Programme séchage de dalle Atlantic duo Alfea extensa duo Résolu

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 340 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 700 message Oise
Bonjour, 

Je fais construire un pavillon neuf dans l'Oise par un constructeur. Celui ci est équipé d'une PAC Air/Eau atlantic Alfea extensa duo 8kw. 
La mise en marche de la PAC s'est bien passée début aout avec une ECS fonctionnelle. 

Il y a un circuit radiateur BT en zone 1 et le circuit du plancher chauffant en zone 2. 

Mercredi dernier on a lancé le séchage de dalle sur la zone 2 (chauffage désactivé sur la zone 1, activé sur la zone 2, et ECS activée). 

Le programme tourne en mode automatique et a bien démarré avec une consigne de 25°C comme sur le diagramme atlantic suivant 




Donc 1er jour ok, 2ème jour Ok et 3ème jour au lieu de passer à 30°C, ca a grimpé direct à 35°C, bizarre   

Ensuite, chaque jour on a bien grimpé de 5°C, jusqu'à Lundi : 50°C. 

Mardi on aurait du passé à 55°C mais non on est resté à 50°C...et aujourd'hui idem. 
Je pense donc que le palier de maintien est donc en consigne à 50°C plutôt que 55°C mais ca ne correspond pas au programme indiqué sur la notice. 

Est ce que le programme de la PAC adapte la température de la consigne en fonction de la température réelle relevée au départ de la zone? La température de départ de la zone 2 relevée est inférieure de 2 -3 degrés à la consigne (et la température de départ PAC correspond bien à la consigne PAC), du coup je me demande si le programme ne s'adapte pas mais bizarre. 

Bon je pense que 50° devrait être suffisant mais je trouve bizarre ce comportement, je ne pense pas que le programme soit intelligent pour varier sa consigne à ce point. 

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Oise
Ancienneté : + de 9 ans
Sujet résolu !
 
Votre PAC monte la consigne jusqu'à 50°C pour le maintien, ce comportement peut venir d'un réglage ou d'une limitation. Souhaitez-vous solliciter un professionnel pour vérifier et régler, voire comparer des artisans ?

Allez dans la section devis Pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec jusqu'à 3 chauffagiste de votre région pour recevoir des devis comparatifs. Formulaire rapide pour trouver un installateur qualifié et comparer prestations, tarifs et diagnostic technique fiable

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Généré à l'aide d'une IA
 
Membre utile Env. 700 message Oise
Résolu, je me suis rendu compte dans les réglages de la partie hydraulique, chauffage de la zone 2 que la température maxi était réglée à 50 degrés. Une fois relevée à 55, la consigne est bien passé à 55 degrés avec le programme automatique.

Reste à voir comment celui ci va se poursuivre. Bon je m'inquiéte pas trop le PC devrait au moins rester à 55 degrés jusqu'à lundi
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Oise
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le jeudi 09 octobre 2025 à 19h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir