Retour
Menu utilisateur
Menu

GAZ et ses DTU

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 250 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Bonjour,

Voici un extrait d'un mail transféré
Citation: Initialement non prévu au devis, mais si vous devez, à la demande des clients passer un tuyaux de gaz celui-ci, doit automatiquement être apparent.

Il est interdit, de faire passer les tuyaux sous vide sanitaire ou sous la dalle , pour une raison de norme DTU nous sommes contraint par cette norme de les laisser visible .


Le gaz passe dans le vide sanitaire et sort à la chaudière, mais à l'origine la chaudière était situé à un autre emplacement, celui-ci faisait dos à la plaque chauffante dans la cuisine.

Aussi, ce changement d"emplacement est dù à une partie de gaine qui a cassée, ce que j'ignorais, j'ai donc penser naturellement que l'ancien percement pouvait être utilisé pour repartir de la chaudière à la plaque gaz de la cuisine.

J'ai vu le DTU, mais c'est imbuvable: Me suis-je fait enfumé?


Merci de vos réponses, CLDT
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Cambrai (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 900 message Cambrai (59)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Normalement il est autorisé de passer dans un vide sanitaire ventilé et accessible ( hauteur > 60 cm ) si:
 - conduite en cuivre ou en acier
 - aucun raccord mécanique - donc raccords soudés partout
J'ai retrouvé un exemple ici mais cela concerne les ERP. De mémoire c'est exactement la même chose en maison individuelle.
https://cegibat.grdf.fr/reponse-expert/passage-canalisations[...]ions-gaz-vide-sanitaire
Par contre regardez bien la notion de ventilation du vide sanitaire, il doit y avoir des sections minimales de passage d'air à respecter.

EDIT: voir ce lien également (tableau page 5 )
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&[...]w3DrzI9394Mm4wz0cUaXjIs
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Bonjour john8854

merci de ta réponse, je m'en doutais : enfumage

Il a mis un tuyau PE dans le VS et sur tes liens (forts utiles) il est dit cuivre en sous-sol mais les deux sont peut-être possible... De toute façon, je n'ai pas de sous-sol, juste un VS 113m²...ventilé par 4 sorties diamètre 100

Cordialement
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Cambrai (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir,
Le passage en vide sanitaire accessible (hauteur >60cm) et ventilé est autorisé
en cuivre ou acier , pas de raccords mécaniques , accessoires (vanne de coupure )interdit
polyéthylène interdit , référence guide qualigaz ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Bonjour bubeline67,

Merci de ta contribution

La maison est en retrait de 6m 50 de la limite séparative, donc du compteur (à la route), une gaine jaune courre dans le sol puis dans le vide sanitaire et traverse la dalle et chape dans laquelle est ce PE qui sort dans le cellier repris ensuite en cuivre pour alimenter la chaudière.
Ce process est donc INTERDIT ??

BRAVO le pro
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Cambrai (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Re ,le PE est interdit dans la maison ,il faut passer en cuivre ou
en acier 1m avant la pénétration , pour bien faire il aurait fallu
partir du compteur a la chaudière en tube cuivre sous fourreau,
d'un seul tenant et avec de la chance sans soudure en fonction
de la configuration ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Re , il n'y a pas qu'a CAMBRAI qu'on fait des bêtises ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Cambrai (59)
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir