Env. 10 message Finistere
Bonjour,

J'ai mon garage de 35 m2 qui commence à pourrir (du moins des étagères en bois ainsi que des vêtements entreposés).

Ce sont des murs de parpaings enduits à l'extérieur, et un toit en bac acier mais sans pare vapeur intégré.

Comment faire pour arrêter cette humidité en sachant que je ne peux mettre de VMC car pas d'électricité.

L'on m'a parlé de mettre des panneaux de polystyrène extrudé. Est ce efficace ? Si oui peux on ler coller directement au bac acier ou faut-il laisser de l'air passer entre le bac acier et les panneaux de polystyrène ?


Merci à vous pour votre aide car j'ai Bien peur de tout faire pourrir.
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez sur la page devis charpente de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des charpentiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Bonjour,

Le problème vous l'avez c'est la circulation d'air vmc ou pas il faut que l'air circule pour éviter la formation de condensation. Faite dés ouverture de 100 à plusieurs endroits.

Isoler le plafond ne réglera pas forcément votre problème à mon avi
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Finistere
Il y a des petites ouvertures à plusieurs endroits le long du plus long mur la ou se trouve ensuite la gouttière.

Vous auriez mis les plaques de polystyrène collées au bac acier ou vous auriez laisse 5-10 cm d'espace ?
Mettre de la laine contre le bac acier ne permettrait pas d'éviter la condensation ?


Merci beaucoup
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
La laine ne ferait qu'asborber La condensation et se détériore. Il existe des bac acier dit anti condensation qui ont justement une fine couche qui absorbe cette eau mais c'est as miraculeux si trop d'eau ça coule.

Pour le polystyrène ou polyruethane, oui colle comme un panneau sandwich.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Pour éviter la condensation sous les bacs acier, ou pour éviter qu'elle coule dans les locaux, les systèmes en neuf sont principalement :

- soit le flocage en sous-face du bac ; c'est limité en performance
- soit l'isolant LdV avec pare-vapeur bien continu et performant, plaqué sans vides contre le dessous des bac (pincé entre bac et pannes)
- soit les panneaux sandwich fabriqués en usine
- soit, sous les bacs secs, une sous-toiture imperméable, collectant les écoulements pour les rejeter à l'extérieur ; avec ventilation entre bacs et sous-toiture, avec ou sans isolant thermique sous la sous-toiture.

Aucun de ces systèmes ne peut facilement être mis en place sur une toiture existante.

Ou peut-être la sous-toiture que vous pourriez arriver à positionner sous les bacs, pour récupérer et évacuer la condensation.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Marne
Bonjour,
Votre couverture est une couverture dite froide.
Cela veut dire qu'il faut qu'elle soit ventilée : entrée d'air sur la longueur de l'égout et sortie d'air en haut le long du faîtage.
Sans cela, il faut a minima des entrées basses et sorties hautes dans les murs pour la ventilation naturelle.
Il ne faut surtout pas chauffer et surtout ne pas isoler par le dessous : vous allez accentuer le point de rosée en sous-face du bac et provoquer la condensation (vous aurez l'impression de fuites d'eau avec la quantité).
Messages : Env. 200
Dept : Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
Bonjour ,Augmentez les ventilations hautes et basses .
Messages : Env. 60000

En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 19h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir