Gainable - maison R + 1

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 225 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Uzès (30)
Bonjour à tous, 

Je vais faire construire ma maison par un constructeur.
Anciennement plombier chauffagiste, je vais poser moi même mon gainable mais faire la mise en service par quelqu'un d'agréé. 

Le constructeur me laisse le temps de poser le gainable, aucun soucis à ce niveau là. Le gainable sera dans les combles. 

Par contre, je n'ai jamais posé de gainable et j'ai besoin de renseignements techniques sur ce sujet : 

- Mon CST va l'inclure à l'étude thermique, je voulais éviter car il me semble qu'ils refuse systématiquement, la pose dans les combles non ? 

- J'aimerai passer les gaines pour le haut, dans les combles, et pour le bas, via une gaine technique dans le placard d'une des chambres pour la descente, puis sous plafond pour le RDC. Mais j'ai bien peur que la hauteur soit trop juste. Quel est la hauteur à avoir pour le passage des gaines en sous plafond ? 

Merci d'avance et si vous avez des informations supplémentaires à me fournir, je prends  .

Bonne journée.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
De : Uzès (30)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Uzès (30)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Généralement on a des gaines de 160 ou 200 pour alimenter les bouches. En volume chauffé, vous pouvez prendre des gaines isolées par 25mm de ldv, donc comptez des diamètres de 210 ou 250 mm.
Les reprises elles sont gainées en 200 ou 250, soit 250 à 300 avec l'isolant.
Dans des combles perdus, il fait partir sur ls gaines avec 50 mm de ldv, soit un diamètre extérieur de 260, 300 ou 350 mm pour des gaines de 160, 200 et 250 intérieur. Si possible, dans les combles, passez les gaines sous l'isolant de la maison.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Uzès (30)
Merci pour ces détails techniques, cela m'aide.

Je pense que du coup, cela doit passer.

La hauteur sera de 275cm donc pour un plafond fini à 250cm, il me reste donc 23.7 cm .
Les gaines en 210mm passent.

Bon et au pire mais en dernier recours, il y a les coffrages qui font tout le tour.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
De : Uzès (30)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Ok ce sera bon pour passer des gaines de 160 isolées voire 200, en les écrasant un peu.
Où allez vous placer l'unité intérieure du gainable ? Vous envisagez quoi comme système de gestion par zone ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Uzès (30)
Alors, ce sera une maison R + 1 ,et l'unité intérieur sera dans les combles. Il y aura une gaine technique 30*60 environ dans un des placards d'une des chambres pour descendre les gaines au RDC.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
De : Uzès (30)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Ok et donc vous prévoyez les reprises d'air dans le plafond de l'étage je suppose ?
Ca va faire une belle installation. Combien de bouches en soufflage?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Uzès (30)
Oui au niveau de l'escalier.
Pour les bouches je ne sais pas, c'est le fournisseur qui va me le calculer par rapport à mes plans, mais je pense minimum 5/6. 3 pour les chambres, et 2/3 pour le salon/salle à manger
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
De : Uzès (30)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
N'hésitez pas à multiplier les bouches dans la grande pièces (3 plutôt que 2). Plus les points de soufflage sont nombreux, plus c'est confortable. Vous aurez un système de gestion par zone ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

#virtazp: pour la ventilation, quel choix faites-vous ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Uzès (30)
A-voir a écrit:Bonjour,

#virtazp: pour la ventilation, quel choix faites-vous ?

Bonjour, 
C'est mon constructeur qui se charge de ça, mais c'est une ventilation mécanique à simple flux hygroréglable. 
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
De : Uzès (30)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 200 message Gard
virtazp

Bonjour,

Faites attention car si la VMC est hygro B, elle ne sera pas forcément compatible avec tous les gainables.
La plupart du temps il vous faudra une vmc hygro A (VMC hygro associée à des entrées d'air auto).

J'ai vu il y a quelques jours un gainable compatible avec vmc hygro B. Si ca vous intéresse j'essaierai de retrouver la référence.

Bon courage dans votre projet (j'ai le même et le thermicien a prévu dans l'étude la puissance des gainables car je vais en mettre un par étage, ainsi que le type de vmc).
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 5 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Uzès (30)
ommoun30 a écrit:virtazp

Bonjour,

Faites attention car si la VMC est hygro B, elle ne sera pas forcément compatible avec tous les gainables.
La plupart du temps il vous faudra une vmc hygro A (VMC hygro associée à des entrées d'air auto).

J'ai vu il y a quelques jours un gainable compatible avec vmc hygro B. Si ca vous intéresse j'essaierai de retrouver la référence.

Bon courage dans votre projet (j'ai le même et le thermicien a prévu dans l'étude la puissance des gainables car je vais en mettre un par étage, ainsi que le type de vmc).

Bonjour et merci pour votre message ! 

J'ignorais complètement cette contrainte. Et je viens de parcourir nombre de sujets qui en parlent.

Le débat ne semble pas tranché cependant et dans tout les cas, mon CST me laisse le choix de mettre un type A ou B (Ou du moins, il s'adapte) 
Mon réseau sera de toute façon séparé.
Vous parlez d'un gainable par étage, pourquoi pas qu'un mais qui fait les 2 étages ? 
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
De : Uzès (30)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

au fait ce gainable sera pour le chauffage et le rafraichissement ?

Un truc m'échappe, vous posez une SF, ça ne vous dérange pas que l'air bien froid rentre en hiver et l'air bien chaud rentre en été ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
A-voir a écrit:Bonjour,

au fait ce gainable sera pour le chauffage et le rafraichissement ?

Un truc m'échappe, vous posez une SF, ça ne vous dérange pas que l'air bien froid rentre en hiver et l'air bien chaud rentre en été ?

J'ai fait le calcul chez moi, en tenant compte, de la déperdition de chaleur par la SF par rapport à une DF, du rendement SCOP de la PAC et du coût de chauffage supplémentaire induit, de la surconsommation électrique d'une DF par rapport à une SF, du prix d'une DF par rapport à une SF, et du prix des filtres d'une DF à changer régulièrement : en chauffant avec la PAC, la SF génère un surcout global de dépense qui est de l'ordre de la dizaine d'euros par an par rapport à une DF, un DF ne serait jamais amorti.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Uzès (30)
A-voir a écrit:Bonjour,

au fait ce gainable sera pour le chauffage et le rafraichissement ?

Un truc m'échappe, vous posez une SF, ça ne vous dérange pas que l'air bien froid rentre en hiver et l'air bien chaud rentre en été ?


Bonjour,
 
J'ai vu beaucoup de sujet parler de ça ! Mais je ne comprends pas ce débat.
 
Actuellement j'habite une maison (locataire), où il n'y a absolument aucune VMC et 2 split que j'ai posé. Le propriétaire se base sur le flux d’air passif pour recycler l’air, mais cela ne fonctionne pas du tout.

Du coup pour recycler l'air, j'ouvre 20 minutes tous les jours le matin, et 10 minutes le soir. Donc je fais rentrer de l'air frais tous les jours, y compris l'hiver. Aucun souci de chauffage (autre qu'un certain surcoût). Au contraire, le fait d'ouvrir, fait baisser l'humidité , et ça chauffe mieux. Car un air rempli d'eau est forcément plus difficile à chauffer.

 
Cependant les jours humide, ça marche moins bien. Les climatisations assèchent l'air mais la maison étant très humide, ce n’est pas suffisant.
 
Donc, j'ai installé un extracteur d'air 600M3/heure manuel, il y a 2 ans dans ma buanderie. Ce qui revient presque à une installation d’une SF.
 Dans chaque pièce de ma maison, j'ai une grille haute en 100mm.
En faisant tourner la VMC ~6 heures par jours, tout est optimal. Le flux d'air entrant, s'assèche avec les clims, me donnant une humidité d'environ 50% et se réchauffe sans sensation de froid.
Au niveau consommation, j'ai constaté une baisse de 5 à 10%. 


Le gainable sera pour le chauffage et le rafraichissement sauf que le rafraichissement n'est pas "déclaré".
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
De : Uzès (30)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

pas de souci pour moi, vous faites comme vous voulez. J'espère que la porte de la buanderie reste ouverte quand vous pompez à 600 m3/h Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Uzès (30)
A-voir a écrit:Bonjour,

pas de souci pour moi, vous faites comme vous voulez. J'espère que la porte de la buanderie reste ouverte quand vous pompez à 600 m3/h Biggrin

lol j'ai percé la porte et mis 2 minuscules grilles rondes. J'avais vu ça avec mon proprio car trop d'humidité. 
Sinon ça fait trop de bruit.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
De : Uzès (30)
Ancienneté : + de 3 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir