Retour
Menu utilisateur
Menu

Pression d eau qui augmente. Résolu

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 214 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Aveyron
Bonjour a tous, j aimerai avoir votre avis sur un problème du groupe de sécurité remplacer il y a 15 jours dans mon pavillon. A ce jour celui-ci goutte toujours. Même au repos après vérification au manometre il m indique 6.5 bar donc normal qui fuit mais mon plombier quand il la vérifier celui-ci indiqué 3 bar et 4.5 au repos .... mais augmente avec le temps .quand pensez vous ? Merci
Messages : Env. 40
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Pression du réseau trop élevé, mettez un réducteur de pression.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Aveyron
Bonjour, justement j'ai déjà un reducteur d eau défectueux même pas 3 ans possible ?
Messages : Env. 40
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Là, pour moi, il n'y a pas de mystère, si la pression monte à 6 bars, c'est que le réducteur ne fait pas bien son "boulot" .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60000 message
+ 1 pour le post ci dessus .
Messages : Env. 60000

 
Env. 40 message Aveyron
Je voulais avoir confirmation, merci mais bizarre qu il soit cassé au bout de 2 ans ....le plombier a du me mettre un vieux qui lui resté . Merci
Messages : Env. 40
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Un réducteur a une vis de réglage, agir dessus avant de le condamner.

Ensuite, le chauffe eau fait monter la pression pendant la chauffe. Si la pression atteint 6 bars c'est normal que le groupe de sécurité s'ouvre pour la réduire.
Quand un groupe de sécurité s'ouvre un morceau de calcaire peut se coincer sur la valve et le faire goutter même s'il est neuf.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Un réducteur de P° ne se dérègle pas tout seul, et la P° doit baisser lorsque l'eau s'est écoulée par le groupe de sécurité.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Aveyron
La pression justement ne descend pas, 6.3 exactement lorsque le groupe de secu goutte , la pression et d environ 2 bar quand ont prend de l eau je peu la mettre a 3 ce n est pas le problème, mais une fois robinet couper la pression sur le manometre augmente pour atteindre 6.3 bar en 15 min ....
Messages : Env. 40
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60000 message
Donc le réducteur de pression est défectueux , (nettoyage ? )
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
CQFD !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir messieurs
Avant de vouloir changer le réducteur,il faudrait savoir ou il est placé.
Si il est en tête d'installation,il est en effet fort possible qu'il soit en cause.
Mais il peut simplement y avoir une saleté sur la membrane qui l'empêche de faire son boulot.
Si il est a l'entrée du chauffe-eau,la pression peut revenir par un robinet .... .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Aveyron
Bonsoir, réducteur remplacer et tout fonctionne très bien, cela venait bien de lui. Le réducteur est bien placer juste après la vanne principale d'arrivée d'eau de la maison. Nous n'avons plus d'accoup sur nos robinet non plus. je pense qui devait déconnais depuis un moment. Après réflexion je me demande si il a bien fonctionné depuis le début....( maison neuve 2 ans ). Merci a vous tous de vos avis.
Messages : Env. 40
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60000 message
foues a écrit:Bonsoir messieurs
Avant de vouloir changer le réducteur,il faudrait savoir ou il est placé.
Si il est en tête d'installation,il est en effet fort possible qu'il soit en cause.
Mais il peut simplement y avoir une saleté sur la membrane qui l'empêche de faire son boulot.
Si il est a l'entrée du chauffe-eau,la pression peut revenir par un robinet .... .

J' avais écrit : nettoyage !
Messages : Env. 60000

 
Env. 60000 message
yvanwwf a écrit:Bonsoir, réducteur remplacer et tout fonctionne très bien, cela venait bien de lui. Le réducteur est bien placer juste après la vanne principale d'arrivée d'eau de la maison. Nous n'avons plus d'accoup sur nos robinet non plus. je pense qui devait déconnais depuis un moment. Après réflexion je me demande si il a bien fonctionné depuis le début....( maison neuve 2 ans ). Merci a vous tous de vos avis.

Il serait interressant de l' ouvrir pour nous dire ce que ce réducteur avait comme maladie , merci
Messages : Env. 60000

En cache depuis le mardi 19 mars 2024 à 09h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir