Retour
Menu utilisateur
Menu

Régulation Pompe de circulation

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 325 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Aisne
Petite question

Je viens d'acheter un ancien pavillon équipé d'un chauffage central au fioul, et je m'interroge sur le bienfondé du mode de régulation de l'accélérateur.

Le thermostat de température d'eau coupe le bruleur (réglé à 60°C). Çà ça me semble ok.

La pompe de circulation est directement pilotée par le thermostat d'ambiance >> Tant que la consigne du thermostat d'ambiance n'est pas atteinte, la pompe fait circuler l'eau dans le circuit radiateurs. La pompe s'arrête dès que la consigne ambiante est atteinte.

Est-il normal que la pompe de circulation s'arrête dès que la consigne de température ambiante est atteinte ?

Franck
Messages : Env. 30
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...

Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Bonjour,

non en principe les accélérateurs chauffage tournent en permanence, et le thermostat viens enclencher le bruleur par baisse de température. Après tout dépend de la régul et la chaudière.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Aisne
Merci Bibi
bibi037 a écrit:Bonjour,

... Après tout dépend de la régul et la chaudière.

Très basique !
(chaudière Chappée des années 70/80 - D'origine au charbon !! Si ! si !)
Un circuit fermé + Une pompe en série sur la sortie de la chaudière.
Pas de chauffage d'eau de conduite (ballon d'eau chaude électrique)
Messages : Env. 30
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Doit y avoir moyen de rajouter un petit module entre le thermostat d'ambiance et le bruleur tout en gardant la sécurité des 60°
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60000 message
Bubule02 a écrit:Petite question

Je viens d'acheter un ancien pavillon équipé d'un chauffage central au fioul, et je m'interroge sur le bienfondé du mode de régulation de l'accélérateur.

Le thermostat de température d'eau coupe le bruleur (réglé à 60°C). Çà ça me semble ok.

La pompe de circulation est directement pilotée par le thermostat d'ambiance >> Tant que la consigne du thermostat d'ambiance n'est pas atteinte, la pompe fait circuler l'eau dans le circuit radiateurs. La pompe s'arrête dès que la consigne ambiante est atteinte.

Est-il normal que la pompe de circulation s'arrête dès que la consigne de température ambiante est atteinte ?

Franck



Perso sur de la vieille chaudière fioul ça me choque pas. Il y a un réglage de température du corps du chauffe et le circulateur démarre en cas de besoin via le thermostat.

En gros la chaudière sert de ballon tampon. Ça se faisait il y a une 40/ 50 aine d’années.
Messages : Env. 60000

 
Env. 30 message Aisne
Bonjour,


Merci à tous deux ;)

@Bibi
Une modif du câblage pour laisser la pompe tourner en permanence est faisable sans passer par un module quelconque. Juste que je me demandais si ce principe était logique ou à modifier.

@Claude
40/50 ans c'est effectivement l'age de la bête.


En raisonnant,
Je me dis que lorsque la pompe s'arrête, le réseau se refroidit sans échanger de calories avec les autres éléments du circuit : L'eau des radiateurs refroidit en diffusant ses calories dans les pièces. Le réseau en sous-sol refroidit en diffusant ses calories à perte, mais n'a pas beaucoup de masse. L'échange dans le sous-sol s'arrête plus rapidement. Alors que si la circulation continuait, les tuyaux seraient toujours alimentés en calories soit du précédent cycle de chauffage, soit pire, des calories récupérées dans les pièces via les radiateurs.

Le principe de couper la circulation semble être le meilleur principe.
Sauf si vous m'expliquez le contraire , je vais laisser comme c'est alors.
Messages : Env. 30
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 60000 message
Oui le principe de couper la circulation plutôt que le bruleur est plus logique.
Je vais essayer d’expliquer cela.

Si le thermostat arrête le bruleur. Le circulateur continue de tourner, donc quand la température chaudière va baisser, de l’eau plus froide va circuler dans les radiateurs voir même casiment fraîche avec le temps ce qui va nuire à la sensation de confort apporter par le chauffage central. Voir même refroidir la pièce !


Si le thermostat coupe le circulateur, l’eau ne circule plus.. (bon ok j’ai pas trouvé mieux comme phrase^^)

Mais du coup les radiateurs peuvent émettre la chaleur qu’ils contiennent directement dans la pièce. Sans que cette chaleur reparte inutilement vers la chaudière.
=> Meilleur confort.
Messages : Env. 60000

 
Env. 30 message Aisne
Bonjour,

chaudevant a écrit:Oui le principe de couper la circulation plutôt que le bruleur est plus logique.


'' Plutôt que'' Pas tout à fait. Peut-être y a-t-il confusion.
Lorsque la consigne de température du thermostat d'ambiance est atteinte, c'est tout qui est coupé (Brûleur + circulation). Par contre si c'est juste le thermostat d'eau qui est coupé (T° eau > consigne, avec température ambiante non atteinte), seul le bruleur s'arrête, la circulation continue de fonctionner. Ce qui est logique pour homogénéiser les températures dans le circuit et faire baisser la T° du corps de chauffe.

Mais au global, nous avons la même logique et elle est respectée. Ce qui m'avait fait poser la question, c'est qu'il y a une trentaine d'année, mon logement disposait de la même chaudière, et la pompe qui tournait en permanence...

Question subsidiaire : Quelle température la consigne d'eau maxi avant coupure du bruleur ?
Messages : Env. 30
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 21h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière fioulArtisan
Devis chaudière fioul
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir