Retour
Menu utilisateur
Menu

Bruit dans unité intérieure?

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.511 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Herault
Bonjour à tous,

Je vous fait part ici d'un problème avec une climatisation Atlantic, bi split, posée depuis début aout.
Le problème est le suivant, en chaud, comme en froid, l'unité intérieure fait un bruit de gaz, un sifflement permanent, à tel point qu'il est difficile de dormir, et donc de la faire tourner la nuit...

J'ai fait une vidéo, avec un micro accroché à l'ailette pour qu'on entende précisément le bruit. [font=Calibri, sans-serif]On l'entend très bien à partir de 00:40 et 3:53 dans la vidéo, (et ceci, à chaque fois que la climatisation fonctionne) et à partir de 5:08, quand la climatisation est éteinte..

[font=Calibri, sans-serif]Sauriez vous me dire quel est le problème? l'installateur fait le mort depuis que je lui ai signalé...
'
'
Messages : Env. 80
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de climatisation...

Allez sur la page devis climatisation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Env. 60000 message
En lisant la notice d'installation d'atlantic dans l'enveloppe kraft, ( pas celle de Fujitsu) vous pourrez constater que votre installateur n'a pas respecté les préconisations données par le distributeur atlantic

Et que du coup, comme l'installation est non conforme il est logique que le climatiseur n'ait pas une réaction conforme
L’unité est trop proche de toutes les parois.
Ce qui l’empeche de brasser correctement son air (donc possibilité de créer du bruit) et ce qui favorise la transmission des vibrations vers les parois (bruit)

Et ça ce n’est que pour le positionnement de l’unité intérieure!

Vu comment l’unité Intérieure est posée, il faut s’assurer que l’installateur ait bien respecté les 5M minimum obligatoire de liaison frigorifique sur les multisplit fujitsu entre l’unité intérieure et extérieure. Le non respect des 5M occasione aussi du bruit.
Messages : Env. 60000

 
Env. 80 message Herault
Ouch... effectivement, je comprends mieux!
L'unité extérieure est à 2m50, derrière le mur... d'ou le bruit de "gaz" et de sifflement?
Messages : Env. 80
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Herault
La notice fait état d'une liaison frigorifiques minimum de 3m, je pense qu'ils y sont... tu es sur des 5m?
Messages : Env. 80
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60000 message
Sur multisplit fujitsu affirmatif.

3m c’est un monosplit
Messages : Env. 60000

 
Env. 80 message Herault
Merci pour votre réponse, j'ai eu contact avec le distributeur de la clim ET une station agréée Atlantic, ils ont confirmé les 5m de tuyau, et donc le fait qu'il faille la remettre aux normes.

En revanche, pensez vous que le bruit de sifflement de gaz viennent de la tout de même? n'aurais je pas le meme bruit avec 2m de liaison en plus?
Messages : Env. 80
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Herault
Quelqu'un?
Messages : Env. 80
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Herault
Bonsoir,

Désolé de relancer le sujet, je viens de m'apercevoir que j'avais également ce bruit, dans une moindre mesure, mais tout de même...dans l'autre split, qui est lui a 7-8m de l'unité extérieure... J'avoue ne plus rien comprendre. Est ce que cela peut venir d'un problème d'unité extérieure? Un bruit de circulation de gaz dans un tuyau...
Messages : Env. 80
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60000 message
Il reste l’hypothèse de la liaison frigorifique pincée ?

Le bruit de circulation du fluide sur multisplit c’est rare mais ça fait parti des inconvénients de la détente directe.
Messages : Env. 60000

 
Env. 80 message Herault
Est ce que j'aurai le bruit sur les deux splits si une liaison était pincée? et pour ce qui est de la détente directe, est ce que j'ai un moyen de faire autrement?
Messages : Env. 80
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60000 message
On peut avoir du bruit pour des raisons différentes sur les deux splits

Exemple : Une liaison trop courte sur un, une liaison pincée sur l’autre


La détende directe cela signifie en gros que c’est le fluide frigo qui chauffe/refroidi directement l’air via un échangeur.
Messages : Env. 60000

 
Env. 80 message Herault
Bonjour

Désolé de déterrer ce topic qui date de novembre, mais j'ai un peu de nouveau... Atlantic m'a bien confirmé les 5m, l'installateur a donc remis aux normes, j'entends toujours ce bruit, certes atténué, mais lorsqu'un split est allumé, l'autre éteint, dans ce dernier on entend un léger bruit de circulation de fluide, lorsque le split allumé est en production (régul, ou production d'air).
Pensant à l'hélice voilée, l'installateur a procédé a son remplacement, toujours pareil. Le jour c'est gérable, mais la nuit on entend que ça ne peut pas les faire tourner, suis je condamné avec ce bruit, et est ce normal?

Un technico commercial de Atlantic m'a dit que c'était normal, mais je n'ai jamais entendu un split faire un tel bruit, il n'est sensé y avoir que le bruit de la ventilation normalement non?
Messages : Env. 80
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,
voir la certification et demander que le niveau de bruit de la certif soit respecté.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 80 message Herault
Le problème c'est que ce bruit ne se mesure pas en dB, puisque j'imagine que cela ne dépasse pas un bruit de ventilateur...sauf que meme dans une UI éteinte, a mon sens aucun bruit ne doit se faire entendre
Messages : Env. 80
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,
le bruit ce mesure en dB, c'est comme ça. Lorsque l'on pose une clim avec unité intérieure il faut s'attendre à un bruit plus ou moins selon la qualité et surtout la perception de chaque individu.

Lorsqu'on ne supporte pas le bruit (la nuit particulièrement et c'est mon cas) il ne faut pas mettre de clim dans la chambre ... et peut-être aussi dans les pièces adjacentes.

Le pire c'est les poseurs de clim faisant tout pour ne pas avoir de bruit dans leur maison, par contre les voisins avec l'unité extérieure passent souvent au second plan W00t
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 23h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir