Retour
Menu utilisateur
Menu

Pyrolyse qui a fait sauter le différentiel

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.445 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
Bonjour,

j'ai lancé une pyrolyse ce soir, et cela a fait sauter mon inter différentiel au bout d'une heure environ. Pourtant je l'avais déjà fait tourner sans souci. Pourtant une fois l'inter différetiel remis en route, le four a finit sa 2e heure de pyrolyse sans souci.

Vous savez d'où cela peut venir ?
Je ne comprends pas comment il a pu continuer à fonctionner ensuite sans faire retomber l'inter diff ???

Merci d'avance pour vos idées !
Messages : Env. 200
De : St Pierre D'albigny (73)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, tu ne sais pas si l'inter est tombé à cause d'une surcharge ou d'une fuite à la terre. La pyro mange pas mal de courant, il suffit qu'un autre consommateur ait déclenché en même temps pour que ça saute.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
Ah merci je pensais bêtement que c'était plutôt le disjoncteur principal qui sauterait en cas de surcharge. Là je suis sur un inter diff à 40A et ne pouvait se mettre en route qu'en même temps un frigo et un petit congel tabletop (donc pas la mort à priori !), + un petit ballon d'eau chaude tampon (15L)
Messages : Env. 200
De : St Pierre D'albigny (73)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
EDIT après vérif, le ballon tampon fait 2000W, donc je ne sais pas comment il marche, mais effectivement si il se met plein pot, avec le four à 3400W....
Messages : Env. 200
De : St Pierre D'albigny (73)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,un inter différentiel ne "saute" jamais en surcharge (ce n'est pas un disjoncteur).Si surcharge importante,il risque juste de fondre....
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
Ah c'était bien mon idée de base. Alors à quoi pourrait être la fuite à un instant t durant la pyrolyse ? Dysfonctionnement du four ?
Messages : Env. 200
De : St Pierre D'albigny (73)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Tarn
Tu distingues bien interrupteur et disjoncteur ? ça peut se ressembler très fortement à quelques importantes écritures près.
Messages : Env. 50
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 8 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Bonsoir un inter differentiel n'as pas la fonction de disjoncteur si ce n'est pas un disjoncteur différentiel, il se peut que votre résistance chauffante commence à provoquer des fuite à la masse ( je travail sur des soudeuse ) et généralement peut de temps après la résistance est hs cela peut faire sauté plusieurs fois le différentiel avant de totalement lâcher cordialement
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Toutes mes confuses pour l'inversion id/DD
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Si votre différentiel déclenche uniquement au moment de l'utilisation du four cela n'a aucun doute le problème vient de votre four qui provoque un défaut d'isolement cordialement
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
Pour moi,
disjoncteur = le module individuel sur lequel pour le coup n'est raccordé que le four (un "C20") et qui pour moi peut sauter si surtension.

Après en bout de ligne j'ai un "interrupteur différentiel", 40A 30 mA, qui "saute" si il y a une fuite.

Et encore en amont, j'ai le "disjoncteur" EDF, qui saute si je tire plus que mon abo ?

J'ai tout bon ?

Donc pour ma problématique, c'est bien l'inter différentiel qui a sauté au cours de la pyrolyse, et donc le défaut provient bien du four... Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ensuite il a fini la pyrolyse sans souci, et qu'on s'en sert plusieurs fois par semaine sans générer de défaut...
Vous avez des idées d'où cela peut venir dans le four (style la lampe par exemple ou le ventilo de la chaleur tournante ?)
Il est encore sous garantie, ils vont me rire au nez si je leur dis qu'il provoque un défaut d'isolement ?
Messages : Env. 200
De : St Pierre D'albigny (73)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Tarn
Pourquoi le four, il doit pas être seul derrière l'inter ? ça peut être l'inter lui même ... à voir si ça le fait régulièrement ou pas. A te lire, j'ai l'impression que ça l'a fait qu'une fois, faut pas se poser de question pour ça, ça arrive, c'est tout Smile
Messages : Env. 50
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Effectivement, cela peut aussi être une somme de défaut
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Un simple défaut d'isolement peut survenir dans une boîte de dérivation humide je vous laisse imaginer les graisses dans un four . Après comme dit kersu derrière votre différentiel il n'y a pas que le four donc procéder par élimination mais vu que cela ce produit lors dela pyrolyse je doute que ce soit une autre hypothèse si cela devient trop fréquent faite marcher la garantie ( ps un différentiel hs généralement ne se réarme pas dans la logique )
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 80 message Plan De Cuques (13)
Bonsoir 
je relance ce sujet car je rencontre le même problème avec un four electrolux 
depuis quelque temps en fonction pyrolyse le différentiel saute 
j'ai pense a une surcharge (bien que jusqu'a présent il n'y a jamais eu de problème)
donc j'ai changé le disjoncteur de rangée pour utiliser un autre différentiel 
c'est bien un problème de fuite 
mais ce que je ne 'explique pas est pourquoi le four marche normalement sur les autres programmes ? 
Messages : Env. 80
De : Plan De Cuques (13)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 14h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir