Odeurs d'égouts et ventilation primaire/secondaire

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 373 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour à tous,

nous avons emménagé depuis environ 1 mois dans une maison que nous avons acheté cet été.
J'ai pas mal cherché par moi même et parcouru le forum mais je ne trouve pas la cause de mes problèmes :

Nous avons des remontés d'odeurs principalement dans les WC du RDC, mais qui touche aussi les autres points d'eau. 

Nous avons procédé à plusieurs vérifications :
- Remettre de l'eau et nettoyer les siphons
- Appel d'un premier plombier pour expertise
- Appel d'un second plombier et vérification de l’étanchéité des tuyaux avec un système de fumée


En résumé : 
- Pas de problème de siphon ou de tuyaux mal collé 
- Les deux plombiers n'ont rien trouvé.
- J'ai essayé de laisser entre-ouvert la trappe du regard mais pas d'amélioration

Ci-dessous des plans des évacuations :








Le réseau est constitué de 5 Branches. Les deux WC on chacun une évacuation séparée. Les deux descentes passent dans le WC du bas. C'est là que nous avons constaté les odeurs les plus fortes/récurrentes.

Les évacuations de baignoire et lavabo sont en D40 et se raccordent directement sur le haut du tuyau de chute (D90 ou D100 à vue de nez) :



Les réseaux ne comportent aucune mise à l'air en toiture. Les deux plombiers m'ont dit qu'elle n'était pas nécessaire, puisque les WC et descentes sont indépendantes. Sur le test de fumée l’étanchéité des siphons à été OK. 

Le regard est relié au tout à l'égout. La fumée avait tendance à être aspiré vers la sortie.

Votre avis sur la question ? Est ce qu'il faut rajouter des ventilations? Si oui est qu'il en faut sur les 5 branches? 

Est ce que le problème est autre? 
Quel test je peu faire pour cibler le problème? 

Le second plombier doit me rappeler lundi pour décider de la poursuite des investigations. 

Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Avec le toute à l'egout en effet la ventilation primaire est moins importante . Cela n'a absolument aucun rapport avec des réseaux séparés au passage. Mais vous avez exploré l'ensemble des éléments important, il le semble maintenant que vous avez vraiment besoin d'une ventilation primaire.
On ne voit pas bien vos schéma ils pixelise trop à l'agrandissement.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Rhone
Merci pour votre réponse rapide. Pour les schémas il s'affichent en grand si vous cliquez dessus. (lien)

Dite moi si ce ne fonctionne pas mieux je les remettrait. Je pense qu'ils sont important pour la compréhension de la problématique.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
En effet c'est mieux et en effet il y a un truc qui ne va pas . Il faudrait avoir deux regards en sortie. Un pour les WC et un pour le reste.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Essayez de ne pas utiliser le WC du RDC quelques jours et Bouchez son évacuation et voyez s'il y a de l'amelioration.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour,

quelques news de mon problème :
- J'avais l'impression que l'odeur était localisée sur la chute des wc du haut. J'ai essayé de les condamner, mais le problème à plutôt empirer.
- Aujourd'hui j'ai condamner les wc du bas. Je vais voir ce que ca donne.

Pourquoi avoir qu'un seul regard pourrais poser problème? Sur les schémas de plomberie de mon livre, les eaux vanne et les eaux ménagères se rejoignent dans un même conduit.

Merci
Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Oui, mais quand la ventilation primaire est absente cela peux créer des problèmes de siphon nage au niveau des regards. D'ou l'importance de les séparer.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Rhone
Merci pour votre réponse.
J'ai du mal à comprendre le phénomène. Sans ventilation primaire lorsque je tire ma chasse le tuyaux en question se retrouvent en dépression.

Mais au niveau du regard qu'est ce que cela change? Surpression? Dépression?
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Je sais , c'est bizarre, mais j'ai déjà vu ce genre de phénomène, c'est pour cela que j'en parle . Avec le test de boucher le wc du rdc on verra bien si cela annule le problème.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Sans ventilation primaire ça ne fonctionne pas ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Il arrive aussi,si un joint de pipe WC est mal monté ou fatigué que les mauvaises odeurs sortent par là. J'ai aussi vu parfois qu'en tirant la chasse,l'eau s'evacuait un peu trop du coup le siphon n'etait plus suffisament remplit pour faire son boulot.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour à tous,

un point sur l'avancé des investigations :
- J'ai essayé de condamner les wc du bas, j'ai l'impression d'un léger mieux sur le moment, mais au bout de un ou deux jours ça empire vraiment. J'ai l'impression qu'il y à de la fermentation dans le tuyau et que les gaz ressortent dans la maison. (l'odeur est différente) 

- J'ai effectuer un nettoyage des canalisations accessible au karcher.

- J'ai découvert un trou dans le joint de la pipe du wc du bas :



- J'ai pu avoir accès à une caméra d'inspection et j'ai découvert ca :


En fait l'évacuation des wc du bas est prolongé et termine dans un coffrage en placo. Le tuyau était simplement bouché avec du scotch... Je vous dis pas l'odeur, avec la condensation le placo a moisi. 

Je pense que ce tuyau était initialement prévu pour la descente des wc du haut. Je ne comprend pas pourquoi il n'à pas été utilisé? Mauvaise pente? J'ai mis provisoirement un bouchon en PVC.

- Dernier problème : Après nettoyage j'ai découvert du béton/ciment au niveau du T de l'évacuation du bas. Vu depuis la pipe, les matières se repartissent et stagne dans la canalisation en amont du WC.  A gauche sur la photo :




Le plan mis à jour (les traits  fort en D90-D100 et les traits fin en D32-40 ) :


Mis à part ca, j'ai toujours des remontés d'odeurs dans les WC, sdb et garage. :-(

J'ai commander une caméra endoscopique plus petite pour inspecter les petits diamètres.

Je vais faire changer la pipe du wc. Est ce que j'en profite pour essayer de casser le béton? 
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bonjour,

mon message n'a pas pour but de déterrer ce fil, mais de servir de référence pour les recherches futures.

J'étais dans un cas similaire.
Après avoir réalisé l'évent de ventilation primaire via une extension de la chute principale (diam. 100) en sortie de toiture, j'ai constaté une quasi-disparition des odeurs.

Même en tout-à-l'égout, l'impact peut donc être significatif.

Par ailleurs, s'agissant de l'aspect réglementaire, il faut consulter le réglement sanitaire départemental (RSD) qui dicte en principe les obligations sur ce sujet. Par exemple, pour la Seine Saint-Denis, l'évent en sortie de toiture est obligatoire.

Et le fait de pouvoir mettre un clapet aérateur en alternative à la sortie hors-combles n'est pas acquis : il l'est uniquement si cela est explicitement permis par le RSD.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le jeudi 14 mars 2024 à 22h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir