Ecoulement d'eau extérieur...bah ça ne coule plus :)

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 159 fois
Atomik78
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 mois
Le 05/07/2019 à 18h58
Ecoulement d'eau extérieur...bah ça ne coule plus :)
Bonjour à tous.
Je vais essayer d'étre concis.
Lors des, premières chaleurs, à la remise en route de la clim, tout fonctionnait bien.
Puis j'ai remarqué ensuite un léger filet humide qui s'échappait de derrière le plit dans le salon (C'est ça hein on dit plit ? ).
bref le truc inquiétant quoi.
ça a fait ça deux/trois jours, puis après, plus du tout de fuite. Je précise que ça fonctionne bien ça fait du froid.

Puis, il y a deux jours, je suis allé voir dans le jardin au niveau du bloc principal (je ne sais pas comment on appelle ça), et je vois qu'il n'y a aucune goutte d'eau qui tombe. et le sol est sec.
Et le froid fonctionne toujours.
Il me vient alors l'idée que le tuyau pourrait être bouché.
Alors me voilà à prendre le tuyau et comme si on voulait syphoner un réservoir d'essence, me voilà à têter le tuyau en aspirant un bon coup et d'un seul coup de la flotte en est venue et ça s'est mis à couler de façon à remplir environ un grand verre d'eau
et ensuite les petites gouttes comme à l'accoutumée 
Seulement voilà, il y a un quart d'heure je suis retourné voir le bloc et plus rien ne coule
je n'ai pas aspiré l'eau de nouveau, je préfère me renseigner ici
Qui aurait une idée du phénomène ? et que dois-je faire ?
Un grand merci d'avance à ceux qui me répondront
Cordialement
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de climatisation...

Allez dans la section devis climatisation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
Gwendalfr

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 6000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 7 ans
Le 05/07/2019 à 19h34
Bonjour.
La première idée qui me vient en tête c'est que le trop plein du split à soit une contre pente, soit un point bas avec une courbe autour d'un élément de structure.
Quand tu aspire cela fais passer les condensats mais sinon ils sont incapable de s'ecouler naturellement.
0
Partager
Atomik78
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 mois
Le 06/07/2019 à 14h13
Salut gwendal
Merci pour ta réponse.
Mais les années précédentesje voyais toujours de l'eau couler du bloc dans le jardin.
Pourquoi ça ne le fait plus maintenant ?
0
Partager
Atomik78
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 mois
Le 13/07/2019 à 12h02
Up
0
Partager
chaudevant

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 600
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 5 ans
Le 13/07/2019 à 22h20
Pas compliqué à tester vous enlevez le capot du split intérieur, puis les filtres et vous versez 2L d'eau sur l'échangeur.

Et vous verrez si ça fuit dans l'unité intérieure, ou si ça coule dehors
0
L’experience est une accumulation d’erreur.
Fan de gainable et de pac air eau.
Partager
Atomik78
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 mois
Le 14/07/2019 à 19h56
Merci pour le conseil. Je vois ça demain.
Cordialement
0
Partager
En cache depuis le jeudi 18 juillet 2019 à 05h45

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
personnes
surveillent ce sujet
Voir