Bonjour a tous j'effectue une rénovation complète de vieille maison avec mise en conformité électrique. Je vais installer le tableau principal à l'entrée. La maison à été agrandie par l'arrière il y a des années. La cuisine,l'arrière cuisine et une dépendance attenante se trouvent dans cette partie arrière.
Est'il possible d'installer un tableau divisionnaire dans cette partie arrière qui contiendra lave linge,seche linge,chaudiere,four,plaque,lave vaisselle,etc..??
Je pense tirer un 16mm2 du tableau principal avec interrupteur sectionneur et un 30mA 63A typeA dans le divisionnaire pour mes circuits. J'ai 15m entre le principal et le divisionnaire.
Est ce que le consuel peut m'ennuyer si j'installe un divisionnaire dans la cadre d'une mise en conformité? Est ce que mon typeA obligatoire peut se situer au niveau du tableau divisionnaire?

Merci d'avance.
Si je met du scotch rouge autour d'un fil bleu ça devient une phase ? 😂
Messages : Env. 60
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Aucun problème, mais mettre un disjoncteur 63A dans le tableau principal.

Les tableaux divisionnaires sont autorisés par la norme.
Je ne vois pas ce que le consuel aurait à vous dire.

Vous inspirer de ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Charente Maritime
Carminas a écrit:Bonsoir

Aucun problème, mais mettre un disjoncteur 63A dans le tableau principal.

Les tableaux divisionnaires sont autorisés par la norme.
Je ne vois pas ce que le consuel aurait à vous dire.

Vous inspirer de ceci :


Merci carminas, du coup j'ai moins de circuits que prévu sur le divisionnaire donc j'ai tiré un 10mm2 que je protégerait avec un interr diff 40A typeA.
Est'il vraiment nécessaire de protéger ce divisionnaire au tableau principal en sachant qu'il sera protégé par un 30 mA?
Si oui quelle protection mettre? Un inter diff, un disjoncteur simple, un disjoncteur diff?
Si je met du scotch rouge autour d'un fil bleu ça devient une phase ? 😂
Messages : Env. 60
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Un inter diff 30mA protège contre les défaut d'isolement (protection des personne), pas contre les surcharges et court-circuit.

Avec du 10², il faut obligatoirement protéger le câble contre les surcharges avec un disjoncteur 50A maxi
Si 9kW vous suffisent, mettre un disjoncteur simple 40A au départ, nettement moins onéreux qu'un 50A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Charente Maritime
Carminas a écrit:Bonjour

Un inter diff 30mA protège contre les défaut d'isolement (protection des personne), pas contre les surcharges et court-circuit.

Avec du 10², il faut obligatoirement protéger le câble contre les surcharges avec un disjoncteur 50A maxi
Si 9kW vous suffisent, mettre un disjoncteur simple 40A au départ, nettement moins onéreux qu'un 50A.


Autant pour moi, j'ai la tête dans le guidon avec mon chantier et j'avais ommis cette notion de base entre isolement et surcharge 😉
Si je met du scotch rouge autour d'un fil bleu ça devient une phase ? 😂
Messages : Env. 60
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 10h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir