Retour
Menu utilisateur
Menu

Dimensionnement des disjoncteurs Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 141 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Dordogne
Bonjour à tous, dans mon tableau pour une construction neuve, j'ai une rangée pour laquelle si j'applique la règle du calcul en aval, je dépasse les 40A du différentiel de tête. Est-ce que par exemple j'ai le droit d'alimenter le radiateur sèche-serviette de la salle de bain (relié en 2.5mm2) via un disjoncteur de 10A ? actuellement le circuit est en 20A. Ce circuit chauffage compte pour 1x dans le calcul et le radiateur ne consomme que 850w.
De manière générale, les tableaux indiquent le calibre maxi en fonction des sections, mais je ne trouve rien sur le minima autorisé ?
merci d'avance.
Messages : Env. 30
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Dordogne
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Bonjour
Vous pouvez tout à fait mettre un 10A pour votre sèche serviette. La règle donne un calibre max pour une section de fil, libre à vous de mettre moins.

À la maison j'ai plusieurs départ en 2A avec du 1,5mm2 (la ou vous savez que cela ne dépassera jamais)

Y'as pas de minimum.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Sinon vous mettez des inter diff de 63A et plus besoin du calcul des sommes des disjoncteurs.....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

+1

Aucun minima.
Vous pourriez ne mettre que des disjoncteur 1A, cela serait conforme.
Après, bien entendu, ce ne sera pas pratique à l'usage.
A l'utilisateur de faire cela avec pertinence.

10A pour un seul radiateur, est d'usage courant.

D'ailleurs, baisser les calibres est une solution pour respecter la règle aval, même si le mieux est bien entendu de respecter la règle amont en mettant des ID 63A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Dordogne
Merci à tous pour ces précisions, en mettant un 10A je suis ok pour le calcul en aval, mon tableau est pré-équipé de 3 diff de 40A, je sais pourquoi il était moins cher ...
Messages : Env. 30
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 7 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir