Bonjour à tous,
 
Depuis trois semaines, je suis en litige avec mon CST, sur l’emplacement de nourrice de plancher chauffant. Sur le plan initialement la nourrice était prévue dans le cellier, mais mon CST impose de mettre dans un placard d’entrée.
 
D’après mon CST, le DTU 65.14P1 chapitre 5.3 conseille de ne pas mettre la nourrice dans le fond d’une pièce et préconise plutôt tout dans une pièce centrale, sinon il y a une différence de température et ne permettra pas une régulation optimale du chauffage de la cuisine.
 
Le plancher chauffant hydraulique dans le cellier donc il y a une différence de température et peut être positionné dans le fond d’une pièce ?
Le plan d’exécution avec tous les tubes traversant la cuisine , est ce que d’autre pièces (espace de vie) auront une différence de température ?
Est-ce que je peux contrôler la température de façon manuelle ou automatique dans chaque pièce en mettant la nourrice dans le cellier ?
 
Je vous remercie pour votre aide.
Cordialement,
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Bonjour,

Il faut mettre un plan de masse de votre maison pour que l'on puisse vous répondre correctement. Vous pouvez y cacher le nom des pièces et autre et ne laisser que les cloisons si vous ne voulez pas tout divulguer.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Val D Oise
Bonjour Sacavin,
Ci-joint le plan et je vous remercie par avance de votre réponse.
Cordialement,

Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Bonjour,

Je pense aussi que la nourrisse serait mieux dans le placard de l'entrée là où y'as la côte 60.

Il est préférable de la centrer le plus possible et de la rapprocher des pièces les plus chaude.

Comme c'est là, il vas faire chaud dans le cellier et la cuisine.

Voilà mon avis.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Var
Bonjour,
Je comprends qu'on puisse vouloir conserver le placard de l'entrée dans son intégralité pour en faire une penderie.
Si la hauteur le permet, peut-être sous l'escalier contre le mur du wc
Adhérent à l'Aamoi
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 80 message Val D Oise
Bonjour,
 
J’ai demandé mon CST, mais il refuse se mette en sous l'escalier.
Finalement, il accepte de positionner la nourrice dans le cellier, pas de possibilité une régulation optimale du chauffage de la cuisine du fait du passage des circuits salon , séjour , entrée par cette pièce.
 
Cordialement,
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Var
Pourquoi il refuse?
Adhérent à l'Aamoi
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 80 message Val D Oise
Re,
En cas d'intervention , espace insuffisant en sous l'escalier.
Pouvez-vous me confirmer SVP qu'en mettre la nourrice dans le fond d'une pièce (cellier) d'après le plan, j'aurais la possibilité une régulation optimale du chauffage de la cuisine et d'autres pièces , à cause des passages des tubes dans cuisine ?
cordialement,
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

vina95 a écrit:...
Finalement, il accepte de positionner la nourrice dans le cellier,

dommage ... pour vous au quotidien.

Citation: ...pas de possibilité une régulation optimale du chauffage de la cuisine du fait du passage des circuits salon , séjour , entrée par cette pièce...


Citation: Pouvez-vous me confirmer SVP qu'en mettre la nourrice dans le fond d'une pièce (cellier) d'après le plan, j'aurais la possibilité une régulation optimale du chauffage de la cuisine et d'autres pièces , à cause des passages des tubes dans cuisine ?



oui, vous aurez des surchauffes ingérables
car non, vous ne pourrez pas réguler puisque la cuisine et cellier seront chauffées par tous les circuits du rez qui traversent ...

sur votre plan de pose , on voit que les circuits sont prévus avec un pas de 20  pour un confort optimum ;

en standard : environ 6m de serpentin pour 1m² à chauffer
hors dans ce "couloir" et cellier vous aurez beaucoup plus (je vous laisser calculer )


si le cellier est prévu pour stocker nourriture et cie : ça va cuire...

qu'avez-vous prévu comme aménagement cuisine ? pas de meubles à cet endroit ?
car il "va faire très chaud" au sol ,

même pas sur que la T° max autorisée ne soit pas dépassée ... et que l'enrobage des serpentins puisse être correct.


Ceci dit, je comprends bien le "dérangement" avec la proposition-imposition imprévue de la nourrice dans le placard mais vous devriez y réfléchir

si l'installation est faite "correctement" ça ne vous priverait pas de rangement et avec un coffret (google pour collecteur nourrice plancher chauffant chez Pum, Nicoll ou ailleurs) l'installation serait "propre" et protégée.

ces coffrets sont rarement posés par les cst, j'en conviens mais -pour moi- ils font partie du package "plancher eau" ...

ps : je refusais de poser comme prévu sur ce plan car 'sur à 99% que le client "rouspètera" ...
... et la T° max n'étant pas respectée c'est un coup à être "en tort" au 1er hiver...

pouuuuurvu que le carrelage n'ait pas de pb (décollage, joints fissurés)

certains cst "oublient" , mais si ce n'est pas noté, faites préciser que le serpentin sera bien mis sous pression AVANT, PENDANT et après le coulage de la chape.
(c'est valable pour tous, même avec une bonne répartition des circuits).

et puisque j'y suis...
petit hors sujet :

l'aménagement cellier risque de ne pas être optimum :
entre la surface dédiée aux interventions -devant la nourrice- + la "GTL" au beau milieu du mur + l'ouverture de la porte garage... il ne reste que le bout de cloison contre la cuisine  (au prix du m² c'est dommage... ).

la porte accès garage gagnerait à être -un peu- décalée : pour récupérer de la place dans le cellier lorsqu'elle est ouverte... et également dans le garage (pour un  meuble ou autre dans l'angle).

2 portes garage-habitable -donc isolées- ? c'est de la gourmandise

Bon week-end,
Cdlt.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Var
Ah ......
Quelle intervention, une fois l'installation et les réglages effectuées ils vantent tous qu'il n'y a plus rien à faire, pas lui ?
Non franchement la réponse ne tient pas la route, si je regarde ton plan tu dois disposer d'environ au moins 1.40m de hauteur alors que les nourrices s'installent à 50/60cm, alors certes soit il fera l'installation simultanément à sa prière ou alors comme tu es gentil et attentionné tu lui fourniras un siège pour qu'il travaille confortablement, mais au moins ton installation sera centrale, répondant ainsi à ce qu'il voulait initialement et tu gagneras un mur de rangement sur toute sa hauteur dans ton cellier Biggrin
Adhérent à l'Aamoi
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le vendredi 15 mars 2024 à 09h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir