Bonjour à tous
J ai 7 fissures qui traversent l escalier alors qu il vient d être décoffrer et il est encore maintenu par des poteaux
Est ce normal ?
D ou cela peut il venir ?
Merci à tous pour votre aide
Bien cordialement





Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez sur la page devis expert en bâtiment de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des experts de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Vu la longueur, il parait bien fin...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 100 message Rhone
Merci pour votre commentaire
La paillasse varie entre 10 et 12 cm selon les marches
Le plafond de la la salle à manger est à 270cm de haut donc l escalier est un peu plus grand que la moyenne
Bien cordialement
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photographe Env. 100 message Rhone
Bonjour
Pourais-je avoir des avis supplémentaires svp
Bien cordialement
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Contactez le BE qui a dimensionné le ferraillage pour voir ce qu'il en pense.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Bonjour,
J'ai du mal à ressentir la fissure "traversante" avec les photos que vous montrez.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 100 message Rhone
Bred a écrit:Bonjour,
J'ai du mal à ressentir la fissure "traversante" avec les photos que vous montrez.
[quote]

Ben en faite sur le dessous de l escalier y a 7 fissure qui vont de gauche à droite de l escalier
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Si vous n'avez pas de plan de ferraillage et que l'escalier a été tracé sur un coin de table est-ce que vous avez au moins des photos du ferraillage?

Sans envisager la ruine immédiate, si les fissures sont en sous face sur toute la largeur de l'escalier c'est pas très engageant.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 100 message Rhone
Franchou a écrit:Si vous n'avez pas de plan de ferraillage et que l'escalier a été tracé sur un coin de table est-ce que vous avez au moins des photos du ferraillage?

Sans envisager la ruine immédiate, si les fissures sont en sous face sur toute la largeur de l'escalier c'est pas très engageant.

Non je n ai pas de photo des ferraillages après ils ont été fait je les avais vu
Par contre comme vous les fissures me font peur
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Il a été décoffré combien de temps après coulage?
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 100 message Rhone
Franchou a écrit:Il a été décoffré combien de temps après coulage?


8 a 10 jours
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Ok donc les fissures ne viennent pas d'un décoffrage précoce mais plutôt d'une insuffisance de ferraillage mauvaise conception (acier ou béton).

Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas casser subitement mais ça ne va pas aller en s'arrangeant et si vous aviez l'intention de laisser l'escalier brut ça fait désordre.

Vu l'avancement du chantier il est encore temps d'envisager la destruction de l'escalier en gardant les ancrages.

Pensez à faire des photos.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 100 message Rhone
Franchou a écrit:Ok donc les fissures ne viennent pas d'un décoffrage précoce mais plutôt d'une insuffisance de ferraillage mauvaise conception (acier ou béton).

Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas casser subitement mais ça ne va pas aller en s'arrangeant et si vous aviez l'intention de laisser l'escalier brut ça fait désordre.

Vu l'avancement du chantier il est encore temps d'envisager la destruction de l'escalier en gardant les ancrages.

Pensez à faire des photos.


En parlant d ancrage il n y a pas d ancrage au sol
Seulement un ancrage avec l étage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Y'avait pas d'attentes qui sortaient du plancher au rdc?

Il était prévu en bois cet escalier?
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 100 message Rhone
Franchou a écrit:Y'avait pas d'attentes qui sortaient du plancher au rdc?

Il était prévu en bois cet escalier?


Non il n y avait pas d attente et il a toujours été prévu en béton
C est grave ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Disons que comme tout le reste ça ne va pas dans le bon sens, visiblement votre maçon "travaille comme son grand père" et ces fissures seront très certainement normales d'après lui.

Un ancrage permet de mobiliser le béton du RDC, et si l'escalier est prévu il n'y a pas de raison de ne pas laisser d'attentes surtout pour un escalier isolé qui ne bénéficie pas d'un ancrage latéral sur un mur porteur.

EDIT :
Ne vous tracassez pas outre mesure, avec des fissures de 2cm en zone tendue sur un élément étayé on peu sereinement supposer que l'escalier ne sera pas acceptable une fois les étais retirés.

A ce moment là votre professionnel envisagera de lui même une reconstruction plus soignée.
Avec une paillasse plus épaisse et un ferraillage plus conséquent et correctement placé.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 100 message Rhone
Franchou a écrit:Disons que comme tout le reste ça ne va pas dans le bon sens, visiblement votre maçon "travaille comme son grand père" et ces fissures seront très certainement normales d'après lui.

Un ancrage permet de mobiliser le béton du RDC, et si l'escalier est prévu il n'y a pas de raison de ne pas laisser d'attentes surtout pour un escalier isolé qui ne bénéficie pas d'un ancrage latéral sur un mur porteur.

EDIT :
Ne vous tracassez pas outre mesure, avec des fissures de 2cm en zone tendue sur un élément étayé on peu sereinement supposer que l'escalier ne sera pas acceptable une fois les étais retirés.

A ce moment là votre professionnel envisagera de lui même une reconstruction plus soignée.
Avec une paillasse plus épaisse et un ferraillage plus conséquent et correctement placé.


Ok Merci pour votre aide j espère que vous avez raison
Bonne journée
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Faites tout de même un mail avec plusieurs photos + mesures pour dater le problème et exprimer votre inquiétude sur ces fissures que vous ne voyez pas sur les escalier de vos proches.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 100 message Rhone
Franchou a écrit:Faites tout de même un mail avec plusieurs photos + mesures pour dater le problème et exprimer votre inquiétude sur ces fissures que vous ne voyez pas sur les escalier de vos proches.


Ok je vais faire ça merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le samedi 06 avril 2024 à 08h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Fissures et micro fissures : que faire ?
Fissures et micro fissures : que faire ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir