Nombre de rangée tableau éléctrique Résolu

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 322 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Seine Saint Denis
Bonjour,

Je suis entrain de construire un garage/buanderie dans lequel je souhaite installer un tableau électrique divisionnaire pour alimenter le garage/buanderie.

Je compte mettre dans ce tableau électrique:
  • 3 disjoncteurs de 16A (1 pour circuit prise intérieur et 1 pour circuit prise extérieur et 1 pour motorisation pour porte de garage)
  • 2 disjoncteurs de 10A (1 pour circuit lumière intérieur et 1 pour circuit lumière extérieur)
  • 2 disjoncteurs de 20A (1 pour machine à laver et 1 pour sèche linge)
  • 1 disjoncteur de 2A pour extracteur d'air
  • une réserve de 2 pour futur installation pour voiture électrique

J'hésite entre un tableau d'1 rangée ou 2.

Que pensez-vous, svp?

Merci de votre aide 
Adhérent AAMOI n°3680
Messages : Env. 90
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 12 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous pouvez mettre 8 disjoncteur maxi par différentiels
Donc vous etes max
Si vous voulez que ce soit évolutif :
un 2x13 ou un 1x18
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 400 message Marseille (13)
Et il faut ajouter l'inter différentiel.
Donc prends un tableau de 2 rangées
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Seine Saint Denis
Merci
Messages : Env. 90
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Seine Saint Denis
Par contre, est-ce que je pars sur 2 inter différentiels ou simplement 1, svp?
Adhérent AAMOI n°3680
Messages : Env. 90
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous voulez respecter la norme, c'est 8 disjoncteurs maxi par différentiels.
Donc cela tient, mais vous n'avez plus de possibilité d'évolution

D'un autre côté si votre évolution est une recharge de voiture électrique, il sera peut être préférable de lui dédier un différentiel.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Seine Saint Denis
Merci Carminas
Adhérent AAMOI n°3680
Messages : Env. 90
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Seine Saint Denis
Bonjour Carminas,

Pour le câble qui alimentera le tableau divisionnaire, je pensais mettre un cable du 3g16 (r2v) mais j'ai une gaine de TPC de 40.

Est-ce que le câble passera dans cette gaine, svp?
Messages : Env. 90
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est certain que cela va faire juste, surtout s'il y a des coudes un peu serrés.
Mais pour votre usage peut être que du 3G10² suffirait ? Voir en fonction de la longueur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Seine Saint Denis
J'ai environ 20 mètres à tirer.
Est-ce que 3g10 est suffisant en prenant en compte une future installation pour voiture électrique ?
Messages : Env. 90
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En supposant que le disjoncteur EDF soit à côté du tableau de répartition principal et en prenant une hypothèse d'une chute de tension maxi de 2% (qu'il est d'usage de prendre en pareil cas) pour la liaison vers le garage, du 10² vous autorise jusqu'à 50A sur 20m, soit 11,5kW qui devraient être suffisant pour votre usage.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Seine Saint Denis
Le disjoncteur est à coté du tableau principal. J'étais parti sur du 3g16 à cause de la distance de 20m et l'histoire de la voiture electrique. Je vais donc partir du 3g10.


Merci Carminas
Adhérent AAMOI n°3680
Messages : Env. 90
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non ce n'est pas nécessaire, tant que vous n'avez pas aller au delà de 50A.
A titre de comparaison, du 10² c'est ce que préconise la norme pour un raccordement d'une habitation jusqu'à 22m avec un disjoncteur de branchement 15/45A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Seine Saint Denis
Juste pour être sur. Si j'installe la borne pour voiture électrique, je prendrais le modèle hager XEV101. Pour ce modèle, je mettrais un disjoncteur Hager NFT740+BDH240F sur le tableau divisionnaire et relierai la borne au tableau divisionnaire en 3G10.

Est-ce que c'est toujours bon si j'installe du 3g10 entre le tableau principal et le tableau divisionnaire, svp?

Mille merci d'avance pour votre aide
Adhérent AAMOI n°3680
Messages : Env. 90
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui cela ne change rien

Peut être par contre prévoir un interrupteur sectionneur en tête du tableau divisionnaire pour la coupure d'urgence
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 02h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir