Raccordement tube IRL et gaine ICTA

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 545 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 800 message Haute Garonne
Bonjour,
Je souhaite raccorder une gaine ICTA et un tube IRL en souterrain.
Dans ces gaines, il passe la fibre optique et du cable tressé téléphone.
J'avais pensé trouvé un raccord avec gel du type de la photo, mais, je ne sais pas où trouver çà:

mais quelque chose avec diamètre de 2 cm.
Est ce que çà vous interpelle?
Merci de m'indiquer la meilleure solution pour assurer une étanchéité.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
marre31 a écrit:
Je souhaite raccorder une gaine ICTA et un tube IRL en souterrain.
Dans ces gaines, il passe la fibre optique et du cable tressé téléphone.
J'avais pensé trouvé un raccord avec gel du type de la photo, mais, je ne sais pas où trouver çà:


pas trop compris ....la gaine ICTA et le tube IRL seront enterrés ????
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 800 message Haute Garonne
Oui, la gaine ICTA et le tube IRL seront enterrés
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Bonsoir. C'est un peu de la bricole mais si les diamètres sont proches, j'essaierais une union pour tubes irl que je viendrais ouvrir proprement en deux avec une scie fine (type métaux) pour recoller avec colle PVC sur les bords découpés et sur le tube irl et sur la gaine icta. L'icta je pense que ça doit réagir avec la colle PVC.

Ou mieux vous pouvez faire avec une chute de tubes irl si pas l'union désirée.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aisne
Bonsoir,

Question peut être idiote mais pourquoi enterré un tube IRL et enterré la jonction ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello


IRL et ICTA ne sont pas faits pour être enterrés.

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 800 message Haute Garonne
Merci pour les réponses.
Rfco, je ne suis pas certain qu'il s'agit d'IRL. En regardant sur Internet, la photo ressemble à ce qui avait déjà été enterré dans le jardin sans doute vers les années 70. J'ai rajouté de la gaine ICTA pour faire passer la fibre optique. Pour la gaine ICTA, je suis à peu près certain. Je l'ai utilisé pour faire passer des câbles électriques pour le cabanon de jardin. Par contre, çà me surprend l'autre gaine IRL.
Sinon, Inferno, les diamètres sont à peu près identiques.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Merci de préciser exactement le besoin
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 800 message Haute Garonne
Je ferai des photos demain midi et expliquerai mieux le besoin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Rfco a écrit:Hello


IRL et ICTA ne sont pas faits pour être enterrés.

@+


La gaine ICTA peut très bien être enterrée. Nombreux sont les pros qui font comme ça.

Puis passer de la TPC de 40 pour un câble fibre... ou pour une lumière au fond du jardin...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Bonjour

OK, certains enterrent de l'ICTA, mais de quel diamètre, et avec quoi dedans???


c'est seulement toléré : http://docdif.fr.grpleg.com/[...]ts-2013.pdf (page 23)


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Tout dépend de quel type de câble on parle bien entendu.

Il faut adapter.

Mais de l'icta de 20 ou 32 (si on veut être large) pour un câble fibre, ça me paraît nettement moins contraignant que de la TPC de 40.

Puis reste à savoir de quelle profondeur on parle. 15cm de la surface? 50cm?

Toléré n'est donc pas interdit.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 800 message Haute Garonne
D'accord, je ne me doutais pas que c'était simplement toléré.

J'ai pris les photos.
Voilà les gaines en question:

Gaines téléphones
Le plastique gris clair était là avant que je n'habite la maison. Pour moi, il s'agit de tube IRL.

Avant les travaux de rénovation de la maison, la prise téléphonique était située à l'étage et le tube IRL était décalé.
Le percement du mur pour implanter une nouvelle fenêtre au sous-sol

Le tube IRL partait dessous la fenêtre. Maintenant il est à l'extrême gauche de la photo. Le mur a été découpé pour mettre une nouvelle fenêtre. Je remarque qu'il fil pendouille en haut de la fenêtre: il s'agit sans doute du câble téléphone sectionné.

En tout état de cause, je n'avais pas de signal téléphone arrivant à l'intérieur de la maison. Il a fallu que je creuse un peu partout pour localiser le fil téléphone. J'avais cru naïvement au départ qu'en demandant une nouvelle ligne le problème serait réglé. Mais, comme France Telecom veut utiliser les anciennes gaines de passage et ne pas creuser de tranchée, il a fallu que je le trouve. Je l'ai trouvé: merci, il y avait des avertisseurs qui m'ont aidé dans ma recherche.

J'ai coupé le câble trop court, si bien que j'ai installé un regard dans lequel j'ai réalisé une jonction de 2 câbles téléphone:
Regard téléphone
J'ai utilisé un manchon avec du gel pour raccorder les 2 câbles téléphone. En attendant la fibre, j'ai trouvé un tuyau de cuivre tout rouillé pour faire entrer le fil téléphone dans la maison.

Je souhaite supprimer ce regard inesthétique. Pour moi, l'arrivée de la fibre optique permettait au moins d'avoir un support d'un seul tenant. Par contre, il faut raccorder la gaine ICTA que j'ai ajouté et le tube. Au lieu d'utiliser le tuyau de cuivre, j'ai réalisé un trou dans le mur pour y placer une gaine ICTA dans laquelle se trouve les anciens câbles téléphone et la fibre optique. Je souhaite aussi déplacer mes pavés contre le mur. En dessous des pavés, je mets du géotextile qui permet aux mauvaises herbes de pousser. Si je pars sur mon idée, le raccord se trouvera en dessous des pavés.
Gaines téléphones

L'objectif est de trouver une solution pérenne dans le temps et pour laquelle on ne voit pas de fil apparent.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 800 message Haute Garonne
Finalement, j'ai fait au plus simple. J'ai trouvé un raccord pour gaines icta de 20 mm de diamètre. En fait, la gaine fait 20 mais le tube fait davantage. J'ai placé le raccord sur la gaine ce qui permet d'augmenter le diamètre de celle ci puis j'ai replacé du scotch autour des 2. J'ai remis de la terre puis vendredi, je mets du geotextile que je recouvre de sable avant de remettre les pavés.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
C'est ce que je vous avais proposé. J'aurais mis de la colle PVC également pour jouir d'une étanchéité optimale mais votre Scotch fera sûrement l'affaire.

Bon courage pour la suite.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 05 mai 2024 à 21h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir