Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelle section pour un domino induction ?

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 321 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Creuse
Bonjour à tous,

Je poste la question dans la parte électricité car concernant les normes j'imagine que les électriciens seront plus à même de me répondre.

Je suis cuisiniste et un client ne possédant pas de ligne 32A dans sa cuisine me demande de lui installer un domino à induction. La plupart des domino ont une puissance nécessitant effectivement seulement 16A mais ma question ne porte pas la dessus, mais plutôt d'être parfaitement dans les normes (et puis au passage d'en savoir plus même si ça venait à ne pas me concerner c'est toujours intéressant).

La norme NFC15-100 précise que la plaque de cuisson doit avoir une ligne spécialisée en 32A et ne dit, à ma connaissance, rien d'autres. Il n'y a pas d'exceptions pour une plaque qui consommerait moins.

Il s'agit d'un appartement ancien qui a été rénové, l’électricité et le tableau viennent d'être entièrement refait. Je sais que les normes concernent le neuf mais également l'ancien lorsqu'il y a une mise hors tension de l'installation par le distributeur.

Du coup j'aimerais l'avis de personnes maîtrisant parfaitement le sujet car l'interprétation des normes peut parfois différer d'une personne à l'autre.

Est ce que l’électricien n'était pas sensé lui mettre du 32A quoiqu'il arrive puisqu'il y a eu une rénovation?

Suis je dans les normes en lui installant un domino de 3700W sur une ligne de 16A?

Merci d'avance
Messages : Env. 300
Dept : Creuse
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Cotes D'armor
Bonjour, ça va fonctionner, mais pas dans les normes. Attention aux garanties et assurances si problèmes un jour lointain !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Salut, je te donne mon avis qui n'est pas celui d'un expert top top. Néanmoins n'ayant pas eu d'autres réponses, ça pourrait t'intéresser.
Si l'installation a été entièrement refaite, pour moi il aurait dut mettre une sortie de cable 32A.
Par contre si il garde une partie de l'installation déjà existante il peut proposer de ne rajouter que ce que le client désire ou plutot signe..

Pour l'autre question: il n'y a pas de "risques" à brancher ton domino de 3700w puisque au pire ça disjonctera mais par contre c'est ça le problème ici: ça risque de disjoncter puisque 16A permet 3680W si utilisations de toutes les fonctionnalités du domino, en admettant d'ailleurs que ce soit une ligne spécialisée. On est juste juste! Comment se fait-il que ce soit une ligne 16A et pas 20A? tu parles du disjoncteur? de la prise?

En attente d'autres avis de pro confirmés.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,

Pas pro non plus, mais une remarque : il faut que le disjoncteur soit adapté à la section des fils électriques. Peut-être que le fil électrique était noyé dans les murs, sans gaine, et impossible à retirer ?
Même avis que cedrikk, au delà de 16A ça va couper, je ne pense pas qu'il y aura un problème. Il ne faudra pas mettre un 20 ou un 32A si les fils ne sont pas adaptés, sinon ça risque de ne pas couper et les fils de fondre car non adaptés.
Pour la question proprement dite, je n'en sais rien, il faudra attendre un pro.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello


pas de 32A???


pas top, mais bon, si c'est pour un domino, qu'il y a une alim dédiée en 2,5mm², alors faisons avec et alors il faut remplacer la protection 16A par un disjoncteur 20A de même marque (pour que les peignes puisse aller): pas compliqué à faire, surtout par un cuisiniste qui normalement touche un peu à tout.


bien faire attention à la présence d'un inter différentiel de type A en amont de cette ligne



@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cotes D'armor
Ça m'intéresse moi aussi. Et ça répond aux normes, à la nfc 15 100?
C'est dans les règles ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Bah oui

on ne va pas tout refaire non plus
passer une ligne 32A peut couter cher voir très cher et en plus en saillie, donc pas le top esthétique pour une chose pas indispensable en l'occurrence.

Dommage si tout a été refait (mais à voir ce qui a été refait et comment cela a été fait)



@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Dans toutes les réno d'appartement que j'ai pu faire (un grand nombre), j'ai toujours fait en fonction des exigences de la dernière norme.

Cependant, si il y a pose d'un domino, on s'autorise à penser à un petit logement, donc pas de réel besoin de faire tourner une plaque sur ses 4 feux (même chez moi, pavillon de plus de 100m², je reçoit parfois 4/5/6 personnes, et jamais plus de 2 feux à la fois, donc MDR pour la nécessité des 32A qui ne pourraient se justifier que si four intégré)


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cotes D'armor
Ok, merci pour l'info!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Sur une installation neuve ou une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour tout refaire à neuf), il faut respecter en totalité la NF C15-100 actuellement en vigueur, donc l'installation doit prévoir un circuit 6² 32A pour une plaque ou une cuisinière.

Dans les autres cas, la norme n'étant pas rétroactive, rien n'oblige d'ajouter un tel circuit même s'il est manquant.
D'ailleurs son absence ne fait pas partie des points signalés lors d'un diagnostic sécurité effectué dans le cadre d'une revente ou d'une location.

Donc dans de l'existant ancien sans circuit 32A, si on veut installer une plaque électrique et qu'on ne peut pas tirer un nouveau circuit, on pourra toujours se brancher sur un circuit 16A ou 20A et se limiter à l'usage de 2 feux, même si cette situation n'est pas idéale.

Le disjoncteur assure la protection contre les surcharges, donc cela reste sécuriser.


Par contre ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est mettre un disjoncteur 32A sans changer la section des fils.


La norme NF C15-100 définit ce que doit comporter a minima l'installation électrique d'un logement pour assurer sécurité, et confort.
Elle ne préjuge pas de l'usage qui sera fait ensuite de cette installation.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Tours (37)
Bonjour,

Je rejoins la position de Carminas, si la rénovation n'était pas totale ce qui semble être le cas, la pose d'un disjoncteur 32A n'est possible que si un circuit 6mm² Cuivre pré-existait. Si ce n'était pas le cas, il est normal que l'électricien qui est intervenu pour remplacer le tableau électrique n'ait pas mis de disjoncteur 32A.

Quant à votre question sur les dominos, tout dépend des modèles et des marques. Il en existe en 6mm² qui admettent une intensité maximale de 41A, donc en adéquation avec la protection de 32A.

Un électricien digne de ce nom (attention aux plateformes de bricolage avec des néophytes qui proposent leurs "services" à bas coût) saura quel matériel poser et comment le poser pour assurer la sécurité des biens et des personnes...
Cordialement,
AirTelia Electricité, électricien à Tours (37)
http://electricien-tours-37.airtelia.fr/
Messages : Env. 10
De : Tours (37)
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 18h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir