Retour
Menu utilisateur
Menu

Huisseries et liaison équipotentielle

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 379 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 400 message Loire
Bonjour,

J'ai fais installer des huisseries aluminium.
Il me semblait avoir lu qu'il faillait uniquement les raccorder à la terre dans la salle de bain dans le cadre de la LES.

Puis récemment, j'ai eu un coup de chaud car je suis tombé la dessus : https://www.installation-renovation-electrique.com/mise-a-la-terre-des-huisseries-metallique-norme/
Dans cet article, les textes de loi sont cité et cela semble correcte, non ?

J'ai donc un doute. Faut-il relier toutes les fenêtres alu de la maison à la terre ?


Concernant la LES dans la salle de bain. J'ai à priori juste la fenêtre qui serait concernée. Peut-on se repiquer sur une prise en 2.5mm² ? Ou faut-il aller directement au tableau ?

Merci à vous.
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 3000 message Loiret
Bonjour,

Toutes les structures métalliques de la construction doivent être reliées à la terre. Dans votre cas, les toutes les huisseries métalliques doivent être raccordées au circuit de terre, vous pouvez réaliser cette jonction directement vers un boîtier de dérivation, un appareillage ou au tableau en utilisant un fil de 2,5 mm².

Cordialement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Nulle part vous ne trouverez la réponse à cette question.

Pour la LEP, la norme se contente du terme "éléments métalliques de la construction" ce qui n'est pas précis.
Est-ce qu'on considère que des huisseries alu sont des éléments métalliques de la construction ?

Néanmoins, sachant que la LEP doit se faire en 10², j'ai rarement vu d'huisserie reliées en 10² à la LEP.
Pour moi ce n'est pas nécessaire de le faire (d'ailleurs lorsque vous lisez plus bas les commentaires sur le lien que vous avez mis, c'est également ce que dit Guillaume)

En revanche la normes est plus précise pour la LES où effectivement dans la sdb, il faut faire une liaison de l'huisserie métallique en 2,5² à la LES (mais pas à la LEP)
Vous pouvez faire une interconnexion locale ou la faire au tableau.


Je vous invite aussi à lire cette réponse de Promotelec, qui au final ne répond à rien :
https://www.promotelec.com/f[...]a-la-terre/
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Loire
Merci pour vos réponses.

icare8637 > D’où tires-tu ce que tu affirmes ?

Carminas > 10mm² ! En effet, cela parait plutôt improbable. Je n'avais pas fais attention au commentaire. Cela me rassure.

Par ailleurs, j'ai une question supplémentaire.

Quant on voit les schéma des LES sur internet, les liaisons passent par les points lumineux, les prises.

Est-ce nécessaire ? Car j'ai déjà une terre qui arrive sur les prises et points lumineux (comme n'importe quel circuit)...

Concernant les éclairages dans la SDB, j'ai une terre en 1.5mm² qui y arrive. Faut-il une seconde terre en 2.5mm² pour la LES ?

Me concernant, j'ai des spots dans la SDB. Dans ce cas là, que faire ?

Enfin une dernière question : Faut-il une terre sous la baignoire ou sous le bac à douche ? Et ce même s'il n'y a pas de métal (le consuel peut dire qu'on peut changer de baignoire par la suite).

Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il n'y a pas une manière unique de faire la LES

Je vous donne quelques exemples tous conformes :









Pour la baignoire si elle n'est pas métallique ce n'est pas obligatoire, donc on ne peut rien vous reprocher.
Mais laisser un fil en attente est une bonne précaution
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello


pour la L.E.S. une question, une idée que j'ai donnée par ailleurs (et ce n'est pas la première fois) ;
Citation: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-370027-mise-terre-menuiserie.php#5382456
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Loire
Carminas, j'avais déjà vu vos schémas (intéressants) lors de mes recherches sur un autre topic.

Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Faut-il "doubler" la terre pour les prises et points lumineux ?

Par exemple sur le dernier schéma, on voit que le point lumineux a une seule terre. Est-ce la LES en 2.5mm? Ou la terre normale en 1.5mm?
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il n'y a pas d'obligation de doubler les terres.
Tout dépend comment on procède.

Le conducteur de terre du circuit doit garder sa section d'origine.
Il n'y a que les conducteurs de terre ajouter pour faire des liaisons supplémentaires permettant de réaliser la LES qui doivent être en 2,5²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Loire
Désolé mais je n'ai pas compris ton dernier message.

Si j'ai bien compris il faut du 1.5mm² (section d'origine) + 2.5mm² (LES) pour les points lumineux dans la SDB et du 2.5mm² (section d'origine) + 2.5mm² (LES) pour les prises dans la SDB ?

Hors, plus haut, tu m'avais dis qu'il était possible de faire une interconnexion locale pour la LES. Par exemple, on peut se repiquer sur une prise.


Cela n'a pas de sens, non ? Ca ferait "une boucle" au niveau de la prise
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut toujours que chaque circuit ait son conducteur de terre habituelle

Après, une des solutions possibles est qu'un fil en 2,5² relie ensemble toutes les appareillages et toutes les masses métalliques

Voir cet extrait de l'original de la norme (schéma du bas)

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Loire
Sur le premier schéma de la norme, on voit une seule terre qui va vers la lampe.

Est ce du 1.5mm² ou du 2.5mm² ? C'est ça que j'ai du mal a comprendre...
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour moi, c'est du 1,5²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Loire
Donc pas de LES sur la lampe ?
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le conducteur de terre de la lampe est mis aux même potentiel que les autres terre dans la boite de dérivation. C'est ce qui fait la LES.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Loire
La section de la LES ne doit pas respecter cela ?
Citation: 2,5mm2 au minimum si le fil est protégé tout au long de son cheminement (sous gaine ou moulure).
4mm2 si le fil n’est pas sous protection: par exemple fixé directement au dessus d’une plinthe ou lorsqu’il passe dans une cloison creuse – type doublage placo.


Si on est en 1.5mm² pour aller a l'éclairage, ça ne correspond pas, non ?
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut revenir au texte de la norme :
"Une liaison équipotentielle supplémentaire doit relier tous les éléments conducteurs et toutes les masses du local"
Donc en gros vous avez vos canalisations d'eau, vos huisseries métalliques, vos conducteurs de terre des différents circuits (avec leur section d'origine) et vous les reliez entre eux avec un fil en 2,5² (si protection mécanique).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Loire
Ok, j'ai enfin compris.

Merci pour l'explication
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis avant-hier à 07h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir