astronomiques. 

A quel moment peut on mettre moins pour les protections que la valeur maxi? Sachant que j'ai déjà câblé toute la maison je ne peux pas toucher aux sections des câbles.

Par exemple pour ma rangée dédiée au chauffage je trouve:

Chauffage 2 ieme étage - 1 pièce (2 radiateurs pour un total de 2800Watts) 1 circuit câblé en 2,5 mm2 protection 20A
Chauffage 1 er - 2 pièces ( 1 radiateur 1000Watts et 1 radiateur 1500Watts) 2 circuits câblés en 1,5 sur même protection 16 A
Chauffage SDB 1 ( 1000 watts) circuit dédié câblé en 1,5 protection 16 A
Chauffage RDC 1 pièce (2 radiateurs soit 3600 Watts) 2 circuits câblés en 1,5mm2 sur protection 20 A
+ 1 gestionnaire 2A

Je devrais donc avoir un ID qui couvre 74 A (20+16+16+20+2)???
Que dois-je faire? Mettre un ID de 63A et c'est bon ou baisser les protections des circuits? Si oui, comment calculer? 

Idem par rapport aux prises spécialisées, avec des lignes câblées en 2,5mm2 et des protections de 20 A on touche les sommets en besoin de protection et en ID. 

De manière générale quand on dit que 1 ID est calculé soit par rapport au compteur soit en additionnant les valeurs des disjoncteurs, quand on choisit la première option, la somme des valeurs des disjoncteurs peut-elle être supérieur à l'ID? 

Je vous remercie infiniment pour l'aide que vous m'apporterez.

Natasha
Messages : Env. 10
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La norme donne des calibres maxi.
On peut toujours mettre moins
16A pour du 2,5² et 10A pour du 1,5² sont d'usage courant.

Pour déterminer le calibre des ID, il faut respecter une des deux règles suivantes :
- règle par rapport à l'amont : Le calibre de l'ID doit être supérieur au calibre maxi du disjoncteur EDF. En prenant des ID 63A cette règle est systématiquement vérifiée. Sauf cas particuliers c'est celle que je vous conseille
- règle par rapport à l'aval : la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres types de circuit ne doit pas dépasser le calibre de l'ID. C'est ce que je vous conseille pour les ID faiblement chargés, par exemple ID 40A dédié à l'extérieur avec circuits prises, éclairage, portail
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Vosges
Merci pour votre réponse toutefois je me pose encore la question de savoir comment déterminer si un disjoncteur inférieur peut être envisager ou non - comment le calcule-t-on?

Si on choisit la première règle pour le calcul de l'ID, est-ce que la somme des valeurs des disjoncteurs de mes radiateurs peut dépasser la valeur de mon ID?
Messages : Env. 10
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut respecter l'une ou l'autre des règles.

Donc si vous respectez la 1ère, inutile de chercher à respecter la seconde. Donc la valeurs des disjoncteurs de vos radiateurs peut dépasser la valeur de votre ID.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Vosges
Ok super merci !
J'ai une dernière question ... sur le livre le grand livre de l'électricité que j'ai acheté pour m'aider, ils disent qu'avec un telerupteur il faut prendre des boutons poussoirs non lumineux !? Pourquoi n'est-il pas possible de prendre un bouton poussoir avec voyant lumineux tant qu'il s'agit bien d'un bouton poussoir?
Messages : Env. 10
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Cela dépend du télérupteur.
Certains le permettent, d'autres pas, d'autres acceptent un nombre maxi de points de commande lumineux.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Vosges
Bonsoir, merci encore pour votre réponse. Comment peut on savoir si ils le supportent? Je veux faire mon tableau en Schneider Electric et ce serait pour 3 boutons poussoirs commandant les deux points lumineux de mon couloir. Je pensais me diriger vers une minuterie pour éviter le problème.
Messages : Env. 10
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
LiffNeuf a écrit:Bonsoir, merci encore pour votre réponse. Comment peut on savoir si ils le supportent? Je veux faire mon tableau en Schneider Electric et ce serait pour 3 boutons poussoirs commandant les deux points lumineux de mon couloir. Je pensais me diriger vers une minuterie pour éviter le problème.

Je ne connais pas bien les caractéristiques de cette marque
Regardez si c'est écrit sur la notice ou la fiche technique
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Aucun soucis sur les telerupteur tl clic Schneider sont compatibles avec les boutons poussoirs lumineux 3mA.


Ricounou
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Vosges
Merci bien!
Messages : Env. 10
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis aujourd'hui à 04h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir