Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement electrique d'un four à pyrolyse Résolu

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 304 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour à tous, petit nouveau sur le site et je souhaiterais poser une question que voici:
Je voudrais installer un four electrique à pyrolyse de 3650 watts et je souhaiterais savoir quel section de cable je dois prendre pour faire effectuer cette installation tout en sachant que le branchement se fera directement au tableau electrique et je souhaiterais connaitre aussi l'ampérage du disjoncteur que je dois prendre ( 16,20 ou 32 A) mon disjoncteur qui est situé à coté de mon tableau electrique annonce 30 A est ce suffisant ? Merci de vos réponse.
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonjour

Utiliser du fil de section 2,5 mm2 et un disjoncteur 20A.


Ricounou
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, trois fils 2.5 ou du câble en 3*2.5, et pour le disjoncteur 20A le 16A risque d'être un peut juste
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Eure Et Loir
@Ricounou et @plaquisteheureux
Bonjour merci pour vos réponses, je ne voudrais mettre vos réponses en doute mais vous êtes sur de vous, car je ne voudrais pas avoir un court circuit et mettre le feu  Merci
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Tu peut mettre 3600W sur un 16A en 3G2.5 donc aucun soucis avec 20A

et bon ça consomme jamais le max
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Eure Et Loir
@dam71  Merci pour la réponse.
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Vous pouvez le faire sans problème ( c'est la norme) et ce n'est pas un risque de cour circuit mais plutôt de surchauffe des fils, mais le résultat final et bien sûr l'incendie
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Eure Et Loir
@ plaquisteheureux  Merci pour la réponse, et au niveau du disjoncteur qui est au tableau électrique il y a de marquer 30 je suppose que c'est l'ampérage! est ce que c'est bon ?
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
30 ? Une photo svp, peut-être pas un disjoncteur ( interdif ) ou un ref du fabricant mais pas l'ampérage
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Le disjoncteur general sur un calibre 30A correspond a un abonnement 6 KVA, ce qui est suffisant si votre chauffage n'est pas electrique.


Cordialement
Ricounou
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Excusez moi je n'avez pas compris que vous parliez du disjoncteur général
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
@lysoute, une photo comme l'a demandé Plaquisteheureux ne serait pas inutile pour savoir comment est constitué le tableau électrique et voir où mettre le nouveau disjoncteur 20A.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Eure Et Loir
@Ricounou @ plaquisteheureux  Merci a vous tous, dsl je n'arrive pas à envoyer une photo de mon disjoncteur général mais je suis retourné voir il y a bien marquer 30 et c'est pas une référence 
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Oui en faite vous avez un abonnement 6kwa donc 30A
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 12h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir