Retour
Menu utilisateur
Menu

Lumière et PC d'une même alim dans une boite de dérivation ? Résolu

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 281 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous,

J'ai un seul cable 3*2,5 tiré sur 50m qui arrive dans mon garage. Je voudrais y mettre 2 PC + 1 lumière avec interrupteur. Est-ce qu'on peut mixer les 2 dans une boite de dérivation ?
Il me semble que la norme interdit le mix des 2 circuits mais je ne sais pas si ça concerne les boites de dérivation.

Si c'est interdit que faut-il faire dans le garage, tableau divisionnaire avec disjoncteur différentiel et 2 disjoncteurs dédiés ?

Merci !
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

non on ne peut pas mixer inters et prises

par contre, on peut installer des prises commandées -par inter- .
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Hm, c'est à dire ?
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
C'est à dire :
1 câble qui alimente un inter... et au lieu qu'il allume une ampoule, il alimente une prise.

(on le fait souvent pour les prises extérieures, afin d'éviter qu'elles soient en self-service pour  les voleurs en cas d'absence... avec l'inter dans la maison bien sur).
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En principe il faut séparer circuits prises et éclairage
Par contre il est tout à fait possible de faire transiter les 2 circuits par la même boite de dérivation.

Reste que pour un garage, vous pouvez peut être faire une entorse à la norme, sur le principe de ce qu'autorise la norme pour un garage, une box, une cave dans un immeuble collectif alimenté à partir d'un appartement privatif.

Sinon si vous voulez rester dans la norme faites un petit tableau divisionnaire dans le garage
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Je n'ai qu'un seul câble qui arrive au garage (et impossible d'en tirer un autre) donc à moins d'ajouter un tableau divisionnaire je ne peux avoir qu'un seul circuit. Mon objectif étant un respect total de la norme pour éviter des refus d'assurance en cas de problème.

La norme prévoit-elle un cas particulier pour les box alimentés à partir d'un appartement privatif ? Car je suis dans cette situation.
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous etes dans ce cas c'est autorisé, moyennant certaines précautions :


Ce qui se traduit par un raccordement de ce type :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Merci Carminas pour toutes ces informations ! C'est beaucoup plus clair. Cela dit je suis étonné que la norme autorise une telle exception au principe de séparation des circuits mais tant mieux.

J'ai encore 2 questions un peu tatillonnes vis à vis de la section 10.2.2.5 paragraphe b).

Question 1: je cite : "Alimentation électrique (éclairage et prise de courant 16 A + T)..." -> les mots "éclairage" et "prise de courant" étant au singulier, est on limité à une prise de courant et une ampoule (avec interrupteur) au maximum ? J'avais idée d'installer 2 prises toutefois je peux m'accommoder d'une seule.

Question 2: je cite : "Aucune dérivation sur une canalisation privative en partie commune n'est admise. En conséquence, une dérivation est placée soit dans l'appartement, la cave ou le box." -> Je ne comprends pas le sens de ce passage, qu'elle en est l'idée ?
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La séparation des circuits c'est un problème de confort.
Pour une cave, un box, ou un garage, en partie commune, la norme considère que l'inconfort d'avoir prises et éclairages coupés simultanément en cas de défaut est mineur par rapport au fait de devoir faire des circuits séparés pour ce type d'usage.

Question 1
C'est vrai que c'est au singulier, mais je ne crois pas que ce soit un problème d'en mettre 2

Question 2
Si vous aviez 2 box alimenté à partir du même appartement, vous ne pourriez pas faire la dérivation entre les deux en partie commune.
Comme ce circuit n'est pas issu du tableau de partie commune, en coupant ce dernier le circuit privatif reste sous tension. Une boite de dérivation en partie commune pourrait donc être alimenté électriquement et mettre en danger un technicien qui interviendrait sans crainte, pensant qu'il avait coupé l'alimentation électrique.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
D'accord je ne sais pas comment vous remercier pour toutes ces précisions, tout est clair, encore merci.
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Question supplémentaire, je vois que les voyants commercialisés comportent 4 pôles comme un disjoncteur classique. Voir par exemple https://www.legrand.fr/catal[...]e-1-module.
Si l'on s'en réfère au schéma, comment s'organise le câblage ? Les 2 pôles supérieurs reliés aux peignes et les 2 inférieurs reliés au P+N sortie du disjoncteur ? Ça me parait bien lourd pour un voyant.
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonjour


Cote supérieur les peignes traversent sans pouvoir être connectés de facon a pouvoir installer le voyant en milieu de rangée avec des disjoncteurs raccordés au peigne a droite et a gauche.
Le raccordement du voyant se fait par le bas.

Cordialement
Ricounou
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Ah oui je n'y avais pas pensé, merci
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Pour information, presque tout est fait, bien heureux d'avoir la lumière et des prises !

Il ne me reste plus qu'à câbler le voyant, or je me pose une question par rapport au schéma de Carminas, à quoi sert le voyant exactement ?
Tel qu'il est présenté on dirait qu'il ne fait qu'informer que le garage est sous tension, or je pensais qu'il devait plutôt s'allumer lorsque le circuit est fermé (par ex: lumière allumée.)
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Dans l'esprit de la norme, c'est bien pour informer que le garage est sous tension.
L'idée est justement qu'il ne soit pas sous tension en permanence, et qu'on ne l'alimente que lorsqu'on en a besoin.

Sinon effectivement si c'est pour signaler que la lumière est allumé, ce n'est pas le même schéma, mais il faut un fil de plus :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
D'accord, je laisse tel que dans l'esprit de la norme donc affichant la mise sous tension du garage. Merci pour tout.
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le jeudi 04 avril 2024 à 18h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir