Diagnostic électrique obscure

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 325 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Finistere
Bonjour, j'achète une maison construite en 2000 et sur le rapport diagnostic sur l'installation électrique il est relevé l'anomalie suivante :

"Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la
terre."

et en dessous :
"La valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel (sensibilité) du ou des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble de l'installation électrique."

en conclusion:
"Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les
travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées.
Constatations supplémentaires :
Mesure de la résistance de terre > 1000hms
DD 500mA 15/45A
Installation protégée par deux DDHS 30mA 40A qui déclenchent normalement sur defauts provoqués
lors des essais"

Je n'y connais strictement rien en électricité, est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer et me dire si c'est "grave" et à combien s'estiment les travaux s'il est nécessaire de faire quelque chose.

Un grand merci
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La terre (les fils vert/jaune que vous avez dans l'installation) est là pour assurer la sécurité des personnes en cas de défaut d'isolement d'un appareil (par exemple un fil dénudé qui touche la carcasse d'un appareil)
Le courant s'évacue vers la terre et les dispositif différentiels de protection (DDHS 30mA 40A) détectent cette fuite et coupent la partie de l'installation électrique concernée.

Le problème ici c'est que la terre n'est pas de qualité suffisante et le courant n'arriverait pas à s'évacuer vers la terre, en tout cas pas suffisament pour être détecter.

Il faut donc refaire ou améliorer cette terre (le plus souvent c'est un ou plusieurs piquets planté dans le sol).
C'est plus ou moins facile suivant la nature du sol, mais ce n'est quand même pas très compliqué.

Une électricien vous fera cela sans trop de difficulté, en en assurant ensuite la mesure pour s'assurer que c'est correct.

En tout cas rien que ne doivent vous empêcher d'acheter ce logement s'il vous plait, mais il sera important de faire cette sécurisation pour assurer la sécurité des occupants du logement.
Profitez en pour négocier une moins value.


Ce qui m'étonne quand même c'est que je pensait qu'un 30mA était suffisant pour une terre de 1000 ohms.
Il faudra que je vérifie.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vérif faite, dans le cadre d'une sécurisation d'une installation 1000 ohms peuvent être tolérés avec des 30mA.
Néanmoins, pour une meilleure sécurité des personnes, je vous conseille vivement de faire améliorer cette terre.

En relisant ce que j'ai écrit plus haut, je me rend compte que mes explications ne sont peut être pas suffisamment claires.
Je reprend l'exemple d'un appareil dont un fil sous tension touche la carcasse métallique :
1/ S'il n'y a pas de terre et pas de différentiel 30mA, rien ne se passe au moment où le défaut apparaît, et au moment où une personne touche l'appareil elle s'électrocute
2/ S'il y a une terre et des différentiel 30mA, le courant s'en va par la terre dès que le défaut apparaît. L'interrupteur différentiel 30mA détecte la fuite de courant et coupe, avant même qu'une personne touche l'appareil
3/ S'il n'y a de terre et des différentiel 30mA, rien ne se passe au moment où le défaut apparaît, et au moment où une personne touche l'appareil, c'est elle qui joue le rôle de terre et le courant traverse son corps. L'interrupteur différentiel 30mA détecte la fuite de courant et coupe, en principe avant d'atteindre un seuil mortel pour un adulte en bonne santé, mais c'est quand même une sacré secousse.

Plus de 1000 ohms, on considère qu'il n'y a pas de terre.
Vous êtes donc dans le cas 3, il faudrait que vous reveniez au cas 2

Une bonne terre, c'est quand il y a suffisamment de surface de contact entre le cuivre et la terre et que le sol est suffisamment conducteur (par exemple un sol en rocher ne convient pas).
Si la terre n'est pas bonne, il faut donc augmenter la surface de contact, en ajoutant des piquets, de la longueur de cablette de cuivre, voire des grilles de terre pour les cas difficiles.

L'objectif est avoir une terre inférieure à 100 ohms. Cela se mesure avec un appareil que seuls les électriciens possèdent car cher (ou alors cela peut se louer).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Finistere
Merci c'est en effet beaucoup plus clair.
Ce sont des travaux qui à votre avis chiffrent à combien ?
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela dépend de la nature de votre sol et de la configuration des lieux
Mais cela ne vous coutera pas une fortune.

Si cela se trouve, cela peut être trois fois rien. Par un exemple une connexion mal serrée.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Finistere
Merci pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Carminas a écrit:Si cela se trouve, cela peut être trois fois rien. Par un exemple une connexion mal serrée.

Ou une mesure mal réalisée ...... je me méfie des diagnostics électriques et des compétences de ceux qui les effectuent.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Bonjour,

Ave-vous trouvé solution pour ce problème? Si oui, ça vous a coûté combien? 

Merci
nayelle a écrit:Bonjour, j'achète une maison construite en 2000 et sur le rapport diagnostic sur l'installation électrique il est relevé l'anomalie suivante :

"Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la
terre."

et en dessous :
"La valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel (sensibilité) du ou des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble de l'installation électrique."

en conclusion:
"Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les
travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées.
Constatations supplémentaires :
Mesure de la résistance de terre > 1000hms
DD 500mA 15/45A
Installation protégée par deux DDHS 30mA 40A qui déclenchent normalement sur defauts provoqués
lors des essais"

Je n'y connais strictement rien en électricité, est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer et me dire si c'est "grave" et à combien s'estiment les travaux s'il est nécessaire de faire quelque chose.

Un grand merci
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Carminas a écrit:Bonjour

Vérif faite, dans le cadre d'une sécurisation d'une installation 1000 ohms peuvent être tolérés avec des 30mA.
Néanmoins, pour une meilleure sécurité des personnes, je vous conseille vivement de faire améliorer cette terre.

En relisant ce que j'ai écrit plus haut, je me rend compte que mes explications ne sont peut être pas suffisamment claires.
Je reprend l'exemple d'un appareil dont un fil sous tension touche la carcasse métallique :
1/ S'il n'y a pas de terre et pas de différentiel 30mA, rien ne se passe au moment où le défaut apparaît, et au moment où une personne touche l'appareil elle s'électrocute
2/ S'il y a une terre et des différentiel 30mA, le courant s'en va par la terre dès que le défaut apparaît. L'interrupteur différentiel 30mA détecte la fuite de courant et coupe, avant même qu'une personne touche l'appareil
3/ S'il n'y a de terre et des différentiel 30mA, rien ne se passe au moment où le défaut apparaît, et au moment où une personne touche l'appareil, c'est elle qui joue le rôle de terre et le courant traverse son corps. L'interrupteur différentiel 30mA détecte la fuite de courant et coupe, en principe avant d'atteindre un seuil mortel pour un adulte en bonne santé, mais c'est quand même une sacré secousse.

Plus de 1000 ohms, on considère qu'il n'y a pas de terre.
Vous êtes donc dans le cas 3, il faudrait que vous reveniez au cas 2

Une bonne terre, c'est quand il y a suffisamment de surface de contact entre le cuivre et la terre et que le sol est suffisamment conducteur (par exemple un sol en rocher ne convient pas).
Si la terre n'est pas bonne, il faut donc augmenter la surface de contact, en ajoutant des piquets, de la longueur de cablette de cuivre, voire des grilles de terre pour les cas difficiles.

L'objectif est avoir une terre inférieure à 100 ohms. Cela se mesure avec un appareil que seuls les électriciens possèdent car cher (ou alors cela peut se louer).

Bonjour Carminas,
Je croyais que pour un AGCP de 500mA la valeur maximale de le terre était de 100 Ohms maxi.
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Carminas a écrit:Cela dépend de la nature de votre sol et de la configuration des lieux
Mais cela ne vous coutera pas une fortune.

Si cela se trouve, cela peut être trois fois rien. Par un exemple une connexion mal serrée.

Du plus le DEO indique qu'il existe une mesure compensatoire s'il n'est pas possible de relier l'installation à la terre. Il faut que toutes l'installation soit protéger par des DDR 30mA.
Bon en pratique c'est mieux si on peut faire en sorte que la terre fasse moins de 100Ohms
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 09h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir