Bonjour à tous,

Je suis en train de faire construire l'extension/surélévation de ma maison en région parisienne.

Une fois le gros oeuvre achevé, je vais m'attaquer notamment à la partie électricité.

A ce sujet, je viens de terminer l'élaboration de mon futur tableau pour cette extension. Même si j'ai parcouru le forum pour y piocher les bons conseils, j'ai malgré tout plusieurs questions pour les spécialistes.

- Mon tableau secondaire/divisionnaire sera installé à environ 8 mètres du tableau principal. Je comptais partir sur un câble en 6 carré, est-ce suffisant ?
- Concernant la terre, puis-je me brancher sur le tableau existant ou faut-il refaire une mise à la terre "indépendante" pour le nouveau tableau ?
- Vous trouverez ci-dessous les schémas prévisionnels de mon nouveau tableau. Je vous laisse me dire si vous voyez des incohérences et/ou des optimisations à faire.
- Faut-il un dispositif particulier sur le nouveau tableau pour protéger l'arrivée provenant du tableau principal ? De la même façon, comment dois-je me repiquer depuis le tableau actuel ?

Merci d'avance pour vos réponses/conseils.

Images du tableau :

https://photos.app.goo.gl/fkTdAUZPospg6qes5
https://photos.app.goo.gl/sYkes5k3wbhgZPr5A
https://photos.app.goo.gl/1GEKqnDUhzzpdroE8
https://photos.app.goo.gl/yxNLvK5YWSAK9Z2C8
https://photos.app.goo.gl/az2S3E8ZAYC5Kcp58
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Du 6² vous limite à 7kW.
S'il y a une cuisine avec tout son électroménager cela peut être juste.
Partez sur du 10², surtout que sur 8 mètres le surcoût sera négligeable

2/ S'agissant du même batiment, vous devez obligatoirement vous reprendre sur le tableau existant

3/ Pas de remarque particulière.
Mettre un ID 40A plutôt qu'un 25A : plus évolutif, plus facile à trouver et pas plus cher

4/ Mettre un disjoncteur 40A (9kW) ou 50A (11kW) au départ du câble (Attention avec un disjoncteur 50A, certains ID 40A auront besoin de passer en 63A, car trop chargés)
Mettre éventuellement un interrupteur sectionneur à l'arrivée pour la coupure générale, mais pas obligatoire si vos 2 tableaux communiquent par l'intérieur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Hauts De Seine
Merci pour les réponses précises !

Bonne soirée !
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 22h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir